1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13

Какой генератор выбрать - 6

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sly66
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Sly66

    Участник

    Sly66

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Вопрос собственно такой
    Имеется котел Baxi Eco compact 24 f вроде как фазонезависимый, когда подключали сказали без разницы где фаза где 0
    Насос Вило скважинный 750 Вт (номинальный ток 5,9А, пусковой 21А)
    3 циркулярных насоса Wilo 25RS-2 (2 на гидрострелке+1 теплый пол)
    2 холодильника
    10 ламп светодиодных
    2 телевизора ЖК +2 приставки триколор
    Плюс 2 роутера Вй Фай
    Заземление индивидуальное

    Стоит выбор между
    Daewoo GDA4800i Полная мощность 5КВА, номинальная 3,6 КВт, максимальная 4КВт
    Huter DN4400i номинальная 3,3 КВт, максимальная 3,8КВт
    CHAMPION IGG3600 номинальная 3,3 КВт, максимальная 3,5КВт

    Все 3 инверторные у Хутера и Дэу вроде как чистый синус

    Потянут ли все эти генераторы всех моих потребителей
    и какой из них предпочтительнее по потребительским характеристикам/качеству
     
  2. durbecalo
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246

    durbecalo

    Живу здесь

    durbecalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    г. Минск.
    Все вместе, потянут, по-одиночке (например в случае одновременного старта скважинного насоса и холодильника), нет. Грубо 230В х 21А = 4830ВА при пуске берёт насос. Если в это время будут работать другие потребители, в генераторе просто сработает защита от перегрузки и он отключится. Ещё учтите, что для долговременной безотказной работы генератор не стоит постоянно грузить больше 75% от номинала. Розетки на 16А у перечисленных Вами генераторов никаких мыслей не вызывают?
     
    Последнее редактирование: 17.01.17
  3. Sly66
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Sly66

    Участник

    Sly66

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Ну в щитке же автора на 16А стоит и не вышибает, на насосе конденсатор и пусковая коробка стоит
    На сайте про ДЭУ написано полная мощность 5КВА
     
  4. Sly66
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Sly66

    Участник

    Sly66

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Немного обманул насос на 550 Вт с дополнительный пусковым конденсатором номинальный ток 4А пусковой какой не нашел. Плюс коробка пусковой защитная
     
  5. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.023
    Благодарности:
    12.332
    Адрес:
    Пенза
    А Вы думаете что автомат вырубается СРАЗУ при превышении 16А? :aga:
     
  6. Sly66
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Sly66

    Участник

    Sly66

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Ошибся немного насос 550'Вт номинальный ток 4А пусковой не нашел дополнительно пусковой конденсатор у насоса плюс коорбка пусковая
     
  7. durbecalo
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246

    durbecalo

    Живу здесь

    durbecalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    г. Минск.
    Тогда Daewoo GDA4800i - "то что доктор прописал".
     
  8. Sly66
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Sly66

    Участник

    Sly66

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Уточнил по насосу пусковой ток 16А плюс 2 холодильника будет ли уходить в перегруз?
     
  9. Паниковский
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Паниковский

    Участник

    Паниковский

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Питер
    Есть ли пользователи генераторов Hammer, в 220 вольт продаются? Пишут, что на движках Rato собираются, должны быть надежные?
     
  10. Грмматиков
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Грмматиков

    Участник

    Грмматиков

    Участник

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Смоленск
    Пусковой ток 16 А, два холодильника ещё 3,2 А плюс другие потребители. С небольшим запасом нужен генератор в районе 5 кВт
    diesel6000e_-xl_c.png Вот 5,2 кВт самое то будет. Хорошо что, что для генератора такой мощности ещё более-менее адекватен расход топлива.
     
    Последнее редактирование: 21.01.17
  11. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.349

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.349
    Адрес:
    Русь
    :hello:я лучше 3 генератора возьму и на топливо пожизненно останется:)
     
  12. Грмматиков
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Грмматиков

    Участник

    Грмматиков

    Участник

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Смоленск
    В генераторах стоимость растёт в геометрической прогрессии обратно пропорционально расходу топлива. Вот пример fubag_5500.jpg такого генератора, где расход в три раза выше, но и стоимость в три раза ниже.
     
  13. Валакардин
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    13.909

    Валакардин

    Живу здесь

    Валакардин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    13.909
    Адрес:
    С-Пб.
    Ничего хорошего. Цена завышена в два раза. Я бы взял Патриот3800, Чемпион GG3300, DDE GG3300, Верт, Элитэч.
     
  14. Паниковский
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Паниковский

    Участник

    Паниковский

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Питер
    я, собственно, тоже сначала к Чемпиону или ДДЕ GG3300 склонялся, но многие знания - многие печали) Чем больше читаешь форумы всякие, тем сильнее голова пухнет. Кстати, у GG3300 внутре все-таки медь или люминь? Разные мнения слышал.
     
  15. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    94

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    94
    Ага я тоже начитался, но уже после того как купил. Так вот, переносил свой чепион в гараж и специально сначала нёс с одной стороны, а потом поменялись. Так вот со стороны генератора он на мноооооого тяжелее, очень сильно чувствуется. Вроде как говорят так с медью должно быть.
     
Статус темы:
Закрыта.