1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Двухтрубная система отопления. Работает частично

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex67, 31.12.07.

  1. Alex67
    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex67

    Участник

    Alex67

    Участник

    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Смонтировал в доме отопление, двухтрубная система, поставил двухконурный котёл.

    Система работает частично, почему?

    В частности получается, что не работают два прибора, которые находятся в середине системы.

    Подскажите, где может быть ошибка? Возможно ли это от того, что система сделана на одно крыло? :(
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Сергей 31
    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34

    Сергей 31

    Живу здесь

    Сергей 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
    Чем эти два радиатора отличаются от остальных: подключением, размером и.т.д?

    На вскидку, обвязка радиаторов выполнена мудрено или брак во время монтажа.
     
  3. Alex67
    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex67

    Участник

    Alex67

    Участник

    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Подключено всё одинаково по диагонали ,верх лево -подача , низ право -обратка.

    Сейчас подумал, что при монтаже в трубе обратки мог остаться кусок полиэтилена, которым затыкал трубу когда протаскивал через отверстие в стене.

    О другом пока нет ни каких соображений
     
  4. Сергей 31
    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34

    Сергей 31

    Живу здесь

    Сергей 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
    Пробка на трубе от обратки - тогда не грело бы после этого места. Циркуляция шла бы по малому кругу.

    Какая длина трубы, которой Вы подключили эти два радиатора, в сравнении с остальными радиаторами?
     
  5. Alex67
    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex67

    Участник

    Alex67

    Участник

    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Это получается, после пробки не грело бы совсем на остальных приборах? Но дальше все приборы греют отлично.

    А ещё я на данный момент пустил один из этих двух приборов на прямую т.е выход с обратки подключил на трубу подачи, и стали греть оба прибора.

    Но есть ещё один ньюанс, есть стояки выпущенные на второй уровень дома, т.е на мансарду, один из них, который после нерабочего прибора тоже не греет ?
     
  6. Сергей 31
    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34

    Сергей 31

    Живу здесь

    Сергей 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
     
  7. Alex67
    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex67

    Участник

    Alex67

    Участник

    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
  8. Сергей 31
    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34

    Сергей 31

    Живу здесь

    Сергей 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
    По-хорошему, надо было делать два крыла, а радиаторы мансарды - тоже два крыла отдельно. Собрать это все у котла на коллекторах.
    У Вас: радиаторы, которые не работают, похоже брак во время монтажа.
    Два радиатора на мансарде работать не будут, вода пойдет по
    наименьшему сопротивлению мимо них.

    Можно попробовать уравнять давление в системе путем установки на обратках каждого радиатора первого этажа (и полотенцесушителя) балансировочных кранов. Тем самым притормозить проток воды через радиаторы, особенно на последнем. И если водичке будет угодно, она подпрыгнет, и циркуляция пойдет через два радиатора мансарды.
    Если получится (хотя сомнительно: 3-3,5 м/п многовато), тогда автомат.воздушники на радиаторах мансарды обязательны.

    Если возможно, делайте радиаторы мансарды отдельной веткой. На одну 25 трубу колличество приборов подходит к максимуму. А еще и подпрыгнуть нужно.
     
  9. Alex67
    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex67

    Участник

    Alex67

    Участник

    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Понятно. Возможность разбить на два крыла всю систему существует.этим вопросом сейчас и занимаюсь. А вот какой может быть брак в монтаже,сейчас не пойму? Где можно трубы рассекал и продувал,визуально ничего не обнаружил,что могло бы помешать току воды.
     
  10. ZAMAL
    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    86

    ZAMAL

    Живу здесь

    ZAMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скажите,Alex, воздухоотводчики у вас на радиаторах установлены?
    Какие? Маевского, авто или краны?
     
  11. Alex67
    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex67

    Участник

    Alex67

    Участник

    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    установлены краны маевского
     
  12. ZAMAL
    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    86

    ZAMAL

    Живу здесь

    ZAMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще вопрос:
    Какое давление в системе и как развоздушиваете радиаторы - при работающем котле или отключенном?
     
  13. Alex67
    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Alex67

    Участник

    Alex67

    Участник

    Регистрация:
    31.12.07
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Давление 2-BA при работующем котле с подпиткой. Сливали воду сначала с обратки до холодной, а потом с подачи, предварительно сняв батарею. На всех батареях стоят краны на подаче и обратке.
     
  14. Сергей 31
    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34

    Сергей 31

    Живу здесь

    Сергей 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
    Alex67
    А ещё я на данный момент пустил один из этих двух приборов на прямую т.е выход с обратки подключил на трубу подачи, и стали греть оба прибора.

    Не хочет вода идти в эти два радиатора, ей легче мимо. Не обязательно в трубе пробка, может на тройниках, куда врезается обратка от этих двух радиаторов, заужен диаметр (зависит от системы труб). Это еще раз доказывает, что система разбалансиронана.
    Если переделывать на две ветки, разорвите систему после 4 радиатора (нагрузка с учетом полотенцесушителя примерно одинаковая будет).
    Подъемы в крыльях не оставляйте, вода в них не пойдет, а вернется через радиатор перед подъемом.
    На двух последних радиаторах каждой ветки балансировочные краны.
     
  15. ZAMAL
    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    86

    ZAMAL

    Живу здесь

    ZAMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробуйте развоздушить систему в таком порядке:
    1. Котел должен быть обязательно выключен.
    2. Сначала должен быть перекрыт один кран на неработающем
    радиаторе и краном Маевского стравливается воздух.
    3. Закрываем один кран, перекрываем другой и повторяем процедуру.