Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ДачныйКот
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37

    ДачныйКот

    Живу здесь

    ДачныйКот

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    sersuhov

    Если есть 3 провод земляной, то его надо заземлить или хотя бы занулить.

    А иначе на этом проводе могут возникнуть наводки и неприятно повлиять на живые организмы.
     
  2. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    480

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Тверь
    sergey_sav-уверенный Вы наш. Представьте клеммную колодку внутри гипотетического прибора? к которой подключается питающий кабель. В результате плохой затяжки контактов отгорает ноль на кабеле (плохой затяжкой грешат не только китайцы!). Проводочки все рядом, а то и переплетены. Контакт был плохой- на нулевом, который от колодки к схеме, поехала изоляция. Нагретый голый провод тут же проел изоляцию на земляном проводе. Будет прибор работать?
     
  3. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет работать и не думал утверждать обратное, если оба проводника просто слипнутся. А теперь продолжим... нулевой рабочий после слипания с защитным окончательно отваливается от контакта некитайской клемной колодки, то есть ноль отключился от схемы устройства и никаким иным путём ему туда не попасть, следовательно прибор работать перестал... Может забыли о чём говорим?
     
  4. ДачныйКот
    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37

    ДачныйКот

    Живу здесь

    ДачныйКот

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Есть устройства и от тепла человеческого работают, а тут всего лишь ноль отвалился %)

    Её богу не сварка же
     
  5. змея
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    480

    змея

    Живу здесь

    змея

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Тверь
    +100 за упертость. Да говорили об этом: если обрыв нуля будет в питающем кабеле, приемник будет продолжать мирно работать.
    Именно в пит.кабеле, а не в схеме. Писалось, что это зависит от места повреждения. А вот именно Вы утверждали, что никогда не будет работать. Что то про соус там было... Так что про память не надо. И не надо юлить - два раза минимум меняете точку зрения.
     
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ни разу не менял точку зрения. А чтобы была однозначность, не стоит менять ввОдные при обсуждении (это про залипание проводов...:)])
    Предлагаю "рвать" нулевые провода на схемке, но так, что бы прибор продолжал работать...
    Кстати, про упёртость... Спасибо, но точность и однозначность в определениях и начальных условиях, это залог однозначного ответа.
     
  7. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
  8. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.626
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Москва
    Я не хочу спорить и выяснять кто Наблюдатель и откуда. Мне интересно знать, чем он обосновывает свою позицию. И все.
    Но если он сам не может ответить, я кажется догадался о чем он так долго говорил. Допустим на столбе отведение двухпроводное. Возможно ли, что на столбе ноль отгорит? Конечно - одна из наиболее частых проблем из-за того, что по этому проводнику текут рабочие токи. Если ноль отгорает то вся нагрузка остается без защиты, потому что одновременно с этим и исчезает PEN.
    Теперь допустим трехпроводная линия. Отведение PE и N выполнены не под одним зажимом. N может так же легко отгореть, а в норме, по идее по PE токи течь не должны. А вот с точки зрения физического повреждения линий - без разницы 2 или 3 провода. Если упадет дерево, то оно оборвет все провода. Или как повезет.
     
  9. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Аксай
    в ПУЭ1.7.132. РФ сказано - Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Прошу обратить внимание что написанно дальше!
    Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    "Наблюдатель" просто не учел это.
     
  10. wertyozd
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    wertyozd

    Участник

    wertyozd

    Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Alex22, еще раз спасибо!

    По поводу кабеля, идущего в земле. Удалось поменять "старый" 4-х проводный 4*10 только на ВВГ нг 5*16.
    Уже боюсь, но разницы с ВВГ принципиальной вроде быть не должно. На другое поменять не смог. В части сечений проводников, думаю это только плюс, а вот в части ВВГ нг и не знаю, правильно или нет. Но менять уже точно не буду. Итак уже три раза менял. Больше в фирме просто не поймут. Прокладывать его буду, как уже писал, в ПНД трубе.

    По поводу автоматов. А можно не понижать уставку автоматов, т.е. 32А в щите на столбе и 25А в доме, а просто взять их с разными характеристиками, например С или D на столбе и В в доме. Чем отличаются автоматы с разными характеристиками. и что это за характеристики?

    Буду склоняться к контуру около щита на столбе. Спасибо.
    И еще вопрос. При качественном контуре заземления около щита на столбе и соединении шин PE в щите на столбе и доме проводником 16 мм2 в кабеле ВВГ нг (как и обговаривали выше) при обрыве PEN, как потечет ток:
    1. По шине PE дома, через кабель ВВГ нг 5*16 защитного проводника PE 16 мм2, затем на шину PE щита на столбе и в землю.

    2. Либо сразу с шины PE щита в землю.

    3. Либо разделится по двум вышеописанным путям в какой то пропорции?

    И еще вопрос. На сколько по правилам разрешено "продлять" защитный проводник от контура заземления. Наверное не понятно написал. На каком расстоянии от контура заземления разрешено ставить шину PE без потери в сопротивлении. Ведь явно бесконечной она не может быть, т.к. через какое то расстояние, даже при большом сечении проводника PE, начнет играть роль уже сопротивление самого проводника.
     
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Учёл, учёл... Только он трактует это не в пользу домика в деревне, ибо по его интерпритации сей домик не является "потребителем энергии", о чём он уже неоднократно излагал, но мало кто с этим утверждением согласился...
     
  12. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Аксай
    Понянтно не согласились, а доказать обратное пробовали? :)
     
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Уважаемый wertyozd, в трубе ПНД Вы имеете право проложить этот кабель. Даже не сомневайтесь. Прошу меня извинить и правильно понять, но я не могу дать гарантии и характеристики на все применяемые выключатели, розетки и т.д. Ведь я же не испытывал их всех в работе. Надо проверять сертификаты, разрешены ли к применению. Этого я не могу проделать.
    Мое мнение по автоматам я Вам высказал . 32 а - в щите ввода и 25 а в щите дома.
    При обрыве провода PEN у вас на столбе возможны варианты . Если ничего не включено в доме, то тока в проводниках РЕ и в шине РЕ не будет.
    Максимальная длина и сечение РЕ проводников рассчитываются при проектировании. При длине провода РЕ 50 м. и сечении 16 мм.кв по алюминию все условия безопасности соблюдаются.
     
  15. Адель
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173

    Адель

    Живу здесь

    Адель

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Московская область
    Оцинкованная труба d 40мм длинной 2 метра вбита кувалдой в землю у дома. К ней на резбу клемма, 10 мм медный провод и в щиток. Заземление проведено от щитка к каждой розетке. Ввод в дом 2 провода сип от 380 уличной сети - фаза и ноль 220 Вольт. Не заморачиваюсь уже 7 лет. Заземление работает без косяков.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17