1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Контроллер температуры MH1210A, B, W. Инструкция

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем inferno8, 27.09.15.

  1. inferno8
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28

    inferno8

    Участник

    inferno8

    Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28
    Контроллер температуры MH1210A, B, W. Инструкция
    Даже не знаю уместна ли такая тема. Долго искал в интернете инструкцию к контроллеру MH1210 B. Инструкцию на русском. Так и не нашел и решил написать свою версию инструкции потому что перевод той бумажки, которую вкладывают к нему не информативен. Вещица весьма неплохая и стоит сущие копейки. Покупал его на алиэкспрессе. Суть сего девайса в том, что он поддерживает температуру в заданном диапазоне.
    Возможно кому-то понадобится, окажется полезным и сократит время потраченное на настройки и самостоятельное изучение на ошибках. Итак,
    Контроллер MH1210B

    Инструкция.

    Сокращения меню:

    HC– Heating/Cooling (refrigeration) – обогрев/охлаждение. Предназначен для выбора того, что собственно будет включать контроллер – охладитель или обогреватель. Важный параметр. Значения: H-Heating-обогрев, C-Cooling-охлаждение

    CP– slewing range temperature– разброс температуры. Например если у вас задан режим нагрева до +20 градусов, то этот параметр задает отклонение в меньшую сторону до включения. Пусть этот параметр будет установлен 2. Тогда при заданном режиме нагрева до температуры +20 градусов и если температура упала на 2 градуса (до +18) контроллер включит обогрев до достижения параметра в +20 градусов.

    LA– floor level– Нижнее пороговое значение которое вы сможете установить. Можно установить самое минимальное (у меня минус 40). При достижении данного порогового значения контроллер прекращает свою работу, отключает нагрузку (в моем случает обогреватель) и выдает ошибку L и не пытается включить нагрузку пока температура не станет выше чем минус 40.

    HA– up limit– Верхнее пороговое значение которое вы сможете установить. (я установил себе +30 с целью предотвращения перегрева) При достижении данного порогового значения контроллер прекращает свою работу, отключает нагрузку (в моем случает обогреватель) и выдает ошибку H и не пытается включить нагрузку пока температура не станет ниже чем плюс 30.

    PU– delayed start– задержка включения в минутах. Тут понятно – устанавливает задержку на включение.

    CA– temp. correction– температурная коррекция датчика. Если датчик врет на сколько-то градусов здесь можно откорректировать.

    HP– high temperature alarmsetting– верхний предел температуры, при которой контроллер начинает алярмить (пищать тревогу) если включен параметр EP (см. ниже).

    LP– low temterature alarmsetting - нижний предел температуры, при которой контроллер начинает алярмить (пищать тревогу) если включен параметр EP (см. ниже).

    PC– delayed alarm– время задержки до пищания тревоги от момента наступления события (HP или LP).

    EP– alarm switch– пищалка тревоги. Значения параметра OFF-ON. Т. е. ВЫКЛ-ВКЛ соответственно. Этот параметр задает надо ли пищать встроенной пищалке при достижения параметров заданных в HP или LP.

    Пример настройки контроллера для отопления помещения до температуры +20 градусов и поддержания заданной температуры от +18 до +20 с предельной температурой от минус 40 до +30 и тревогой при минус 40 и ниже и при +30 и выше:

    Для входа в меню нажмите и удерживайте «SET» три секунды. Когда на дисплее появится «HC» значит вы находитесь в меню программирования работы контроллера. Выбираем кнопками со стрелкой вверх или вниз пункт меню «HC» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «H» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Опять стрелочками выбираем «LA» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «-40» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Опять стрелочками выбираем «HA» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «30» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Опять стрелочками выбираем «PU» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «0» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Опять стрелочками выбираем «HP» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «30» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Опять стрелочками выбираем «LP» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «-40» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Опять стрелочками выбираем «PC» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «0» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Опять стрелочками выбираем «EP» и нажмаем «SET» для входа и устанавливаем значение «ON» нажимаем «SET» и выходим в основное меню.
    Ждем пока контроллер выйдет сам из меню, кратко нажимаем «SET» и устанавливаем желательную температуру +20.

    IMG_20150927_114912.jpg DSCN1467.JPG
     
  2. AlexanderIce
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    119

    AlexanderIce

    Живу здесь

    AlexanderIce

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Алтайский Край
    А у меня в меню и параметр заходит, но значение параметра кнопками вверх вниз не меняет. :(
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Давно хотел прикупить пару штук, даже в закладках где-то в браузере есть ссылка на данный девайс. :)
    Интересна беспроблемная работа в течение какого-то длительного времени. У вас пока такой статистики нет?
     
