1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Запуск водяного теплого пола зимой

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр182, 04.12.13.

  1. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Запуск водяного теплого пола зимой
    Вопрос к специалистам по теплым полам и стяжкам! Ситуация в следующем. Монтируем теплый пол и хотим проверить его работоспособность до заливки стяжки. Теплоноситель в системе - вода! После проверки планируем заливать стяжку. Так вот, не повредит затвердиванию стяжке, работающий на "низкой" температуре теплый пол? Боимся, что если теплый пол вообще отключить, теплоноситель в трубе просто замерзнет, пока стяжка твердеет! И сливать теплоноситель с трубы проблематично, и если честно - нет желания! Самая низкая температура, на которую можно настроить наш термосмеситель - 25 градусов!
    Помогите советом, мы с такой проблемой ни разу не сталкивались!
     
  2. ILGIZ
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90

    ILGIZ

    Живу здесь

    ILGIZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Уфа
    Была схожая ситуация.
    У меня написано мин. 30С. А выдает и 10 и 15С. Попробуйте запустить и поставить на минимум. На котле также на минимум, проток на расходомерах 1л/мин. Не замерзнет, но и стяжку не прогреет.
     
  3. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Расходомеров на коллекторах не будет! Будут обычные регуляторы, а также термометры на обоих коллекторах! Котел на минимум поставить не получится, так как дом двухэтажный, и теплый пол только на первом этаже, на втором - радиаторы отопления, они должны работать при стандартной температуре - 60-80 градусов.
     
  4. ILGIZ
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90

    ILGIZ

    Живу здесь

    ILGIZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Уфа
    Ну тогда на минимум узел подмеса.
     
  5. Praetorian1
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Praetorian1

    Новичок

    Praetorian1

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одесса
    Главное что бы не пришлось стяжку в мешках выносить, и такой риск есть ...
     
  6. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Проверяйте воздухом, закачав его компрессором (с) Шумаков
     
  7. Max_im
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    231

    Max_im

    Примусы починяю

    Max_im

    Примусы починяю

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Бронницы
    Не забивайте себе голову. Температура воды в трубах теплого пола будет ровно такая же как и у стяжки. Или вы при минусе собрались стяжку заливать ? Это нельзя- во
     
  8. Max_im
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    231

    Max_im

    Примусы починяю

    Max_im

    Примусы починяю

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Бронницы
    ...вода в стяжке превратится в лед, не успев прогидратировать. С другой стороны, реакция гидратации идет с выделением тепла.
     
  9. senyars
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    112

    senyars

    незнайка

    senyars

    незнайка

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Черкассы
    Ответ не верный! Воздух невидно когда выходит.
    Ув. Александр182 Зимой бетонные работы проводятся только с прогревом раствора. По технологии, после заливки, когда немного схватится Ваша стяжка, постелите с верху полиэтилен. По возможности желательно дополнительно утеплить стяжку. Температура Обязательно должна быть стабильной все 30 суток! При заливке рекомендуется создавать давление в трубах около 3-х атмосфер, создайте по возможности максимальное для Вашего котла давление в системе.
     
  10. Tomcat01
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259

    Tomcat01

    Живу здесь

    Tomcat01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Миасс
    Не видно куда - согласен. Но когда - видно, манометр же подключен, давление вижу.
     
  11. senyars
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    112

    senyars

    незнайка

    senyars

    незнайка

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Черкассы
    Малейшее движение температуры и манометр соврёт. Ладно!, воздух, затем ползать везде по полу, мылить, искать пропуск? :aga:
    .
    Работал я на шиномонтаже, принесли камеру со спичкой, проверил в воде тридцать семь отверстий (корд полез)!
    Александр182 температура радиаторов у Вас слишком высокая, требуется не более 60 градусов что бы не обжечься, или ставьте защитные решетки на радиаторы и трубы.
     
  12. t34-rus
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    126

    t34-rus

    Живу здесь

    t34-rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Москва
    Дайте совет,
    Сейчас тёплый пол смонтирован, залит тепло носитель но стяжки ещё нет,
    Температура на ближайшие дни +6 +1, через 10 дней обещают ночью -1.
    Мне браться за заливку или лучше перенести на след год?
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что то я ни вижу противопоказаний.
    или закрытые окна двери и дизельные пушки запретили ?
     
  14. goredan
    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    43

    goredan

    Живу здесь

    goredan

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    460
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Северодвинск-Орша
    Привет. Подскажите, что будет с водой при отключенных теплых полах, но при включенном радиаторном отоплении, не замерзнет в стяжке ? Уезжаю, не хочется включать лишний потребитель. Спасибо
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @goredan, включите наоборот и проблема исчезнет. :)