    Просьба посмотреть и сказать, что не так в схеме элкетроснабжения дачного домика.
     

    Вложения:

    • дача - электрика.jpg
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Не очень понятно подключение счетчика, разделение РЕN
     
  3. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    По моему PEN разделяется до вводного (главного) автомата, PEN со столба идет на главную заземляющую шину PE а с нее уже берется N который идет в водной автомат.

    Так же не совсем понял, вы хотите фазы L1 и L2 объединить в одну фазу?

    После противопожарного УЗО нужно автомат поставить, а то получается остальные УЗО не защищены.

    В идеале свет и розетки рекомендуют на разные УЗО сажать либо свет без УЗО, но можно и так, просто при вырубании будет отключаться все.

    Для чего в санузел 2 автомата по 16А ?

    Выше стоящие УЗО должно быть выше номиналом нижестоящих автоматов, в идеале автоматы в сумме после УЗО не должны превышать номинал самого УЗО.

    Пока так, сейчас профессора подкорректируют :)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Кто Вам ее нарисовал. Схему исправить невозможно. Ее надо нарисовать снова.
     
  5. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Вот пример схемы с использованием ТN-C-S заземления. А так же рекомендую ознакомиться с моей аналогичной темойю
     

    Вложения:

    • TN-C-S simple 02.jpg
  6. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Вобщем неплохо, если от зажимов на вводе до щита в доме длина кабеля не более трех метров. Если больше, то необходимо установить ВУ снаружи здания. Нет УЗИП, а ПУЭ требует их установку. На освещение можно установить автомат на 10 ампер. Соединение шины РЕ с трубопроводами делать не советую. Надо сделать нормальное заземление около дома.
     
  7. viktor1077
    Регистрация:
    26.03.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    viktor1077

    Участник

    viktor1077

    Участник

    Регистрация:
    26.03.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    А что такое -селектор фаз? Этот прибор называеться АВР(аварийное включение резерва) ,без обид но по этой схеме работать категорически не рекомендуется.Пишите viktor1077@mail.ru Проект и возрождение его в жизнь
     
  8. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Отвечаю по порядку:

    Соединение N и PE в общем случае рекомендуется перед всеми потребителями и после счетчика, но иногда встречаются советы этого не делать для сельских/дачных домов. Вот вопрос - объединять или нет?

    Селектор фаз - обычный кулачковый переключатель, для выбора между L1, L2 и генератором (в зависимости от стабильности напряжения, иногда на одной из фаз напруга исчезает вообще) Сначала хотел поставить автоматический селектор (ПЭФ), но его не хвалят что-то.


    >Для чего в санузел 2 автомата по 16А ?

    там два водогрея - большой для душа и маленький для умывальников

    >Выше стоящие УЗО должно быть выше номиналом нижестоящих автоматов, в идеале автоматы в сумме после УЗО не должны превышать номинал самого УЗО.

    При КЗ на линии выбьет как раз сначала автоматы, а они все с номиналом меньше вышестоящих УЗО.

    >от зажимов на вводе до щита в доме длина кабеля не более трех метров.
    около 4 метров

    >Соединение шины РЕ с трубопроводами делать не советую. Надо сделать нормальное заземление около дома.

    Да, заземление будет сделано по ПУЭ


    про отдельное УЗО на свет - принято
     
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Одноквартирные дома должны питатся от сети TN-C-S, к вводу должно подходить 5 проводов, а не от сети TN-C, к вводу 4 провода, как у Вас на схеме!
    Питать от сети TN-C можно только многоквартирные дома, где нагрузка по фазам более-менее равномерна!

    К тому же Ваша схема по системе TN-C потенциально опасна! Провод PEN в системе TN-C должен быть сечением по меди не менее 10 мм2 и должен быть подключен к шине РЕ, а не к счетчику!
    Так же не исключен вариант что Вам потенциально опасно делать питание дома даже по системе TN-C-S, так как ВЛ может не соответствовать действующим нормам электробезопасности.
    То есть если провода от ТП вдоль улицы голые то нужно делать питание дома по допускающейся в таких случаях системе ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!

    При подключении генератора провода L и N питающей линии должны быть полностью отключены! Вообще, даже примитивно, не распределены нагрузки более-менее равномерно по фазам, что требуется действующими нормами! Не указан рабочий ток УЗО, как минимум УЗО 10 мА не согласовано с вышестоящим автоматом на случай КЗ в УЗО 10 мА, так как УЗО 10 мА ≥40А сложно достать!
    Это пример нарушения пункта ПУЭ-7 1.7.132, в связи с чем получается схема по опасности сходная с розеткой питаемой по 2-ум проводам возле которой сделана перемычка с N на PE!
    Сильно сомневаюсь, как минимум это дорого, трудоемко и в полном объеме при уже построеном доме сделать не получится! Сильно сомневаюсь что сделаете даже то что можно сделать при построенном доме!

    Про менее значимые упущения нет вообще смысла писать!
     
  10. Esat
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    35

    Esat

    Живу здесь

    Esat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    А зачем УЗо с таким током на стиралку? Вы в ней кошек полоскаете? Кому она угрожает?
    Ну и вместо УЗО после счетчика лучше дифавтомат 40А на 100 мА, а входной автомат в режиме выключателя.
     
  11. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    С фазами вообще интересно: на столбе возле дома две фазы и ноль, третий провод окончился за 50 метров до нас :)
    Провода на столбе, кстати, неизолированные, иногда при сильном ветре с дождем их коротит мокрыми ветками. Далеко не факт, что когда всё устаканится с электричеством (через 20-30 лет) разрешат оставить все фазы.

    Потому и сделано переключение между фазами кулачковым переключателем с защитой стабилизатором, ну и последующий прицел на установку генератора.
    Подправил схему:
     

    Вложения:

    • дача- электрика.jpg
  12. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    кстати, старый дом сейчас подключен к одной фазе, поэтому стабилизатор и генератор однофазные (новые трехфазные покупать не хочется)

    я хочу подтащить две фазы, а со временем поставить столб и дотащить третью
    нагрузка планируется невысокая - в пике 6-7 киловатт на все потребители


    Теперь номиналы АВ и УЗО:
    что не так?

    Между УЗО 40/0.3 и УЗО 25/0.03 устройств кроме проводки в щитке нет, надо ли тогда ставить между этими УЗО дополнительные автоматы? ведь КЗ вызывается обычно неисправной проводкой или бытовыми приборами...

    По номиналу АВ соблюдается селективность, по защите - токи отключения соответствуют назначению УЗО. Нет?
     
  13. NICHT
    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    NICHT

    Участник

    NICHT

    Участник

    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Мой совет . Сначала "дотащи" третью фазу и разбей потребителей на 3 фазы . И ещё один совет : на "старый дом" отдельное УЗО и автомат .


    Я читаю темы на форуме , я в шоке . У Вас там что , анархия ? Столб рядом с домом (дачей) чей ? ЭС или твой ? Акт раздела границ видел ? Договор на подключение "трёхфазки" есть ? Ты зачем счётчик трёхфазный поставил , а фазы две ? Акт проверки заземления есть ? Кто решал какой ампераж должен быть у вводного автомата и УЗО ?
     
  14. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Анархия.
    Тех.условий на подключение (сила тока вводного автомата, выделяемая мощность) - нет. Договора нет.
    Столб государственный :) Расстояние между столбами разное, если буду тянуть третью фазу, то придется столб самому ставить, но пока не до этого - других забот хватает.

    Сосед уже год живет с электричеством, хотя электрик так и не дошел с пломбами.

    Вопрос: трехфазный счетчик на двух фазах работать не будет?


    На старый дом автомат и так отдельный, а УЗО есть на щитке старого дома.


    Попалась статья domidacha.info/component/content/article/232?directory=121
    Полезная там информация, по мнению здешних гуру или бред сплошной?
     
  15. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    и еще: почему в щитке нельзя заземлить ноль, который приходит с подстанции?
    это "повторное заземление":

    На трансформаторе подстанции совмещенный нуль также соединен с нейтралью трансформатора и заземлен. Если дом имеет какое-то заземление из конструкций типа свай, то в электрощитовой дома совмещенный нуль заземляется еще раз. Это называется повторным (дополнительное) заземление. (Для дачи повторное заземление в дополнение к имеющемуся не только разрешается, но и приветствуется. Это дело полезное, но его надо делать хорошо. В частности, надо понимать, что в это повторное заземление может "слится" половина поселка, а не только один твой домик.) Точка разделения совмещенного нуля на нуль и землю может быть в электрощитовой (лучший вариант)