1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Техническое условие 15кВт 380в

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Dnitrii 12345, 23.11.16.

  1. Dnitrii 12345
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Dnitrii 12345

    Участник

    Dnitrii 12345

    Участник

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Техническое условие 15кВт 380в
    Добрый день, хотелось бы помощи в некоторых вопросах.

    Сразу к делу!
    2.1 Выполнить монтаж трубостойки и монтаж ВРУ-0,4кВ объекта на границе земельного участка заявителя, на высоте не выше 1,7м

    Я как понимаю могу поставить счетчик в дом? И нужна ли труба вообще?
    Крепеж будет СИП к фасаду на клиновой зажим и опуск в гофре по фасаду.

    3. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией
    3.3 установить на отпаечной опоре автоматический выключатель 32а в сторону объекта.

    Это как я понимаю будут ставить они сами, покупать автомат и коробку мне не надо? Да и вообще зачем это.

    Ну и самое главное
    5. Выполнить в соответствии с данным техническими условиями ПРОЕКТ электроснабжения объекта Потребителя.

    Нужно ли это, дом достроен но из документов только зеленка на участок?
    Если нужно то как это самому можно сколхозить?

    Ну и
    6. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит.

    Это просто проверить правильность подключения, лабораторию как я понимаю не нужно?
     

    Вложения:

    • 1479924254289-2113790065.jpg
    • 1479924309525480526837.jpg
  2. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    До 15 кВт проект не требуется.
     
  3. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Москва
    @Dnitrii 12345,
    Все, что Вы перечислили должны выполнить Вы (или наймете кого-то) и за свой счет, а после того, как все сделаете должны сообщить СО о том, что Вы выполнили ТУ.
    Непонятно про АВ на отпаечной опоре.
    А про АВ в ВРУ ничего в ТУ не написано?
    Они приедут, посмотрят трубостойку со щитом и если их все устроит, то они подключат Вас к ВЛ.
    Счетчик Вы поставите в ВРУ на стойке, а не в доме.
     
    Последнее редактирование: 30.12.16
  4. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    1. Нет не можете, счетчик в ВРУ, а точнее ВУ, на трубостойке.
    2. Мероприятия выполняемые сетевой организацией выполняет сетевая организация и за свой счет, хотя автомат на отпаечной опоре, да еще на верху, это большой геморой.
    3. Для ИЖС проекты и наладка с испытаниями не требуется.
     
  5. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это еще с какого перепуга ? :faq:
    Будьте добры, поясните пожалуйста ТС - на каком основании он должен оплачивать работы СО и делать проект ? :faq:
    @Dnitrii 12345,
    Выкладывайте нормальный скан ТУ (вытащите их из файла), а то что в Ваших бликующих вложениях хрен чего поймешь.
     
  7. stareekk
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, А мне помогите...А то запутался совсем. Вас тоже попрошу помочь@Constantin70, @Igor908,
     
  8. stareekk
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866
    Адрес:
    Москва
    Если свои ТУ выложу сюда то ругаться никто не будет?
     
  9. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Москва
    А почему должны ругаться? Если только ТС, т. к. это им создана тема.
    Ну, чтобы не плодить несколько одинаковых, ...думаю не будет ругаться.)
     
  10. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Главное чтобы специалист из Гатчины не подтянулся. А то была тема, стОит ли отдавать сети, давал советы, делился опытом, а тут у индивидуума включил комплекс бога и были стёрты все мои сообщения с формулировкой, - не в той теме и бан в подарок)

    Но мы то люди простые, подскажем и поможем, чем можем.
     
  11. stareekk
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866
    Адрес:
    Москва
    Как то так
     

    Вложения:

  12. stareekk
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.866
    Адрес:
    Москва
  13. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Я не нашёл явного криминала в вашем ТУ stareekk. Как я прочитал, - от построенной линии до дома тянешь сам, также с тебя щит с автоматами защиты. Требования проекта (рабочей документации) при мощности до 15 кВт не требуется - выше были ссылки почему.
     
  14. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    В общем согласен с @kyky, но есть нюансы, возможно исполнитель ТУ не хотел вчитываться в написанное. п. 11.1.1 очень размыт и неоднозначен, кроме того если СО строит линию до границ участка заявителя (как и должно быть) то о проектировании какой линии говориться в этом пункте непонятно.
     
  15. Олег512
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6

    Олег512

    Участник

    Олег512

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    6
    У меня один в один ТУ как и у @stareekk исключая строительство ВЛ 440 метров, под эти ТУ какой счетчик ставить непонятно, товарищ мне говорит только Матрицу, а то не примут...Я вообще склонялся к Меркурию 230 АРТ 01 CLN, но покурив форум понял, что можно и Меркурий 230 АМ поставить. Так что ставить...знающие ответьте!
    И по ящику, купил уже ящик и 2 автомата на 25 ампер плюс нулевую шину, СИП метров 80 валяется и опять покурив форум увидел схему №5, и там все ставят вместо автомата УЗО - вопрос нужно ли это УЗО, оправдано ли оно? так как я УЗО собирался на вводе в дом ставить. Просветите пожалуйста.
    Кстати по этим ТУ я обязан вешать ящик на опоре, или могу повесить у себя на участке?