1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитное перекрытие 10*6 - подскажите как рассчитать

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем v-niki, 04.08.10.

  1. v-niki
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    32

    v-niki

    Живу здесь

    v-niki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, подскажите как поступить:

    Перекрытие размером 11 на 6 метров опирается по периметру на ленточный фундамент:

    1) Как рассчитать необходимую толщину перекрытия и армирование?
    2) На сколько можно сократить толщину перекрытия если сделать 1-2 монолитные балки? - какая толщина балок должна быть?
    3) как реализовать утепление перекрытия? - цоколя не будет.

    Спасибо.
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Лучше плиты пустотки положите на них 100мм ЭППС потом стяжка.
    Или пол по грунту.
    Если всёже монолит: толщина 220мм, сетка из арматуры 14мм с шагом 200мм сверху и снизу
     
  3. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    А это армирование для какой нагрузки и какого типа опирания по контуру?
     
  4. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.366
    Благодарности:
    16.820

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.366
    Благодарности:
    16.820
    Адрес:
    Кострома
    Какой вопрос -такой ответ:)].
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Нагрузка 400кг/м2 + собственный вес плиты. Опирание любое, кроме свободного.
     
  6. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    Я просто прикидывал с защемлением на 600кг - над опорами 18-я выходила.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Ну, не знаю... Защемление по всему контуру? Я в Арбате прикидывал, а Вы?
     
  8. Константин КНД
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Константин КНД

    Участник

    Константин КНД

    Участник

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Батайск Ростовской обл.
    Однозначно плиты дешевле, проще, быстрее.

    Ну а если монолит, то когда плита опертая по контуру и не защемлена, то верхняя сетка вообще не нужна. Арматура в этой зоне не работает. Но в нижней сетке на расстоянии 1/3 пролета от стен надо сделать усиление арматурой с шагом 100х100.
    Кстати, и арматуры 12 мм с головой. Проверено и расчитано проектировщиками.

    Если же плита защемлена, то уже здесь должна быть верхняя сетка. И плита работает совершенно по другому.
     
  9. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.166
    Адрес:
    Москва
    По всему. В Base. Но я ещё 30% запас давал. Итого 1.5т/м2.


    Без защемления чуть ли не 6-ка проходила.
     
  10. v-niki
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    32

    v-niki

    Живу здесь

    v-niki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, скажите а в случае если нет подвала - вообще перекрытие имеет смысл делать то? Пол по грунту имеет какие либо минусы в этом случае?
     
  11. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.366
    Благодарности:
    16.820

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.366
    Благодарности:
    16.820
    Адрес:
    Кострома
    Правильно выполненный пол по грунту особых минусов не имеет, кроме как необходимость делать ленты (хоть и уменьшенного сечения) под всеми перегородками.
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.285
    Адрес:
    Кемерово
    Это не минус, это технология такая: внутри ленты нужно удалить весь плодородный слой, а затем засыпать песком с послойной трамбовкой. Если высота цоколя небольшая, и слой земли невелик, то и объём обратной засыпки тоже небольшой, а если ещё карьер с песком под боком...
    Короче, надо считать и сравнивать варианты.
     
  13. v-niki
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    32

    v-niki

    Живу здесь

    v-niki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    А можно чуть подробнее про "правильно выполненный"...
    У нас по сути планируется так : подсыпка 40 см песка, плита опирается на фундамент, толщина плиты 15 см, армировка : ячейка 40 на 40, арматура 16 мм... - что скажете?
     
  14. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.539
    Благодарности:
    6.570

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.539
    Благодарности:
    6.570
    Адрес:
    Псков
    Сказать-скажу: дорого и неэффективно. Чего потом на 15 плиту? Утепление-стяжка-керамогранит? Или утепление-стяжка-подложка-паркет?
    Сегодня начали (по мне--более дешевый и эффективный) вариант. 20 см-песок, 20 керамзит, 5см-пеноплекс, арматура 6 ячейка-15 см, теплый водяной пол, стяжка-7 см. Утепление контура-отмостки!
     
  15. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.366
    Благодарности:
    16.820

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.366
    Благодарности:
    16.820
    Адрес:
    Кострома
    Я говорю про пол по грунту, а вы про монолитное перекрытие -это совершенно разные вещи. Пол по грунту не связан ни с фундаментом, ни со стенами -он сам по себе лежит.
    Вот НИР -вариант описал. Только под теплый пол слабовато по утеплению, но ему виднее -своя голова не плохо варит.
    Нир, что начал то? -покажи хоть.