1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Водоснабжение загородного дома

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем lex03, 10.11.06.

  1. lex03

    lex03

    lex03

    Гость

    Доброго времени суток участникам конференции!
    Задался вопросом организации водоснабжения в своем доме. С системами подачи воды знаком только поверхностно, посему изложу свое видение проблемы, а вы уж поправьте, пожалуйста.

    Скважина: диаметр 150 мм, глубина 14 м, до зеркала воды 6 м. Стоял насос "Азовец", качал бывало по 5 часов, вода шла без песка.

    От скважины до ввода трубы в дом 15 м, планируется также подача воды на 2-й этаж (высота до 6-ти метров).

    Потребители: на участке 2 крана для полива (использоваться будут поочередно), на первом этаже 2 умывальника и, возможно, стиральная машина. На втором этаже умывальник+душвая кабина+туалет. Вероятность одновременного открытия всех кранов минимальная.

    Как я себе это все представляю: возле скважины подготовить место для насосной станции с баком и уже оттуда по трубе 1 дюйм подвести воду в дом (на пути к дому будет врезан 1 кран для полива), по дому и до второго крана полива разводку делать трубами ½ дюйма.

    Хотелось бы услышать рекомендации по выбору насосной станции для данной системы и аргументированные советы.

    Так же на форуме много читал про установку скважных насосов + гидроаккумулятор где-то в доме. В чем прелесть данной системы, в каких случаях ее целесообразно использовать?

    Для себя все же хотелось бы поставить сразу готовую насосную станцию возле скважины и все (объем бака, фирма-производитель, модель - ?).

    Заранее благодарю за помощь.
    Информации дал, скорее всего, мало, так что спрашивайте – помогу, чем смогу :)
     
    Последнее редактирование: 21.11.17
  2. Old_Man

    Old_Man

    Old_Man

    Гость

    Реальный часовой дебет скважины в литр/час?
    Понимаю так:
    - погружной скважинный насос, защищённая непромерзаемая магистраль в дом, система водоподготовки (обратный клапан, разводка для полива, фильтр, гидроаккумулятор, автоматика), разводка к потребителям в доме ... или иначе?
    Магистраль к кранам зимой должна быть обезвожена, к тому же вода в полостях кранов способна их разрушить при температуре чуть ниже "0" и почему поочерёдно?

    О насосной станции на улице даже не думайте!

    Всегда и везде! Альтернатива – использовать атмосферные осадки, но она никого не устраивает …

    Не мечтайте! Вы уже обманули себя – вода течёт не из крана, а из скважины …

    Возможно, это жестоко, но объективно. Ответьте на мои вопросы и мы продолжим диалог, форумчане нам помогут …
     
  3. lex03

    lex03

    lex03

    Гость

    К сожалению, не могу дать ответ на этот вопрос :|: Скважина бурилась довольно давно (8-10 лет назад), паспорт потерян. Как можно посчитать?
    Один кран для полива как раз на пути магистрали от скважины к дому, решил через тройник поставить кран. Неверное решение?
    Пока в планах использование только в теплое время года, зимой там никто не живет на данный момент.
    А для чего же тогда сделаны эти насосные станции? Я присматривался пока только к ним.
     
  4. Old_Man

    Old_Man

    Old_Man

    Гость

    В Вашем случае действительно, придется ограничиться времянкой на теплый период года. Учитывая необходимость в простом и недорогом решении, я также склоняюсь, к приобретению Вами комплектной насосной станции по типу Джамбо 60/45 (~5.500 рублей).

    Временно её можно установить на оголовке скважины под навесом, обеспечив надежным заземлением и электропитанием.

    Всасывающая магистраль должна быть жесткой, шланг непригоден ввиду раздавливания его атмосферным давлением (в трубе при работе насоса образуется вакуум). Магистраль в скважине можно выполнить из электромонтажной ПЭ трубы 25-26 мм, установив её нижний конец на 0,5 метра выше дна скважины.

    Учитывая возможность захвата в трубу песка и водорослей (для насоса безопасно), оставьте трубу в нижней части открытой.

    Во избежание "падения" трубы в скважину закрепите на ней хомутами (трос, канат) или, разогрев паяльной лампой, согните её верхний конец на круглом 100-200 мм предмете под углом 90 градусов. Учитывая пластичность разогретого материала трубы, на ней удаётся выполнить переходы любой сложности и даже стандартную дюймовую резьбу предварительно "загнав" в торец трубы круглую пробку из дерева, и удалив её после охлаждения.

    На подготовленный конец трубы наворачивается обратный клапан до заметного упора, затем соединение разбирается, получившаяся резьба обматывается 3-4 слоями тонкой (0.08мм) ФУМ ленты и собирается окончательно. Думаю, с ножовкой и напильником Вы дружите (потренируйтесь на обрезках 15-20 см) …

    Далее выполните работы, предусмотренные инструкцией к насосной станции …

    С напорной магистралью гораздо проще – выполните её шлангом 1 дюйм с переходами ½ дюйма к потребителям. Выбор фурнитуры огромен, фантазируйте!

    С наступлением заморозков, разобрать водопровод - дело часа …
     
  5. lex03

    lex03

    lex03

    Гость

    Old_Man, спасибо за подробный ответ!

    Я проживаю в г.Киеве и не встречал у нас в продаже станции Джамбо, посему купить ее нет возможности.

    В продаже имеются станции Dab, Pedrollo, Grundfos. Что посоветуете из этого перечня?

    Также важным требованием является напор воды (особенно актуально для поливочных кранов), исходя из этих требований хотелось бы выбрать недорогую станцию (200-250 у.е.) с плавным пуском, защитой по сухому ходу.

