1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10

Тепловой насос самому полностью - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.

  1. sdpskb
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    sdpskb

    Участник

    sdpskb

    Участник

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. прочитав весь фороум решил построить свой тепловой насос вода-вода (5/35)
    подскажите пойдет ли компрессор (по расчетам нужно 14квт) саньо c-sbn373h8d
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @sdpskb, трехфазный скролл. может на r22 и на r410 фреонах работать... большой...
    вода из скважины я так понимаю?

    Если все ж режим B5W35 в любое время года будет... чрезвычайна важна первая цифра, Тисточника...
    то по фреону в общем случае будет 0/40 т. е. 0 кипение и 40 конденсация.

    Я бы на Вашем месте залил 22 газ и минералку...
    Прилагаю пдфку с характеристиками этого компрессора на 407=22 газу.
    13,337 кВт при ваших исходных условиях, может больше если на теплообменники денег не пожалеете... или меньше если денег зажмете.
     

    Вложения:

  3. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.746

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    13.37 это холодопроизводительность, тепло будет больше
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @flashca, да чет я приболевший про ето забыл.
    конечно прибавить потребление, итого около 17квт!
     
  5. sdpskb
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    sdpskb

    Участник

    sdpskb

    Участник

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вода из скважины т8-9гр. а если использовать r410. чем он плох? кроме высокого давления?
    теплообменники буду брать пластинсатые.
     
  6. sdpskb
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    sdpskb

    Участник

    sdpskb

    Участник

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    У меня немного другой компрессор P_20170117_135443.jpg
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @sdpskb, 410 газ даст большую раза производительность и ток жрать больше будет тоже.
    мало нужно только синтетика, с влагой оно вообще НЕ дружит...
    А так все ок...
    кипеть будите 3-4С.
    а Вы откуда кстати? пишется пластинЧатые... и в испаритель не факт что стоит совать для самоделки, а если и воткнете то нужно пару защит дабы не заморозить испаритель, иначе ПТО сразу в мусорку.

    Ваш компрессор на 1 буквочку отличается, характеристкии будут те же, на 407=22 газу...
     
  8. sdpskb
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    sdpskb

    Участник

    sdpskb

    Участник

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Я из челябинска. за поправку спасибо:).с защитой проблем не будет. я так понял если переходить на 407с масло менять не обязательно (или поменять)
     
  9. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.746

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Если переходить на 407, масло можно оставить, компрессор надо менять:aga:. Теплобменники под 410 газ надо на 45 бар рабочего, хотя у меня дома на РТО с 410 газом работал ПТО на 30 бар рабочего .
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @flashca, этот компрессор под оба газа подходит, вот человек и спрашивает про масло.
    @sdpskb,
    FV68S = PVE масло атм сейчас, лучше не придумать, оставляйте его.
     
  11. sdpskb
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    sdpskb

    Участник

    sdpskb

    Участник

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо. подскажите по какой программе и как правильно подобрать площадь теплообменников?
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @sdpskb, кроме площади их форма тоже важна... высота, ширина, количество пластин...
    http://3cp.ru/cat/Danfoss_heat_exchanger.pdf_ (нижнее подчеркивание убрать) вот как подбирать в Danfoss Hexact
    Многие просто берут что есть на барахолке ибо новые денег стоят...
    Учтите важные особенности:
    1) более 30 пластин в испарителе требуют распределитель жидкости, вроде как можно самому сделать из трубки с тонким продольным пропилом внизу и вставить внутрь...
    2) чем больше пластин тем меньше потерь на прокачку
    3) чем больше площадь ПТО тем меньше тепловой напор и выше КОП.
     
  13. Npa2003
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Npa2003

    Новичок

    Npa2003

    Новичок

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток!
    Я не специалист по холодильным установкам и тепловым насосам.
    Но начал штудировать эту тему для установки в своем будущем доме.
    Вопрос такой: почему не используют в качестве хладагента воздух? Очень мало написано про это. Его иногда используют на кораблях для генерации холода. Но вот для выработки тепла сказано очень мало. Только то, что можно и даже КПД хороший, если сжимать не более чем на 10%, далее КПД падает.
    Может стоит подумать в этом направлении? К тому же в систему можно и рекуператор добавить.
     
  14. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Паровые двигатели тоже раньше были пиком совершенства
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Это картинка, а не видео
    DC компрессоры здесь посмотрите если цены не пугают, тем более непонятно как вы точку максимальной мощности находить собрались