    Здравствуйте. Я бы хотел узнать сколько примерно электроэнергии кушает электрокотёл за месяц и сколько это по деньгам выходит? Как вообще рассчитать? Дом из газобетона 40 см толщиной, теплопроводность газобетона 0,099 в сухом состоянии, при эксплуатации примерно 0,12. Дом одноэтажный и мансарда. Площадь первого этажа 50,5 метров квадратных,минус стены внутренние, получается примерно 47 м кв, высота этажа 2,7 метра. Площадь мансарды такая же, но потолки естественно ниже.
    Какой электрокотёл мне посоветуете?Цена имеет значение.
    Надеюсь на помощь. Буду рад любой информации.
     
    Лучшие ответы
    melomandk
    Хм..а какие минусы,например у конвекторов, по сравнению с котлами электрическими?
    Повышенные требования к качеству проводки, так как котел стоит в специальном помещении, а конвекторы раскиданы по дому.
    А также большая трудоемкость перехода на иной вид топлива в будущем.
    Проводить трубы по живому дому задача и трудоемкая и недешевая.

    К слову, у обоих вариантов есть общий недостаток.
    Они плохо резервируются на случай пропадания ээ.
    Скажем, пропала напруга на пару дней, что будешь делать?
    Генератор на 10КВт решение сомнительное.

    Я предпочитаю дизельный котел (хотя имею и электро).
    Топливо стоит немногим, но дешевле ээ.
    Резервируется копеешным генератором или ИБП.
    alex191275
    У трехфазной сети в плане отопления электричеством есть преимущества перед однофазной?
    Возможность равномерно распределить нагрузку по фазам. Ну и естественно возможность взять более мощный котел.
  2. R1111
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329

    R1111

    Живу здесь

    R1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Архангельск
    Народ, подскажите, пожалуйста, хотя бы производителя какого выбрать?
     
  3. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
    Сколько электроэнергии будет "кушать" электрокотёл, зависит от теплопотерь Вашего дома. Те данные, что Вы предоставили, их крайне мало даже для приблизительного расчёта. Нет площади окон, материала и толщины перекрытия, материала мансарды и... В поисковике наберите расчёт теплопотерь. Для своего дома когда то сделал расчёт, практика подтвердила, что посчитал близко к истине. Прикреплю к сообщению первый лист этих расчётов. Но уж если совсем приблизительно, то считается, что на 10 м2 - 1 кВт тепловой энергии (внутри +20с, снаружи -20с). Электрическая энергия трансформируется в тепловую практически со 100 % КПД, т. е. Ваш котёл будет кушать 10 кВт электроэнергии в час (при морозе -20с). При принятии решения об отоплении электричеством надо учитывать, а имеется ли у Вас достаточно мощности, что бы запитать электрокотёл. При наличии "правильного" ночного тарифа можно заточить систему на него, у нас ночной тариф 22 коп. за 1 кВт. Что касается посоветовать электрокотёл то тут не возьмусь, выбор большой. Мне проектировщик заявил ТЭНОВЫЙ ГАЛАН. Когда я высказал свои сомнения (уж больно мног критических стрел выпущенно в ГАЛАН), мне было заявлено, что это только касается электродных котлов. Дали гарантию в 3 года на котёл, будем посмотреть.
     

    Вложения:

    • Зимний вид. (1).JPG
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. R1111
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329

    R1111

    Живу здесь

    R1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Архангельск
    Большое спасибо. А как насчёт электрического котла Protherm Скат 9 к? Он как раз рассчитан для 100 м кв.
     
