РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток. С первой зимы, после установки мансардного окна, я борюсь с протечками. По-порядку. Хочу сразу отметить, что летом все хорошо. Летом, при любом дожде, окно не течет. Итак. В первую зиму окно текло не по откосу окна а вообще по примыкающей стене к крыше. На улице были огромные сосульки. Протекало как указанно на первом рисунке. Были вскрыты откосы и по новой утепленны. Талая вода текла по ветрозащите. Приходилось чистить снег. После пробивания желобы во льду для ухода воды из под окна, течь перестовало. Летом было решено проверить и улучшить герметизацию в примыкании кровли к окну. Все прошел герметиком. И сверху уложен лист профнастила. Этой зимой все было хорошо. Даже сосульки и наледь пропала. Но не тут то было. В один прекрасный день окно потекло но в другом месте. Пришлось опять лезть на крышу и чистить снег. Как выяснилось ледяная ванна образовалась на нижней части стекла. Все было почищенно. Течь прекратилась, но как только выпал небольшой снег и начал подтавать на окне течь вновь появилась. Незначительная. пришлось накрыть окно куском поликарбоната. Пока не течет. Я написал все это не для того чтобы услышать возгласы о том что это работяги напортачили и ктото сделал бы лучше. Для таких у меня предлажение: плачу 100 т за устранение, если ктото так считает, недоработак, но если окно потечет возвращаете 500т. Хорошее предлажение! Если не готовы взяться, то и не осуждайте предыдущих работников. Итак, дальше. Было прочитано куча рекомендаций и форумов по данному вопросу. И был сделаны выводы: 1. Мансардные окна не для климата с большими снегопадами. 2. Мансардные окна должны устанавливаться на кровлю с большим наклоном. Угол в 45 не вариант. 3. Снег нужно чистить постоянно с окна и вокруг окна Постоянно чистить снег не очень удобный вариант, тк высота дома может привести к трагедии. Да и окно располагаеться у края. Поэтому сейчас размышляю как можно исключить попадание и таяния снега на окно зимой. Какие идеи ? Мои следующие: 1. На зиму водружать на окно ящик, который не позволил бы снегу появляться на окне и давал возможность открывать окно. 2. Положить с двух сторон окна, кровельные лестницы (все равно их нужно устанавливать) и на зиму на них крепить щит. Но здесь есть момент что теплый воздух всеравно будет кудато уходить, тк щит завалит снегом. И в итоге может также образовываться ванна. Вот так.
А какого производителя окна? Были установлены дополнительные гидроизоляционные оклады - это такая мембрана со складками? Как организована вентиляция подкровельного пространства в районе окна? Намерзает лед - тепло пробивает, а это из-за нескольких причин: установлена самая дешевая модель окна (дачный вариант), неправильная установка без соблюдения всех рекомендаций производителя, проседание стропильной конструкции и как следствие перекос окна, при монтаже кровельного покрытия пробиты отклады или отсутствует непрерывный слой мастики, неплотно закрыто окно, брак производителя при установке стеклопакета в створку - недостаточно мастики.
Ужас просто! по проекту тоже мансардные - все текут! комнаты без окон? а какая-то штука, типа снег+, не поможет? или двухкамерный стеклопакет поставить? чтобы снег не таял? 7 что делать?
Около 100 окон ежегодно ставим и не текут. Правда установка считается дорогой. Если нет возможности качественно установить - ошибки устройства кровельного пирога, то и даже браться не буду ни за какие деньги. Руки должны расти из правильного места и голова работать, а говорить, что окна виноваты - проще всего.
Как это причем? Мансардное окно это элемент "вставляемый" в кровельную конструкцию и от того насколько она правильно сделана и зависит эксплуатация всех ее деталей. Вы разве видели, что течет качественно выполненный узел? Течет там, где ошибка. Только не надо говорить, что все делали "по инструкции" - инструкция это общие рекомендации, а Ваша кровля это частный случай и подход к выполнению узлов должен быть соответствующий. Приходит это с годами опыта и постоянным желанием учиться и совершенствовать свои навыки.
Сложно поспорить что мансардные окна не совсем для России, но при правильной установке, и соблюдении элементарных требований, таких как завершение теплового контура, обеспечение вентиляции, окна работают без протечек... Качество окна определяет только срок службы самого окна...Отсутствие регулировок, кроме Ротто, также не плюс, т. к. несущая конструкция подвижна, у установленное отрегулированное окно сначало работает, а после усадки несущей порой перестает открываться, и. т. д. А пирог принципиально важен для окон- это и есть тепловой контур...
В вашем случае есть две ошибки монтажа ман. окна, не завершен тепловой контур, и отсутствие вентиляции, малой кровью решением проблемы будет обогрев под окном теплым кабелем, или теплоскат, называют его все по разному, смысл один... А плоским листом с кровельными саморезами в вашем случае вы добавили отверстий в вашей кровле, не более. Хотел бы добавить, наличие сосулек на крыше говорит о некачественной теплоизоляции, скорее даже контура теплоизоляции, и отсутствие, или недостаточной вентиляции.
Возможно снять проблему поможет установка антиобледенительной системы крышы, сиречь подогрева оной. Хотя бы локально в районе окна.
и пирог тут не причем... течет окно! и так у большинства! причем тут монтаж! этож наледь! и ничего нельзя сделать... или чисти постоянно, или обогрев до самой земли... не геморой ли? очень хочу ошибаться...
@марик7, вы ошибаетесь. Протечка - это неприятность, результат недосмотра или ошибок. Но никак не норма, как вы это себе представляете. Если уж вы считаете мансардные окна "геморроем", то тогда как вы назовете весь процесс строительства? Адом? В любом случае, не следует преувеличивать и пугать всех. В вашем городе есть Сервисный центр ВЕЛЮКС. Помогут вам и с установкой и с обслуживанием, если потребуется.