    Есть станции из чугуна, нержавейки, я так понимаю, из нержавейки предпочтительней?
    Объем гидробака какой выбрать?

    Заранее благодарю за помощь!
     
  6. Old_Man

    Old_Man

    Old_Man

    Гость

    Простите, вовремя не узрел ответ в теме!
    Важное значение, имеют параметры (глубина всасывания, производительность, высота напорного подъёма).

    Учитывая необходимость эффективного полива 10 литров на кв.метр (30-50 мм увлажнённой почвы) на 10 соток нужны 3 стандартных (10 л/мин) переставляемых распылителя, что потребует от насоса (см. характеристики) не мене 30 литров в минуту при давлении напора 2-2,7 Атм (H = 20-27 м).

    Не все станции имеют защиту от сухого хода (но с этим можно мириться) так как из-за приличного шума всасывающего устройства (Трубка Вентури) работа всасывающих насосных станций легко контролируется "на слух".
    Понимаете правильно, ржавчина - не лучшее украшение. Как правило, все насосные всасывающие станции комплектуются гидроаккумулятором, основное назначение оного - смягчение гидроударов и компенсация расширения воды в магистрали. Компенсировать повышенный расход воды они не предназначены …

    Исходя из примерных максимальных потребностей (полив) выбираете насосную станцию:

    Высота подъёма не менее 8 метров

    Производительность не менее 60 л/час

    Высота напорного подъёма не менее 45 метров

    Регулятором давления выставляете порог отключения равным давлению при максимальном расходе при поливе + 0,2-0,4 Атм (2-3 Атм)
     
  7. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Но ведь есть отдельно продающиеся защиты по с/х. И ставить ее в этом случае, просто необходимо. В противном случае, (с очень большой долей вероятности) попросту потеряете насос.
     
  8. lex03

    lex03

    lex03

    Гость

    Т.е. выбирать гидробак большого объема нет необходимости? Разницы между, например, 8 л, 24 л, 50 л... объема не будет?
    По каталогу подобрал примерно следущее:
    Pedrollo JSWm 10H (либо JSWm 10M?)
    Pedrollo JCRm 10H (JCRm 10M?)
    Dab AQUAJET INOX 82M
    Возможно есть более подходящие варианты, выбирая из этих производителей?
    Спасибо.
     
  9. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Лично меня, вообще смущает идея применения насосной станции в данном случае.

    Как бы производители не кидались фразами о глубине забора воды, 6 м статики - это практически предел работоспособности для поверхностной стации.

    Возможно, я бы ушел в сторону недорого погружного насоса, но с хорошей автоматикой, включающей в себя и пресловутую защиту по с/х. Пример насоса Водолей (он хорошо стоИт по песку).

    Конкретную модель под Вас пока не просчитывал.
     
  10. Old_Man

    Old_Man

    Old_Man

    Гость

    Рекомендации по применению всасывающей насосной станции даны мной исходя из задачи, - иметь комплектное и компактное устройство.

    Что касается водозабора с зеркала воды ниже 6 метров, то Ваши опасения обоснованы. Как вариант в этом случае необходимо установить обратный клапан в нижней точке водозаборной трубы, и долго, не спеша заполнять водой объём подъёмной магистрали до пуска насоса.

    К тому же возможно дебит скважины будет низким, что потребует ограничения водопользования ...
     
  11. lex03

    lex03

    lex03

    Гость

    На данный момент складывается такая ситуация, что в доме зимой вообще никто не живет, в теплое время года приезжаю в основном на выходные и праздничные дни, поэтому нуждаюсь, так сказать, в недорогом временном решении этой задачи.

    В дальшем, как переберусь туда полностью, можно будет рассматривать другие проверенные и зарекомендовавшие себя варианты.

    Что касается глубины забора воды, то у моих соседей скважина, аналогичная моей (на одном горизонте) и установлен поверхностный насос, который прекрасно подает воду.

    Я понимаю, что мое решение не совсем удачное для данной задачи, но все-таки, если возможно, хотелось бы получить рекомендации по уже поставленной задаче и тому перечню станций, который я привел выше.

    Благодарю за помощь.
     
  12. ЧубЧик
    Регистрация:
    27.04.06
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8

    ЧубЧик

    Живу здесь

    ЧубЧик

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.06
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы поставил станцию на базе Pedrollo JSWm 10H
    и не гнался бы за нержавейкой.

    Только бы ГА применил бы литров на 50-60, что впрочем, мало согласуется с идеей компактности и мобильности. Хотя, если поставить плавный пуск, то можно и меньше
     
  13. lex03

    lex03

    lex03

    Гость

    А Pedrollo JSWm 10H разве не из нержавейки? Также интересует наличие в ней защиты по сухому ходу, не нашел этого в описании.

    Компактность и мобильность не критичны, станция будет устанавливаться весной и сниматься осенью.
     
  14. ЧубЧик
    Регистрация:
    27.04.06
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8

    ЧубЧик

    Живу здесь

    ЧубЧик

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.06
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из нержавейки, вторая и третья из указанных Вами моделей, а JSW это старый добрый чугуний, который не ведет в отличии от нержавейки при каких-либо аварийных ситуациях.

    Штатные защиты по сухому ходу не предусмотрены ни в одной из трех моделей.

    Возможные варианты:
    1) Датчик минимального давления
    2) Датчик протока
    3) Электродная защита

    Ну, наверное, еще можно как-то реагировать на режимы работы двигателя как то: потребляемый ток e/t/c
     

    Вложения:

    • Resize of JSWwww.jpg
  15. lex03

    lex03

    lex03

    Гость

    А какой из этих вариантов будет наиболее предпочтителен?

    И, если выбирать из станций Pedrollo и Dab (не обязательно указанные мною модели), чему отдать предпочтение?
    Спасибо.