  4. inferno8
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28

    inferno8

    Участник

    inferno8

    Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28
    У меня уже год регулирует температуру. Пока проблем не было. Единственный минус - у этого контроллера слабенькое реле. Поэтому то реле которое встроено у меня запускает силовое реле.

    Нажимаете и удерживаете кнопку SET 3 секунды и заходите в меню, выбираете нужный пункт и ещё раз нажимаете SET и уже там меняете. Выше я написал перед картинками много-много подряд - понимаю, неудобно для чтения.
     
  5. AlexanderIce
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    119

    AlexanderIce

    Живу здесь

    AlexanderIce

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Алтайский Край
    Оказалось, что если удерживать кнопку вниз, то можно блокировать или разблокировать возможность изменения параметров.
    В качестве градусника работают более года, подключал насос отопления это 60 ватт. Но скорее всего заявленные 10А явно не потянет, нужно через реле, как написал человек выше. Это уже мой третий прибор такого рода. Качество сборки у всех хорошее.
     
  6. inferno8
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28

    inferno8

    Участник

    inferno8

    Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28
    Да конечно не потянет. Там даже контакты под тонкий провод. Надо сразу ставить пускатель без экспериментов, если нагрузка большая будет. И уже пускателем включать нагрузку. А про возможность заблокировать я не знал. Спасибо, буду знать.
     
  7. Programmer001
    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22

    Programmer001

    Живу здесь

    Programmer001

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    22
    Есть несколько моделей таких термостатов в одинаковом корпусе.
    И характеристики разные у них.
    Подробнее по моделям ниже.

    Сначала пару слов, где можно использовать эти термостаты.
    - Как точные датчики комнатной или уличной температуры.
    Я использую именно как комнатный термостат для управления автоматикой отопления.

    - Как датчики температуры носителя (если примотать изолентой
    к металлической детали на трубе).
    Я проверял на трубе подачи от котла.
    Показывает так же, как и дисплей котла,
    если выставить калибровку (поправку температуры)

    - Как датчики температуры теплого пола для управления насосом тёплого пола. Можно приделать датчик к тёплому полу
    или подающим трубам теплого пола.

    У них много преимуществ:
    - они дешевые - ок 600 руб с ебея
    - очень чувствительные - до 0.1 градуса на дисплее
    - задается не только температура срабатывания,
    но и гистерезис (разница температур между включением и выключением реле)
    - можно точно задать показываемую температуру на дисплее,
    так как есть возможность установить поправку.
    - задаётся задержка срабатывания реле - нужно,
    если гистерезис очень маленький,
    чтоб реле не переключалось туда-сюда часто.

    Теперь по моделям.
    Есть модели на 12В, 24В и 220В.
    У них небольшие отличия в маркировке.
    Например, MH1210A - 12V, MH1210W - 220V.
    Я в конечном счете купил на 220V.
    Мне спец по электронике с работы сказал, что в тех, что на 220V,
    внутри находится импульсный блок питания.
    Такие источники наименее опасны.

    Больше всего мне нравится MH1210.
    Точность установки гистерезиса 0.1 градус!
    Я выставил на 0.2 градуса, так как моя система отопления очень инертная: долго остывает, долго нагревается.

    Далее отмечу SDC-1000.
    Точность гистерезиса - 0.3 градуса.

    Есть модели WH7016, RC112E, XD8888.
    Там точность гистерезиса 1 градус.
    В большинстве случаев китайцы на ебее не заморачиваются
    и не пишут модель,
    они идут просто как "thermostat digital temperature controller".
    Я, когда выбирал, смотрел картинки по товару,
    и искал там название модели.

    Да. Еще. Автор этой ветки пишет про MH1210B.
    У MH1210W и MH1210A
    только такие функции:

    HC — режим «Нагрев» или «Охлаждение»
    AT (А7)– установка времени (в мин.) через которое реле отключиться, если 0 – режим отключен
    CA — коррекция температуры в пределах ±10°C
    PU — время задержки срабатывания от 0 до 90 мин.
    HS (H7) — ограничение максимальной границы температурного диапазона
    LS (H7)— ограничение минимальной границы температурного диапазона
    d — гистерезис от 0,1 до 30°C

    Удачи!
     
