Фундамент под дом из кирпича 10х11. Грунт: УГВ глубоко, через 50-60см разборная скала (плитняк, неподалеку от участка добывают). На той неделе позвал трактор, траншею выкопать. Один угол оказался на 60 см ниже остальных (с него начали копать, потом трактор просто не смог "выдержать" глубину копки). Планировалась монолитная лента 30 см, ФБС в 2 ряда и поверх опять лента 30см. Теперь даже и не знаю, "горизонт завален". "Скала" конечно разбирается, но не быстрое это дело и трудоемко. Как поступить, делать монолит ступеньками? Спасибо.
Я бы в таких условиях сделал ступеньку. Скалу разрабатывать - адский труд . А почему Вы хотите применить блоки ФБС. Они уже есть в наличии? Если нет, то можно сделать ленту фундамента из монолитного ж/бетона. Будет надежнее. Какая ширина ленты? С ув.
Блоки ФБС по проекту. Сейчас их применения под большим вопросом. Думаю над монолитом "ступеньками". Только вот какой длины делать эти ступеньки? Ширина фундамента будет исходить из: 38(кирпич)+10(мин.вата)+4(зазор)+12(обл.кирпич)=60см. Только сдается что это слишком много для фундамента. Не лучше ли 40-50см, а сверху свисаюший над фундаментом армопояс залить или кирпичем вывести?
Если копать невмоготу, то делайте ступенькой ленту а на нее цоколь например из кирпича или пескоцементных или керамзитобетонных блоков. Можно и из ФБСов, но смотрите геометрию -уж больно они косячные, потом до ума доводить замучаешься. За жесткость фундамента вам переживать нечего. Ленту 60см -нормально, а вот цоколя и 40см достаточно. Это всё при условии что с сейсмикой порядок.
Из меня географ никакой, да ваше местоположение сразу не посмотрел (а когда ответ пишешь уже не видно). Тогда и дергаться особо незачем. Удачи.
На скале нижнюю часть фундамента, "ступеньку" можно и не армировать рабочей арматурой, бетон на сжатие работает хорошо, изгиба на нормальной скале быть не должно. Дайте конструктивное армирование, стержни 6-8мм, с защитным слоем 4-5см, и достаточно.
Армирование делайте по всем правилам. На этом экономить весьма опасно. Армируйте обе ступеньки по отдельности. Потом от одного уровня до другого сделайте наклонный не длинный пандус. Через него и свяжете арматурные каркасы обоих ступеней. Арматуру вяжите, сваривайте. Без разницы. Как Вам проще так и делайте.
Добрый день! на другом сайте наткнулся на Ваше сообщение о фундаменте на скале, у меня точно такая же история, в зоне застройки открылась скала, хотел залить ленту, теперь не знаю что делать, может подскажите как решали эту проблему?
я разбирал отбойным молотком) варианты в теме уже озвучены: - залить "ступенькой" - выравнивать щебнем разной фракциеи с послойной трамбовкой (если перепад в разумных пределах)