1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход из подвала

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maxhon, 09.08.10.

  1. Maxhon
    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maxhon

    Участник

    Maxhon

    Участник

    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Очень рассчитываю на квалифицированную позицию.

    Достался дом деревянный (1этаж+мансарда+жилой подвал).
    В подвале чугунная топка. Необходимо вывести/смонтировать внешний дымоход (сендвич).
    В момент получения дома, предыдущем хозяином сделано следующее см. фото.
    - в фундаменте сделана ниша (в подвале она облицована кирпичом)
    - в нишу приволокли топку,
    - в нише имеются две трубы (возможно вентиляция)
    - трубы выведены на улицу (фото 4-вентиляция улица).

    Вопрос 1.
    Правильно ли я понимаю, что 2 трубы это вентиляция, будет ли она работать в этой нише. Есть ли необходимость в ней принципе?

    Вопрос 2.
    Как вывести дымоход на улицу, можно ли использовать отверстие под вентиляцию (предварительно его расширив под сендвич), или делать новое отверстие. В каком месте ее делать (рядом несущая балка).
     

    Вложения:

    • подвал 1.jpg
    • подавал 2.JPG
    • труба улица 1.JPG
  2. Maxhon
    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maxhon

    Участник

    Maxhon

    Участник

    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    + фото (труба на улице, балка...)
     

    Вложения:

    • труба улица 3.JPG
    • балка1.JPG
    • балка2.JPG
    • труба улица 2.JPG
  3. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Ивье
    Вентиляция скорее всего работать не будет. Разве только принудительная.
    А вот дымоход проводить в данном месте я бы не стал, слишком близко деревянная балка, да еще и просмоленная кажется. Отверстие надо пробивать еще ниже.
    А вообще непонятно почему вы хотите из подвала топить да еще и с наружным дымоходом? Что вам мешает провести дымоход сквозь дом? Так или иначе вам придется проходить сквозь крышу, да и крепить как-то дымоход нужно будет на крыше.
     
  4. Maxhon
    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maxhon

    Участник

    Maxhon

    Участник

    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    vova230 - спасибо за участие!

    1. Да балка очень близко, собственно это один из основных вопросов как его вывести!
    Если пробивать ниже (под 45 гр.), то фактически это отверстие начнется в стене подвала, а выходить оно будет уже на отмостке.
    На сколько это все позволительно с т.з. норм строительства и т.д.?
    Да и насколько реально это сделать руками, при наличии перфоратора и энтузиазма?


    2. Крышу планирую обойти (на форуме встречал такое решение).

    3. Внутренний дымоход очень не хотелось, т.к. домик и так маленький и как раз в этом направлении спальные места (а их перенести - не реально).
     
  5. Maxhon
    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maxhon

    Участник

    Maxhon

    Участник

    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    т.е. как тут делать отверстие?
     

    Вложения:

    • так.JPG
  6. Misha Misha
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921

    Misha Misha

    Незнайка

    Misha Misha

    Незнайка

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921
    Адрес:
    Лен.обл.
    Если выложить шахту из красного кирпича и на цементном р-ре из подвала и наружу, а в ней смонтировать дымоход, то тогда не страшно если он и за отмоску выйдет.
     
  7. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Ивье
    На рисунке зеленым вы примерно обозначили правильно. Что касается расстояния от балки. то примерно вам надо удержать расстояние от трубы до балки не менее 380мм. Лучше больше. Дальше трубу поднимайте по возможности выше крыши до уровня конька.
     
  8. Maxhon
    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maxhon

    Участник

    Maxhon

    Участник

    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ок!
    Насколько обязательно собирать кирпичную шахту. Думаю, что нужно в этой нише сделать потолок из этого же кирпича (т.е. по идее, балка будет закрыта кирпичем.). См. вложение.

    Но тут вопросы:
    1. Как крепить седвич в этом отверстии, просто заливать раствором?
    2. Как себя поведет этот раствор, кирпич (который вокруг сендвича) зимой, во время топки - не полопается?
    3. Как себя поведет сам дымоход по время оттаивания дома после зимы, если его жестко связать (бетонным раствором) с подвальной стеной и отмосткой на улице?
     

