1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Исчезло давление в системе

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Алексей Сан, 05.08.10.

  1. Алексей Сан

    Алексей Сан

    Алексей Сан

    Гость

    Добрый день!
    Пытаюсь разобраться, что случилось с водопроводом. История следующая:
    Система: Насос Джилекс погружен в колодец, далее 15 м ПВД труба, далее фильтр на 10, обратный клапан, ГА Джилекс литров на 15-20 с автоматикой (держит от 2 до 3 атмосфер). Дальше разводка ПП трубой на ЭВН Аристон и, соответственно, на кабинку, раковину, унитаз и вторая ветка на кухню с отдельным нагревателем.

    Неделю назад (может больше) появился воздух в системе. Травило, как выяснилось в колодце. При этом, естественно, вся вода из трубы от обратного клапана после отключения насоса падала в колодец и при последующем включении, возможно, были гидроудары...
    В общем, после устранения причин попадания воздуха (неплотное соединение в трубе в колодце) давление в системе стало минимальным, ГА набирает давление очень медленно, а при показаниях на манометре 2-3 атм. струя воды все равно ничтожная.
    Вода из насоса идет - видно в прозрачном фильтре.
    Есть предположение, что навернулся ГА. Течь нигде не видно, хотя и часть труб идет за пластиковыми панелями.
    Если есть предположения, буду благодарен.
     
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Это шо такое?
    Какой диаметр трубы ПНД от насоса?
    Обратный клапан перенесите или на насос, или в 1-2 метрах выше по трубе.
    Какое давление воздуха в ГА?
     
  3. Алексей Сан

    Алексей Сан

    Алексей Сан

    Гость

    Ну туда прозрачная колба, туда 10-ка фильтр подходит.
    Обратный клапан будет держать столб води и из дома.
    труба, кажется, 25...
    Ну суть в том, что все работало. Если я переставлю что-то местами - водопровод не починится. Вопрос, что сломалось.
     
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    То есть, манометр показывает 2-3 атм., а струйка маленькая?
     
  5. Алексей Сан

    Алексей Сан

    Алексей Сан

    Гость

  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    А Ваш фильтр случайно не между манометром и краном установлен?


    Перечитал первый пост. Вроде нет.
    Блин, Джилекс всегда настораживает. Проверьте давление воздуха в ГА при спущенной из системы воды и выключенном насосе.
    Какие пределы срабатывания автоматики?
     
  7. Алексей Сан

    Алексей Сан

    Алексей Сан

    Гость

    Фильтр до ГА, после Клапана.

    А давление в ГА как проверить? если насос вырубить, то давление до 0 падает на монометре автоматики.
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Нужно проверить давление воздуха в пустом ГА, а не воды в системе. Там должна быть на ГА крышечка, под ней золотник. Вода спускается, насос вырубается, берётся автомобильный манометр и тыкается в золотник. Проверяется давление воздуха.
    Перед этой операцией не мешало бы проверить мембрану на порыв. Когда система заполнена водой и находится под давлением, чем-нибудь нажать на ниппель золотника. Если вдруг оттуда начнёт брызгать вода, то мембрана порвана.
     
  9. benya
    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132

    benya

    Meet the Engineer

    benya

    Meet the Engineer

    Регистрация:
    01.03.08
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Киев4ег
    Алексей Сан,

    Цитата одного уважаемого человека о Джилексах:

    Это звучит как оправдание. :)]
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Отож. Давление вроде есть, но набирается медленно. Из крана течёт слабо. Фигня какая то. Стрёмные эти Джилексы вместе со своей супер автоматикой 28 в 1.
    Даже на этом форуме у каждого второго, кто обращается с проблемой, стоит Джилекс.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    На смесителе есть фильтр-аэратор (рассекатель)?, проверьте его состояние. В остальных кранах тоже слабая струйка? - проверяем состояние фильтра (на какое-то время можно вообще снять фильтрующий катридж). ГА влияет только на количество/частоту включений, при неисправном ГА давление в системе будет "дергаться", если есть возможность то проверьте насос отдельно (напор, подача). Скорее всего или фильтра или засорилась/забилась система (маловероятно, но всеж).
     
  12. Алексей Сан

    Алексей Сан

    Алексей Сан

    Гость

    Попросил жену проверить давление в ГА. Вы не поверите - все нашла , нажала вилкой на золотник - и .. тишина, ни воздуха, ни воды


    Давление в насосе проверили- зверь. у меня при входе в дом есть кран на всякий случай.
    А когда сеточка забивается в кране я знаю, но тут в трех кранах глухо...
     
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Значит, спускайте воду, выключайте насос и подкачивайте воздух в ГА. Он оттуда вышел весь. Жена сможет найти насос?
    При каком давлении включается насос в колодце?
     
  14. Алексей Сан

    Алексей Сан

    Алексей Сан

    Гость

    а какое давление нужно накачать в ГА?
     
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    На 10% меньше, чем давление включения насоса.