  1. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.925

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.925
    Адрес:
    Минск
    Неверно. Фазы у вас по нагрузкам подключены звездой. И токи с нулевых проводов потребителей должны складываться до МАПа и уходить на общий нулевой (АКА нейтраль подстанции). Следовательно, через МАП должен проходить нулевой провод только нагрузок одной фазы. Да, там он сквозной.
    Т. е. вы делаете общую шину N перед МАП и от нее берете нули для каждой фазы.
    И после МАП ставим УЗО групп.
     
    Последнее редактирование: 12.01.17
  2. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    не рвите ноль, просто подключить к нему мап.
     
  3. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    Т. е. МАП нужно ставить после общего УЗО. А после МАП уже ставить УЗО отдельные по фазам?
     
  4. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    И еще. На некоторых схемах включения вход нуля в МАП соединяют с землей через автомат. Стоит так делать и какой номинал ставить? Или может просто заземлить?
    Тем более что на входе в дом РЕN. Т. е. ноль и земля уже объединены.
     
  5. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    658

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    658
    Адрес:
    Москва
    Нет. Если выставлено в меню МАП что на входе не сеть, а генератор, и указана его мощность, то МАП не будет забирать от генератора более его мощности. Если помимо заряда, на выходе МАП включится нагрузка, то МАП будет уменьшать мощность заряда. Когда нагрузка уменьшится - обратно увеличивать ток заряда. Если нагрузка окажется выше указанной (например генератор указан 2 кВт, а нагрузка 3 кВт), то МАП Pro переключится на АКБ. Когда нагрузка уменьшится - сразу вернётся на заряд. МАП HYBRID и МАП DOMINATOR, в этом плане лучше, т. к. умеют не просто переключаться в подобных ситуациях на АКБ, а добавлять энергию от АКБ к энергии генератора (они умеют подкачивать энергию к сети или к генератору). Т. е. для вышеописанного примера, произойдёт не переключение на АКБ с потреблением от них 3 кВт, а добавка к 2 кВт генератора, 1 кВт от АКБ.

    Автомат как выясняется излишен, т. к. сопротивление заземления относительно большое (даже если это большая конструкция вкопанная глубоко в землю) и достаточного тока для срабатывания защитного автомата, равно как и выгорания этого провода не возникает (подобная ситуация могла бы возникнуть если произошла авария обрыв нуля на проводах).

    УЗО с малыми токами срабатывания надо ставить после МАП.
     
  6. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    Это понятно на каждую из фаз отдельное УЗО после МАП.
     
  7. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    Все установил. Осталось только встроить МАП в схему. Все же думаю вставить МАП в разрыв первой фазы между вводным автоматом 50А и основным УЗО 63/300. Ноль общий для всех фаз пропущу через МАП То же до УЗО. Есть у профессионалов возражения?
     

    Вложения:

    • DSC01780.JPG
  8. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    701

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не в коем случае!
     
  9. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    @Klop17, я конечно не профессионал именно в электрике, но лучше подключите его после УЗО, на 300 мА это так называемое противопожарное, и обычно стоит сразу после вводного автомата. Его функция выключить ток в случае утечки, например, если помещение и электрические коммуникации залило водой. На небольшие утечки, вроде пробоя в чайнике или прикосновения человека к фазному проводу, оно не реагирует. После него можно и МАП, ноль разрывать не надо, просто подключите его проводником соответствующего сечения от щитка.
     
  10. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    Аргументы? Что не так?
     
  11. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.925

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.925
    Адрес:
    Минск
    Вам сказали как верно делать. Вы все равно решили по-своему, как написали в первый раз. Зачем опять спрашивать по второму кругу? Ваши провода, дом, жизнь и МАП
     
  12. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    Я еще ничего не решил. Хочется разобраться.
    Что изменится если МАП поставить после УЗО? Видно только одно - если сработает УЗО то МАП отключится от сети и начнет разряжаться.
    УЗО должно отключить только нагрузку.

    Что принципиально неверно в моей схеме с точки зрения электротехники?
     
  13. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.282
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Подмосковье
    Не только нагрузку, но и возможно повреждённую линию. И ставится УЗО после источника (источников) питания!
    До МАП УЗО ставят в экзотических случаях.
     
  14. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    У меня так и получается что основное узо стоит на выходе МАП.
     
  15. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Фрязино
    Что то ALEX МАП не хочет отвечать.
    В принципе если нулевой провод и токи через него не участвуют в работе МАП, а по их заверениям вход и выход нуля внутри корпуса сидят на одной клеме, то мой вариант вполне работоспособен.

    А вторичных узо в щите еще много будет. И на каждой фазе отдельно и на всех нагрузках в частности.
     
Статус темы: