Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.

  1. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Очень похожая ситуация. Торфяник, вода ржавая. Варианты "водяные" пока исключил (цены еще не мониторил) по следующим причинам:
    1) Перелив. Лить в канаву опасаюсь. Если она промерзает, то устрою соседям ниже потоп/наледь. Ориентировочный расход - 2м3/час.
    2) Закачивать в грунт. Опять же, торфяник. первые 20 м рыхлый грунт см прицеп. Боюсь, что сам под собой устрою вымывание грунта с последующим обвалом. :(
    У меня была траншея до канавы (планировалась под ЛОС). Я ее засыпал, сверху грядку организовал.
    Через год делал профилактику ЛОС, слив от промывки вывел в точку бывшей траншеи. Через неделю грядка просела на полметра. :(

    Поэтому пока присматриваюсь к фреоновым вариантам.
    Или я что-то упустил, и все не так страшно с водой?

    Даже не касаясь практики, теоретически, КПД снижается. Вся энергия уйдет на перекачку воздуха.
    Т. е., чем меньше перепад температуры нагреватель/дом, тем дольше надо гонять воздух по кругу.
     

    Вложения:

    • разрез.jpg
    Последнее редактирование: 02.12.14
  2. Jurij
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95

    Jurij

    Живу здесь

    Jurij

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Lithuania
    Вот хочу спросить здесь ...так как сам в этом не смыслю...как изменяется температура в земляном контуре в зависимости от времени года (типа зимой землю морозим а летом греем)...это нужно мне для расчета объема расширительного бачка для внешнего контура ...объем теплоносителя где то 400 литров (3х70м зонды 40мм ..и плюс подводка до дома)...хочу приспособить от авто чтоб видно было уровень.
     
  3. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Не пойму какой кайф Вы собираетесь ловить в наблюдении за уровнем, не забивайте себе мозг, ставьте обычный расширительный бак и манометр.
     
  4. Jurij
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95

    Jurij

    Живу здесь

    Jurij

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Lithuania
    Уже созрел для этого ..Осталось только рассчитать объем расширбака...метода расчета для отопления не совсем подходит ..т.к. температура не изменяется в таких пределах да и манометр ..какой..с какими пределами...3 атмосферы...или больше..сколько там бывает?
     
  5. Jurij
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95

    Jurij

    Живу здесь

    Jurij

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Lithuania
    20161009_104752.jpg 20161009_104807.jpg 20161009_104807.jpg 20161009_104807.jpg Ну вот всю прошлую зиму и нынешнее лето ТН для ВО проработало без приключений ..зимой правда грел до 12 град. т. к. пока не живем там, а летом охлаждался воздух когда было жарко..сейчас в предверии отопительного сезона провожу профилактику - удаляю пузыри и проверяю концентрацию спиртового раствора во внешнем контуре..для этого сделал что-то вроде промывочной станции из старой мойки высогого давления ...
    В бачке плавает спиртометр.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Jurij, а какой у вас спирт в геоконтуре?
    почему цирк насос стоит головешкой влево?
     
  7. Jurij
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95

    Jurij

    Живу здесь

    Jurij

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Lithuania
    Спирт изопропанол 30%
    Влево потому что если по другому то нужно переворачивать коробку с клапанами на 180 град, а там воздуховод ... это не существенно ..хотя с эстетической точки зрения надпись на коробке петля находится в стороне насоса и наоборот надпись насос со стороны геоконтура.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Jurij, дак на самом насосе голова на 4х болтах крепится. Разверните ее вертикально...
    Спирт изопропанол 30% - это изопропиловый спирт?... не жрет резинки?
     
  9. Jurij
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95

    Jurij

    Живу здесь

    Jurij

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Lithuania
    Изопропанол рекомендован производителем ТН как один из вариантов ..и если развернуть головой вверх кабель питания будет несколько мешать профилактическим работам ..да и вообще чем меньше соплей видно тем лучше
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    понятно ... логично
    а какой ТН если не секрет? прям рекомендован производителем... интересно!
     
  11. Jurij
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95

    Jurij

    Живу здесь

    Jurij

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Lithuania
    Сlimatemaster ..там кстати и этиловый и метиловый спирты рекомендованы ..ну и гликоли тож.
    таблицы есть с температурами замерзания теплоносителей с этими спиртами
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Jurij, спасибо, буду изучать... а может дайте ссылку где эти все таблицы в одном месте? или вы имеете ввиду вообще в инетрнете...
     
  13. Jurij
    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95

    Jurij

    Живу здесь

    Jurij

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Lithuania
    Таблицы в мануалах к конкретной аппаратуре должны быть, мне показывал установщик ..который кстати привез с собой изопропанол ..не думаю что с его стороны это было диверсией ...все ж гарантия и т. д.
    Кстать я после вашего сообщения пошарился в интернете ..изопропанол агрессивно воздействует только на ACM резину- полиакриловый каучук. к остальным резинам он достаточно иннертен...и это в концентрации 90% ...ну а если и разъедает чутарик так на мой век хватит ..к томуж и гарантия дается заводом 10 лет
    На сайте climatemaster должна быть информация по этому вопросу.
     
  14. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Екатеринбург, дом на торфянике. от 3 до 5 м торфа, далее трещиноватости. Скала на -20 м начинается. УГВ 1 м. Промерзает примерно на 1 м с небольшим.
    Хочется ТН "грунт-воздух". 6-8 кВт по теплу. По дому уже разведено ВО. Зонд предварительно, ПНД32.
    Вопросы:
    1. Горизонтальная петля на -2.5 м будет работать, не вымерзнет сразу? Снизу воды много, болото.
    Теоретически, снизу хорошо подперто теплом ниже находящейся воды.
    Две петли (-2.5, -1.5 м) в одну траншею?
    2. Есть практика укладки такой петли обычным грунторезом, барой?

    Или все это ерунда, планировать с десяток вертикальных скважин по 15 м?

    3. Носитель в этой схеме лучше гликоль или фреон?

    В теме чайник, буду благодарен, если ссылками ткнете, где почитать.
     
  15. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Торф не камильфо..но если говорите болото..то можно расчитывать на 50 ватт с м погонного для вертикальных зондов.
    Теплоноситель гликоль, не будет проблем с возвратом масла и прочего.