    Вложения:

    • подвал 1new.JPG
    • труба улица 1new.JPG
  9. Misha Misha
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921

    Misha Misha

    Незнайка

    Misha Misha

    Незнайка

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    5.096
    Благодарности:
    2.921
    Адрес:
    Лен.обл.
    А зачем потолок из кирпича делать? Плоский шифер является тоже не горючим материалом:) Кирпичная шахта выкладывается очень просто и будет являтся внешней защитой вашего дымохода от талых и дождевых вод. А так же подняв ее повыше-элементом защиты,крепления и ограждения первого метра -двух дымохода,торчащего из земли.
     
  10. Maxhon
    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maxhon

    Участник

    Maxhon

    Участник

    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Misha Misha - боюсь я кирпичных шахт!

    С чего начать? На улице примерно понятно, а как внутри? Т.е. сначала собрать одну часть (1 м.), вставить ее в готовое отверстие, а на улице к ней уже достраивать в высоту?
     
  11. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Ивье
    Там, где вы обозначили место для дымохода делаете отверстие, пропускаете сэндвич, дальше докладываете стеночку из кирпича до самой балки, как и было у вас изначально зделано в подвале. Никаких потолков делать не надо.
    Между сэндвичем и кирпичем можно проложить базальтовую вату для смягчения возможных подвижек дымохода. Далее на улице делаете в месте выхода кирпичную или бетонную тумбу, сквозь которую пропускаете трубу(сэндвич). Верх тумбы закрываете специальным элементом примыкания, есть такие для сэндвичей, чтобы не протекала дождевая и снеговая вода. Все, далее крепите дымоход к стене.
     
  12. Maxhon
    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Maxhon

    Участник

    Maxhon

    Участник

    Регистрация:
    28.05.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    vova230 - БЛАГОДАРЮ за внимание, все что касается улицы - понятно!

    Как я ниже писал, мне буквально в течении нескольких дней необходимо определиться что и как делать, потом отпуск и выезжаю на дачу. А там только я и перфоратор. (т.е. подсказать будет некому). Что мы там вдвоем можем исполнить - мне примерно понятно (без четкого плана - ехать страшно). Поэтому, заранее приношу извинения за излишнюю дотошность и как может вам (специалистам) показаться глупые вопросы!

    Считаю, что в моей идее просто засунуть сендвич, в отверстие мало. Misha Misha предлагает в этом отверстии (по всей длине) смонтировать кирпичную шахту (в которую уже засунуть сам дымоход).
    плюсы-все-таки дымоход и не внутренний и не наружный, а как бы ..."Грунтовый"!
    Шахта будет защитой от грунт вод (влажность 365 дн./год+температура).

    Итак, Господа принципиальное решение - Нужна ли шахта при монтаже "грунтового" дымохода, и обязательно ли она должна быть кирпичная?
     
  13. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Ивье
    Наверное я не совсем ясно высказался. В подвале до стены никаких шахт вам не надо. Балка, что на вашем фото, будет стоять на стене подвала и закроется кирпичной кладкой стены, когда будете восстанавливать стену над сэндвичем. Потолок в подвале у вас кажется несгораемый, если это не так, то можно изолировать его при помощи листового шифера или минватой и листом жести. От котла ставите обычный сэндвич на стандартных элементах. Отверстие в стене делаете как и было сказано выше. Труба от сгораемых конструкций должна быть на достаточном расстоянии. От момента прохода стены, делается снаружи дома приямок, в этом приямке строится ограждающая конструкция для дымолхода, можно назвать и шахтой. Сделать необходимо так, чтобы исключить проникновение грунтовых вод в подвал, т.е. с хорошей гидроизоляцией. По конструкции хоть из кирпича, хоть из бетона, не суть важно. Главное чтобы труба дымохода не оказалась путем проникновения воды в подвал. Горловина этой "шахты" должна быть выше уровня земли и сверху тоже закрытой от дождя.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Вы просили высказать свое мнение...
    Если вариант внутреннего дымохода отметаете напрочь, то преддожил бы вариант с приямком.
    Около дома копается яма (бетонированная, или выложенная из кирпича) из подвала в неё делается окно и туда же выводится дымоход и вентканал из сендвич-труб
     
  15. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Ивье
    Да, но только такие приямки склонны к подтоплению, особенно весной талыми водами. Поэтому я и предлагаю забетонировать наглухо. Хотя может вариант с крышкой тоже пригоден, особенно если приямок будет достаточной величины для возможного обслуживания дымохода.