  5. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. R1111
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329

    R1111

    Живу здесь

    R1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Архангельск
    Бюджетный даже? Дом для ПМЖ. А интересно всё-таки дешевле будет с конвекторами или с котлом электро?В смысле не цена оборудования интересует, а помесячная оплата.
    Интересно какой у конвекторов срок службы на практике?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  7. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
    Электрические отопительные приборы, работают с КПД практически 100%. От конвекторов тепло сразу в помещения, от электрокотла нагретая вода поступает по трубам в радиаторы, т. е. потери присутствуют. Если система не с естественной церкуляцией, то ещё питание насосов. В теории конвекторы меньше "кушают".
    Правильный конвектор будет работать как минимум лет 15.
     
  8. R1111
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329

    R1111

    Живу здесь

    R1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Архангельск
    Я что-то так прикинул во сколько мне обойдётся отопление зимой и офигел
    Предположим, что за кВт выходит примерно 2 рубля.Скажем возьму я конвектор или электрокотёл, который холодной зимой будет работать на максимум, за час будет кушать 9 кВт, следовательно 9 кВт/ч * 24ч * 2 руб/кВт * 30 дней = 12960 руб/месяц
    Ёшкин кот. Это же много за месяц
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  9. R1111
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329

    R1111

    Живу здесь

    R1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Архангельск
    А интересно насос, который воду гоняет он много электричества кушает?
     
  10. floyd
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229

    floyd

    Живу здесь

    floyd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Казань
    На Ваш домик насос будет кушать от 60 до 110 ватт (зависит в какое положение рычажок поставите).
    Поймите простую вещь: по Вашим теплопотерям надо потратить некое кол-во электроэнергии. Каким образом Вы превратите его в тепло - сразу через воздух, через водяное отопление, радиаторами или теплыми полами - несущественно. Дабы снизить затраты - утеплять дом, уменьшать обогреваемый зимой объем. Остальное от лукавого.
     
  11. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
    Именно так. Отопление электричеством практически самое дорогое, хотя и наиболее удобное. В некоторых регионах можно удешевить. Запасайте тепловую энергию в период ночного тарифа (правда придётся вложиться в теплоаккумуляторы). Как пример, в северной части Карелии ночной тариф 22 коп за 1 кВт., т. е. ваш расчёт делим на 10...
     
  12. Alexey-ca
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    17

    Alexey-ca

    Профи импровизатор

    Alexey-ca

    Профи импровизатор

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    С той Светы
    Вы щас прям раскаже как будто отопление беспрерывно пашет 24 часа в сутки, сами то верите? Может попробовать такое отопление в дом занести например, а не поляну в лесу отапливать?
     
  13. Stafa
    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    3.370

    Stafa

    Живу здесь

    Stafa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    3.370
    Адрес:
    Московская область
    У меня на счетчике всю зиму сосед топился электрическим котлом, дом 150 м2, плохо утепленный. Нажег он 27500 квт/ч за 9 месяцев, подключился он к нам в самые морозы в конце октября. Котел у него 9квт + водонагреватель на 150 литров + другое потребление. Самое большое потребление в сутки в морозы за 30 С было 250 квт/ч.
     
  14. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.330
    Благодарности:
    16.073
    Адрес:
    Киров/Москва
    У меня четвертую зиму трудится электродный ГАЛАН. Пока полет нормальный. Использую по ночам для поддержания комфортной температуры, а так же когда уезжаю в гости на несколько дней. Основное отопление дровами. 9 кВт котел с легкостью отапливает мои 95 квадратов.
     
  15. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Из личного опыта
    Дом ПМЖ (100 кв м + цоколь 100 кв м) под Выборгом, хорошо утеплен.
    В течении 12 лет отапливаю электричеством (конвектор 800 Вт -2 шт, масляный радиатор 500 Вт, теплый пол 500 Вт). Для души и в особо ветреные погоды топлю камин. Хожу в доме босиком круглый год.
    У соседа точно такой дом имеет электрокотел 9 кВт. Первые годы при оплате электричества доходило до драки :)]... Я плачу зимой 1000-1500 рублей он 5000-8000 рублей. Приходили смотрели и шли утеплятся и "привинчивать" котлы...
     
Статус темы: