    Люди дайте совет! Надо уже все заказывать, а я не знаю как сделать лучше. По проекту I-182-1P (для дома в полных 2 этажа+чердак)арматура на фундамент 8мм (в основном, есть и 10 и 12мм но не много), а строители советуют 12мм! Правы ли? Удорожание порядка 33000 руб. Проент покупали официально, ведь люди не просто так все расчитывали, ставили под всем этим свои подписи и печати? Ваше мнение?
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.924
    Благодарности:
    36.311

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.924
    Благодарности:
    36.311
    Типовой проект, это часто филькина грамота по целому ряду моментов. Если проект добросовестно сделан, то он делается наоборот с перезапасом по прочности, но арматура 8 говорит о том, что перезапасом там и не пахнет.. Данный проект вряд ли делался под ваши грунты. Вы ведь не посылали геологические изыскания на вашем участке в проектное бюро?

    Чтобы ответить на ваш вопрос, надо как минимум знать тип ваших грунтов, тип вашего фундамента, схему армирования, высоту фундамента, марку бетона, схему устройства противопучинистой подушки.
     
  3. amellina
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    amellina

    Участник

    amellina

    Участник

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ, наверное надо прислушаться к тому что говорят строители
     
  4. Денисон
    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15

    Денисон

    Живу здесь

    Денисон

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Перед тем как делать себе фундамент я кучу книг перечитал, весь инет перевернул и везде для малоэтажных домов рекомендуют 14 мм. минимум 12 мм. А 10 мм. так вообще годится только для фундамента под гараж. Лично я брал 12 мм.
     
  5. kubarik
    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    2.514

    kubarik

    Архи-проектант

    kubarik

    Архи-проектант

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.281
    Благодарности:
    2.514
    Адрес:
    Tallinn
    Для дома со стенами из газобетона и ж/б перекрытиями рабочая арматура в фундаменте 8мм? это нонсенс, какой бы ни был тип грунта.. хотя все зависит от количества стержней... важен то ни диаметр каждого стержня, а суммарное сечение арматуры..:|:
     
  6. kodokopatel
    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140

    kodokopatel

    Живу здесь

    kodokopatel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.07
    Сообщения:
    840
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    Вы можете описать какой у Вас фундамент в проекте?
    Потому что есть конструкции в которых и 8й арматуры много, но там свои заморочки.
     
  7. amellina
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    amellina

    Участник

    amellina

    Участник

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Фундамент ленточный, глубина 1,5 м, а сверху будет плита ж/бетонная.
    Спасибо всем кто откликнулся, заказали уже арматуру 12мм, завтра привезут!


    Я тоже думала, что в сумме теже 8мм дадут нужную прочность, но послушав умных людей, решили не рисковать, пусть уже будет задел прочности. Итого заказали арматуры 3,4 тн 12 мм.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Подвал будет ли нет? 8мм вертикальная арматура или горизонтальная?