1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

"Новая скважина" или кто виноват и что делать?

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Кафкаф, 12.01.17.

  1. Кафкаф
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Кафкаф

    Участник

    Кафкаф

    Участник

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    "Новая скважина" или кто виноват и что делать?
    22 декабря 2016 г. мне пробурили скважину на известняк 45 м., Калужская обл. Показали мне водичку, покачали часа 4 своим насосом. Вечером все выключили и легли спать. Утром разобрали установку взяли деньги и уехали с рекомендацией насос подвесить на 40 м. Померить скважину моим приспособлением отказались (труба 20×40 3 метра+размеченный тросик). Я опустил свою приблуду в дырку и увидел 43 м., далее что-то мягкое, наверное осадок, все отлично. Через пару дней, после закупки и сборки оборудования опускаю насос и...35 метров и дальше не идет! Воды нет, заборник насоса напрочь забит глиной. Пытаюсь метровой трубой диаметром примерно 90 пробить, труба прошла немного. Опускаю насос 37 м, дальше никак, вода есть. Потом опять труба, опять насос и так все новогодние праздники, думал промою, хренушки. Буровая вежливо послала меня лесом, ссылаясь на то, что отказался от пластика в известняке. Вопрос. Откуда там столько глины? И как чистить? Что делать с буровой? Отзывы напишу, что еще.

    Разрез по А-4 (паспорту) 0-24 глина с прослойками песка. 24-27 известняк сухой. 27-30 песок. 30-33 глина серая. 33-37 известняк сухой. 37-45 известняк водоносный.

    Фото:

    20170104_133112.jpg 20170104_133224.jpg 20170104_133148.jpg
     
  2. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341
    Адрес:
    Москва
    Это финиш! Зачем Вам заниматься тем тем и не пользовались по просту! Да и Вы ничего сами не сделаете.
    Это проблема со скважиной, и должна устранять по гарантии. Если разрез не позволял оставить одну трубу к примеру, и требовалась установка доп. трубы то это должны были сказать и оговорить.
     
  3. Кафкаф
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Кафкаф

    Участник

    Кафкаф

    Участник

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да вроде-бы и предлагали, а я отказался, моему насосу там было-бы тесновато. Старая скважина 30 м. верой и правдой служила 10 лет, тоже открытый ствол. А осенью убулькала куда-то.
     
  4. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341
    Адрес:
    Москва
    Нужно с буровиками решить данный вопрос и оговорить решение. Сами вы не сделаете ничего. Нужно ставить доп трубу.
    Есть скважины в которых одной трубой сложно обойтись, и самое интересное, что это может быть ясно уже в процессе бурения и по завершению. Главное, найти понимание между исполнителем и заказчиком.
     
  5. Гидра
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.125

    Гидра

    Живу здесь

    Гидра

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обсадная на сколько опущена? И какой диаметр. Судя по описанию, обсадная в глине стоит, в известняк не вогнали. Вам предлагали в две трубы или только пластик?
     
  6. Кафкаф
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Кафкаф

    Участник

    Кафкаф

    Участник

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Гидра, по паспорту на 34 м, диаметр 133. Предлагали известняк перекрыть пластиком, я спросил зачем? говорит камушек может какой-нибудь выпасть и заклинит насос. Я отказался. Обсадную вгоняли сильно, даже машина подпрыгивала. В первый день пробурили до известняка поставили обсаду, обрезали лишнее, стали бурить дальше. Со слов бурильщика 117 буром, сколько прошли не говорили. Опустили насос - воды нет, выдернули трубы и на этом всё. На следующий день начали бурить опять большим буром. Бурили-бурили - не идет. Меняют бур на меньший и бурят дальше без обсадных труб. Прошли видимо до 45 м, вставили обсадные, снизу трубу запилили зубчиками. Лишнее опять обрезали и сказали сейчас промоем и будем пробовать, и уехали на пруд за водой. Как мыли я не видел, но на верх никакая грязь не текла. Опустили насос, 4 часа примерно качали, переночевали, а утром уехали прихватив гонорар. Всё.
     
  7. Гидра
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.125

    Гидра

    Живу здесь

    Гидра

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насос в открытый ствол в известняке опускать нельзя, должен быть в трубе. Если данные паспорта верны, глины в скважине быть не должно и с установкой пластика это никак не связано. В нынешней ситуации по-любому бурить внутри трубы и перекрывать глину.
     
  8. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341
    Адрес:
    Москва
    Именно, бывает ещё и низкий дебит по воде, который ниже обсадной, при данной ситуации только вторая труба. И такая ситуация только решается второй трубой к примеру пластика. Если не говорили то это одно, если сказали что это вам не надо и платить не за что не будете то это другое.
     
  9. Кафкаф
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Кафкаф

    Участник

    Кафкаф

    Участник

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня в старой скважине 10 лет висел в открытом стволе и ни каких проблем.
    Зато НЕ установка пластика отказ в гарантии.
    Бурить ничего не надо, уже все пробурено. Надо промыть, вычистить и потом посмотреть.
    Хочу попробовать дренажником через 25 ПНД размывать глину и одновременно выкачивать Водометом грязь.

    С дебитом все в порядке, в данный момент при высоте столба около 1 метра (выше уровня глины),при откачке 3,5 куб. насосом вода никак не заканчивается. На пластике никто не настаивал, предложили, я спросил зачем? Я уже писал об этом выше. А теперь это повод в отказе промыть по гарантии, договор так составлен, в любом случае ничего не получишь. Опустил сам насос все, а они опустят МОЙ насос с МОЕЙ трубой, тросом всего за 12000 р., и будет гарантия.
     
  10. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    2.612

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    2.612
    Адрес:
    Челябинск
    Зачем обращаться в подобные " фирмы" ?
     
  11. Кафкаф
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Кафкаф

    Участник

    Кафкаф

    Участник

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Фирма вроде приличная и отзывы положительные, хотя как пишутся отзывы мы знаем.
     
  12. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341
    Адрес:
    Москва
    Я тоже что-то не пойму, зачем тогда бурить скважину, чтобы потом через месяц самому чего-то ремонтировать...
    Ну, промоете, если удасться, и думаете, что заработает? Если она изначально не работает, то чуда, думаю, не произойдёт. Или вы чего-то не договариваете?

    Или, как думаю, что предложили, вы категорично не согласны были, сказали гарантии не будет, вы согласились (надеялись, что все будет хорошо), тогда да, ситуация будет выглядеть по другому.
     
  13. Кафкаф
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Кафкаф

    Участник

    Кафкаф

    Участник

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @PromBurCom, не совсем так. О гарантии не было разговора, сказали качай целый день и все будет ок. Разговор был о камушке, который может выпасть и заклинит насос.
     
  14. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.293
    Благодарности:
    2.341
    Адрес:
    Москва
    Понятно.
     
  15. Гидра
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.125

    Гидра

    Живу здесь

    Гидра

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Повесьте насос на эту глубину и прокачайте, зачем ниже опускать. Постепенно промоется и все будет в порядке. Если глина не приходит, то и так промоется, а если над известняком слой глины, по любому потом придется перекрывать. То, что у вас насос 10 лет провисел в открытом стволе - повезло. Привалить может. Насос заклинит и будут танцы с вытаскиванием вплоть до загубленной скважины. По уму стальная труба должна быть опущена ниже динамического уровня хотя бы на 2 метра, чтобы насос был в ней.