  8. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.160

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Мос. область
  9. inferno8
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28

    inferno8

    Участник

    inferno8

    Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28
    Врать не буду - в отоплении не разбираюсь. По поводу конкретно этого контроллера запросите у продавца инструкцию. Но не доверяйте тому, что китайцы пишут про допустимый ток в реле. Ставьте отдельный пускатель.
     
  10. Matiol
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    13

    Matiol

    Участник

    Matiol

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    13
     
    Последнее редактирование: 20.12.16
  11. partur
    Регистрация:
    06.02.11
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    119

    partur

    Живу здесь

    partur

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.11
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Оренбург
    Доброго времени суток! Хотел узнать про контроллер температуры MH1210W - 220V. Можно ли его использовать как терморегулятор для котла Baxi slim 1,300 iN?
    Т. е. я хочу снять перемычку на плате котла и к ней подключить контроллер, тем самым при наборе установленной температуры в помещении котел будет отключаться, а при снижении включаться?
     
  12. Laps2
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    154

    Laps2

    Живу здесь

    Laps2

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Если снятием и установкой этой перемычки можно управлять работой котла и ток, протекающий через неё небольшой, то теоретически можно, но нужно смотреть схему управления котлом и что говорит производитель по поводу управления, потому как советы это одно, а за исправность котла отвечаете вы.
    Теперь по поводу увеличения коммутируемой мощности контроллером. Задача - управлять киловаттной электропечкой в жилом помещении. Вместо пускателя коммутирование выполняет симисторный ключ, в цепь управления которого включены контакты реле контроллера. То есть включение-выключение происходит без характерных хлопков пускателя. Все это смонтировал в бокс для автоматов. Вот что получилось, может кому пригодиться.

    IMG_20170202_225113.jpg IMG_20170202_225209.jpg IMG_20170202_225317.jpg IMG_20170202_225424.jpg IMG_20170202_225449.jpg
     
  13. inferno8
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28

    inferno8

    Участник

    inferno8

    Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    28
    Зима 2015-2016 и 2016-2017 полет нормальный. Держит температуру в хозпостройке +14. Через дополнительное силовое реле включает 1,5 кВт тепловетродуйку. :)
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.999
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.999
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Для наглядности процесса настройки терморегулятора можно посмотреть ролик (не мой):

     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.999
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.999
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Для управление киловаттной, сугубо активной, нагрузкой разместил терморегулятор MH1210W в боксе на 2/4 модуля от Legrand.
    Пришлось его доработать (укоротить по глубине), чтобы разместить в корпусе бокса. Сам корпус и плата вместе с контактными колодками были легко обрезаны Дремелем с использованием алмазного диска. Бокс, провод ПВС 3х1,5, вилка, розетка и автомат на 6А от Schneider Electric приобретались в Леруа Мерлен. Сальники кабельные белого цвета типа PG-7 на месте в продаже не нашёл, есть только серого цвета, поэтому пришлось заказать на Али.
    В сам терморегулятор пришлось ввести коррекцию показаний температуры +0,2°C. Сравнивал показания температуры с погодной станцией "ANSELF" и гигрометром/термометр (в своё время приобрел их 4 штуки) - все они показывают температуру с разницей не более 0,1°C.
    На провод датчика температуры надета внешняя изоляция от провода ПВС, чтобы всё было оформлено в едином стиле.
    Так как часть печатной платы пришлось срезать вместе с контактными колодками, просверлил в плате отверстия и припаял провода непосредственно к печатным проводникам. В итоге вот что получилось:

    WP_20170507_17_08_27_Pro.jpg WP_20170507_17_08_43_Pro.jpg WP_20170506_16_45_23_Pro.jpg WP_20170506_17_30_56_Pro.jpg WP_20170507_13_34_33_Pro.jpg WP_20170507_17_16_02_Pro.jpg WP_20170507_17_17_38_Pro.jpg WP_20170507_17_18_11_Pro.jpg

    P. S. Кстати длительное нажатие кнопки "стрелка вниз" (более 7 сек.) блокирует все настройки в меню прибора, появляется надпись - "OFF", кроме уставки значения температуры, чтобы снять блокировку также продолжительно нажмите вышеуказанную кнопку - появится надпись - "ON" на дисплее.
    P. P. S. Для увеличения коммутационной нагрузочной способности устройства, впоследствии намерен заменить АВ на экземпляр с током отключения 16А и дополнить его соответственно контактором модульного исполнения (место для него в боксе есть) на тот же ток.