1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчитать оптимальные параметры Водолея

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ser77777, 05.08.10.

  1. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Дано: Скважина 30м до зеркала 4м насос на 10м от земли. Труба ПНД 32 горизонтально к котельной еще 5м, верхняя точка разбора воды 2 этаж +6м. В доме станция водоподготовки (где то читал что требует 3м3/час так ли это?) Давление 3,5бар. Обновременно может работать летом полив, 2 крана 1 душ.
    Стоит гидроаккумулятор на 100л.
    Собственно я прикинул, что подойдет БЦПЭ Евро-3 160-60 Поправьте если не так.
    Что меня беспокоит: такая производительность понадобится полько при еженедельной промывке водоочистных колон (обезжелезователь и умягчитель). А остальное время? Насос будет "задушен" накачать гидроакум 100л 2минуты!
    Какие будут мнения?
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Накачает и отключится до следующего включения, не вижу проблем, кроме одной - дебит скважины позволит использовать насос в непрерывном режиме?
    "Задушен" насос будет если ВЫ специально уменьшите сечение трубопровода от насоса меньше номинального, а так обычный режим работы в составе автономной системы водоснабжения (с ГА, РД).
     
  3. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Когда заказывал систему водоснабжения мне вложили в комплект водосчетчик с импульсным выходом (два проводка) к реле контактов (включение выключение насоса) Сейчас система на РД работает. Для того чтоб чувствительный прибор не засорялся и не обрастал солями. Я запланировал поставить его после водоочистки, а сейчас думаю: расход воды с одного крана насос включается, гидробак полный, насос работает. Может отказаться от него? Если ставить до водоочистки, то его диаметр 3/4 дадут сужение (вся водоочистка обвязана 1".

    Хотелось бы услышать квалифицированный ответ.
     

    Вложения:

  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Водосчетчик можете поставить где угодно, даже перед системой очистки, заужение с 1" до 3/4" не сильно скажется. Если устанавливается для оплаты (за "свою" воду тоже государству денюжку дай!) то только на выходе с насоса (вводе в здание)(могу ошибаться, лучше узнать в том же Водоканале) и пломбируется, если "до-кучи" то в установке смысла нет.
    "Расход воды с одного крана насос включается" - примерно 45-50 литров вытечет из ГА и только после этого включится насос (при использовании для управления насосом РД).
     
  5. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Да вы не поняли! Водосчетчик не для водоканала. Водосчетчик включает насос при малейшем разборе бытовой воды после очистки! (см. приложенный файл) И реле давления параллельно включает насос воду для полива мимо водоочистки. Схема думаю удобна в том что отсутствуют колебания давления (бытовой воды). Но при дальнейшем осмыслении я думаю насос в итоге сгорит. Так как будет давить 3 м3/час, разбор будет один-два крана.
     
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Ого Вы схему завернули.
    А если так?
     
  7. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    В вашей схеме нет водоочистки, и полива (без водоочистки "дорого")
    Да я чуствую что излишне усложнил. Думаю поставить новый насос и отрегулировать реле на 3 включение 3,5 отключение пока без подключения колонн. Но ведь используют реле протока для включения насоса. Помоему то же самое.
     
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Почему нет? Есть полив. Отвод на полив делайте в любом месте до ГА и автоматики. После ставьте любые системы очистки.
     
  9. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Это отступление проверьте пожалуйста можность насоса. 160/60
    или можно меньше учитывая что на 2-м этаже мне не нужно 3куба в час?
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Схема стандартная, повсеместно применяемая. Вода на полив через фильтра проходить не будет.


    По напору - то что нужно. Но зачем Вам такая большая производительность? Думаю, и 60/60 достаточно будет.
     
  11. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Водоочистка требует для промывки 3куба в час, из серии 60-х с трудом подходит лишь самый большой и то на верхней границе.
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Насос подбирается под параметры скважины, а не под систему водоочистки, иначе рискуете с производительностью 9,6 куба в час выкачать всю скважину в течение пол минуты.
    А можно узнать точное название Вашей системы водоочистки?
     
  13. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Почему 9,6 куба? Три (3) куба в час дает насос при высоте столба 50 метров
    ввв.evronasos.ru/evro3.html
     
  14. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    У Вас высота столба метров 10 будет.
    4 метра до воды + 6 метров до второго этажа. Ну плюс ещё немного потерь.


    Я свою 3-х кубовую вагонетку где-то за час наполняю своим Водолеем 60/60.
    До воды у меня метров 2-7 в зависимости от времени года.
     
  15. ser77777
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22

    ser77777

    Живу здесь

    ser77777

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Юг
    Вы забыли прибавить 30 метров на давление 3 атм.