    Вопрос к спецам, помогите советом, пожалуйста:

    В частном доме естественная вентиляция из кухни первого этажа, гофра проходит через "холодную зону" мансарды.

    В гофре накапливается конденсат.

    Что можно с этим сделать? Отводить в канализацию?
     
  2. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065
    Адрес:
    Москва
    Нет, все гораздо проще. Надо утеплить трубу, проходящую через холодную зону. И выход на улицу тоже должен быть не из тонкого пластика, а "сандвич".
     
  3. Rust
    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Rust

    Участник

    Rust

    Участник

    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    Труба утепленная, финская, пластиковая: вентканализационная.
    Воможность применение для вентиляции устно подтвердили поставщики.
    Гофра шестислойная украинская, но не утеплена.
    Но мне кажестся, что проблема не гофре, а том, что конденсат течет обратно после встречи теплого домашнего воздуха с уличным холодным.
    Быть может есть какие-то конденсатосборники?
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065
    Адрес:
    Москва
    Как это вентканализационная?

    Я знаю эти трубы. Канализационная полностью пластиковая диаметром 110 внутри и 160 снаружи, без колпака. Ее подсоединяют к канализационному стояку и конденсат в ней не страшен, т.к. он все равно утечет в канализацию.

    Вентиляционная снаружи пластиковая, а внутри - оцинкованная. Диаметры 125 и 160 соответственно. Присоединяется к вентиляционным каналам.

    Теплый воздух из помещения по вент каналам выходит в трубу.
    Так вот, когда теплый воздух проходит по холодному неутепленному каналу, то остывает.

    При понижении температуры влажность воздуха увеличивается и выпадает конденсат. Все это происходит прямо в трубе. Конденсат стекает по внутренним стенкам.

    Если вы трубу утеплите, то воздух не успеет остыть и теплым выйдет наружу. Конденсат в трубе образоваться не успеет.
     
  5. Rust
    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Rust

    Участник

    Rust

    Участник

    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    Труба на крыше утепленная. У финнов есть вариант утепленной трубы для вентканализации, он и стоит у меня.


    Я, конечно, попробую утеплить гофру.
    Спасибо за совет.
    А существует ли утепленная гофра?

    Кстати, это всего 50-60 см.теплый воздух идет по каналу совсем немного.
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065
    Адрес:
    Москва
    Это для канализации. Для вентиляции помещений применяют вот такой:
    Гофру на вент каналы лучше вообще не ставить. Потери давления большие. Возможно у вас слабая тяга. Проверьте ее. Прислоните обычную бумажную салфетку к вентиляционному отверстию. В идеале она должна прилипнуть. Если падает - тяга мала, если затягивает внутрь - велика.
    Поверьте, этого вполне хватает для образования конденсата.
     
  7. Rust
    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Rust

    Участник

    Rust

    Участник

    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    Я и написал, что для канализации. Стоит именно такая и менять ее вовсе нет желания. Тем более, что она не имеет принципиальных отличий от вентиляционной.
    Тягу проверял, она нормальная.
    Я поменяю гофру на жесткую и утепленную трубу, как Вы советуете, а вы уверены в рекомендациях...?
    Ведь каждый эксперимент стоит денежек...
     
  8. Близнец
    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    3.725

    Близнец

    хочу на дачу))

    Близнец

    хочу на дачу))

    Регистрация:
    06.08.07
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    3.725
    Адрес:
    Лобня
    А Вы попробуйте сначала хорошо утеплить существующую гофру:cool:
    А потом и поменять можно...
     
  9. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь. Уверена, что проблем с конденсатом после утепления не будет.
    А гофра или гладкая влияет только на тягу. Если у вас хорошая, то какой смысл менять?
     
  10. Rust
    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Rust

    Участник

    Rust

    Участник

    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    А как можно надежно утеплить гофру? Кстати, на коробке от гофры было написано t от -30 . Что это означает?

    А вообще можно ли использовать канализационнные трубы для вентканалов или соединений ? У них больше разных углов, да и соединения надежней, с резиновым уплотнителем...
     
  11. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Да старой телогрейкой/одеялом замотать пока и поглядеть
    только то, что гофре от -30 ни хрена не сделается
     
  12. Rust
    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Rust

    Участник

    Rust

    Участник

    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    ОК, сейчас пойду замотаю.будем посмотреть.что из этого выйдет.
     
  13. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065
    Адрес:
    Москва
    Обычно берут мягкий утеплитель фольгированный с одной стороны и оборачивают.
    В пластиковых трубах от движения воздуха накапливается статическое электричество. И вся пыль, грязь, копоть оседает на стенках. В такой среде прекрасно развиваются микробы. И еще пластик для воздуховодов не рекомендуют по пожаробезопасности. Конечно, свой дом вы комиссии сдавать не будете, но подумать стоит. Огонь по пластику распостраняется моментально.
    Старайтесь избегать большого количества углов и горизонтальных участков в конструкции воздуховода. Зимой тяга всегда достаточно хорошая, а летом при минимальном пепераде температур она может пропать вовсе.
     
  14. Rust
    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Rust

    Участник

    Rust

    Участник

    Регистрация:
    25.12.07
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    Обернул свою трубу фольгированным утеплителем, как Вы советуете. Немного понаблюдаем...

    Насчет пластиковых труб: а в металлических куда девается статическое электричество, пыль, грязь и копоть? И почему их продают для вентиляции (не канализационные, а "белые"), если не рекомендуют по пожаробезопасности?

    углов постараюсь много не делать., а какая может длина горизонтальных участков при естественной вентиляции?

    P.S.
    А насчет распространения огня...это маленько смешно, учитывая, что дом из дерева.:)]
     
  15. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.065
    Адрес:
    Москва
    В металле статического электричества нет.
    Вспомните опыты по физике с эбонитовой палочкой.

    Видела в продаже пластиковые специальные вентиляционные короба. По видимому там материал особенный, раз они сертифицированы.

    Но чаще всего пытаются заменить именно канализационными или другими трубами, совершенно для вентиляции не предназначеными.