Установка ограничителя мощности ОМ-3

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем автоТУР, 03.08.10.

  1. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Всем всего самого наилучшего!
    Собираю ЩУ, есть проект, есть инструкция на ОМ-3.В проекте схема подключения ОМ-3 не принципиальная, а по инструкции на ОМ-3 получается, что ток нагрузки идет не только через контакты дополнительного контактора (предельная нагрузка 5 квт), а и через верхние контакты ОМ-3. А эти контакты слабые и никак не рассчитаны на 5 квт. Жаль не могу выложить схему включения - не набрал нужное число сообщений, да и сканера нет под рукой.
    Если кто имел дело с подключением ОМ-3, подскажите, пожалуйста.
     
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Нагрузка и должна идти через ограничитель, кажется 1 и 3 контакт иначе как он измерит потребляемую мощность, но сам он нагрузку не коммутирует. У ваго тоже контакты кажутся слабые и на шине нейтрали и много еще где.
     
  3. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    У МЕНЯ РАЗДЕЛКА ЩИТА ИДЕТ ПРОВОДОМ 6 КВАДРАТОВ. Провод входит в зажимы ОМ-3 впритык. А по проекту вообще заложен провод 10 квадратов. Его уж точно не подключишь, вот такие у нас проектировщики.
    Я так и думал, что между контактами1-3 ограничителя мощности включено что-то вроде трансформатора тока, но сомнение все равно закралось. Через такие миниатюрные контакты подключается нагрузка в 5 кВт.
    Спасибо за разъяснение. Подключу и сначала испытаю ЩУ со всеми предосторожностями.
     
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну 10 квадратов если только из-за разделения РЕN на РЕ и N в щитке до счетчика. А так и 4 кв.мм с запасом хватит на 5 кВт.
     
  5. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    У меня ввод со столба- 2-х жильный СИП.В ЩУ "ноль" заземляется до счетчика, после счетчика "ноль" изолируется от "земли".Ввод в дюм 3-х жильный, на розетки ставятся УЗО. Это не является разделением PEN на PE и N? Похоже это система
    TN- C- S ?
     
  6. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    В документации на ОМ 3 есть подробная схема подключения. Следует учесть, что при нагрузке свыше 2 квт необходимо использовать контактор. Внутреннее реле , хоть и расчитано на 16А , но только чисто активной нагрузки АС1, в реальной жизни они выдержат не больше 3А. Поэтому силовые провода никоим образом не пройдут через сам ОМ, а пойдут через контактор.
     
  7. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Собрал ЩУ.В металлическую коробку установил счетчик, ограничитель мощности ОМ-3, контактор КМИ-23210, ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1В,
    автоматический выключатель на 32А.ОМ-3 срабатывает как положено.Проверял так: установил ОМ-3 на минимальную мощность 500ВТ и минимальное время задержки срабатывания. Вкачестве нагрузки сначала подключил лампу 100Вт-ограничитель не срабатывает, потом подключаю утюг 800Вт - ограничитель срабатывает, отключает нагрузку, а через 30 секунд пробует включиться и снова отключается.
    Так подробно написал для тех , кто будет повторять.Всем спасибо за разъяснения!
     
  8. Evgen1
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Evgen1

    Новичок

    Evgen1

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Подскажите, что на схеме означают L, N, K, Rн?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вы бы еще схему привели) L-фаза, N-"ноль", Rн-нагрузка. K-судя по всему контакты (но за это не отвечаю, схему не вижу)
     
  10. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Вы имеете ввиду схему на ОМ ?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    К похоже на контактор (реле), которое при включении замыкает к-ты К1,1, в результате чего подключается нагрузка) Или я не в курсе тогда)
     
  12. Jansen
    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8

    Jansen

    Живу здесь

    Jansen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    К - обмотка контактора, К11 - контакты, через которые подключается нагрузка, внутренние контакты ОМ - справляются с нагрузкой до 1 КвТ.
     
  13. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Совершенно верно! L-фаза, N-ноль, Rн-нагрузка (энергоприемник - электросеть вашего дома), К-обмотка дополнительного контактора (ставится дополнительно к ОМ, так как собственные контакты ОМ не рассчитаны на коммутацию мощности 5кВт), К11-контакты этого дополнительного контактора.
    К контактам 1-3 подключена обмотка ОМ, а к 7-8 - его контакты, управляющие
    дополнительным контактором.
    Все просто!:)
     
  14. vitek
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    46

    vitek

    Строю скважины Н и Г.

    vitek

    Строю скважины Н и Г.

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Берег устья р. Самары.
    Привет уважаемым ГУРУ электротехники!!
    Мне в ТУ на тех.подключение сетевики написали: "Установить вводной двух полюсной автоматический выключатель в боксе с возможностью пломбировки для обеспечения максимальной мощности, номинал должен соответствовать максимальной мощности энергопринимающих устройств".

    Вопрос от меня к ВАМ: Вазможность пломбировки подразумевает -отключение при превышении максимальной мощности потребления, и не возможность включения подачи энергии без разрешения сбытовиков, или вызов электриков для включения на платной основе?

    Второй вопрос: Выше обсуждались ОМ-3, которые автоматически включаются через промежуток времени и снятия нагрузки. Автоматический выключатель и ограничитель мощности - это одно и тоже, и я могу установить его, опламбировать и ни каких пломб при включении не срывать??

    вопрос для меня сильно актуален, из-за этого требования сетевиков у меня с ними война пятый месяц.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вводной двухполюсной автоматический выключатель в боксе
    и ограничитель мощности,чувствуете разницу?)
    Так понимаю,что сети хотят от вас опломбированный ящик для установки АВ 2-х полюсного автоматического выключателя, который опломбируется для того, чтобы вы не могли подключиться мимо счетчика. Если вы с ними поговорите, то АВ наверное можно будет разместить в одном ящике опломбируемом ящике со счетчиком.
     

    Вложения:

    • 2p avtomat.jpeg
    • Вводной щит 69031П.jpg
    • sh sch av.jpg