1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Идея покомнатной регулировки температуры с помощью электромагнитных клапанов

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Khozain2000, 23.11.13.

  1. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459
    Адрес:
    Хотьково
    Идея покомнатной регулировки температуры с помощью электромагнитных клапанов
    Есть идея поддерживать в каждой комнате заданную температуру с помощью перекрытия потока теплоносителя к батареям электромагнитными клапанами (соленоидами). Управлять клапанами будут блоки управления от кабельного теплого пола, которые будут установлены в котельной, а датчики температуры в каждой комнате. Блоки будут с возможностью недельного почасового программирования режима. Тем самым хочу добиться существенной экономии газа (СУГ) путем понижения температуры в неиспользуемых помещениях. Дом каркасник хорошо утепленный. Не инертный. Единственное, что меня смущает, это возможность гидроудара в системе при резком закрытии клапана. Хотя я использовал такой клапан в квартире на одной из батарей. Все прекрасно работает уже 6 лет и никаких гидроударов не происходит. н дом 2.png
    Клапан вот такой http://www.teplo-comfort.ru/solenoidnyiy_elektromagnitnyiy_klapan_emmeti_normalno-zakryityiy_34_220v.46593.htm

    Может кто использовал такую схему? Что скажете?
     
  2. AntonShar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189

    AntonShar

    Живу здесь

    AntonShar

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Екатеринбург
    upload_2013-11-28_22-14-21.jpeg

    такая будет проще и надежней
     
  3. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459
    Адрес:
    Хотьково
    Не катит. Во первых это невозможность управлять по часам и дням недели. Цель не уровнять температуру во всех комнатах (это можно сделать проще, без лишних наворотов, с помощью банального расчета количества секций батарей на объемы комнат, что я и сделал), а управлять температурой в течении суток. Зачем мне ночью 25 градусов в зале и кухне, если сплю я в спальне? Хватит и 18! А днем в спальне зачем, когда я в зале и на кухне? К тому же есть спальня для гостей, которая большее время пустует. Смысл топить ее по полной и тратить дорогой СУГ? Во вторых, хочу весь узел контроля-управления собрать в котельной (в одном месте) а не бегать по каждой комнате и крутить ручки. Вошел в котельную и увидел какая в каждой комнате температура, какой процесс происходит. Если нужно, пощелкал кнопочками, поменял программу ну и т. д.
    А по поводу надежности: да летят периодически эти головки термостатические, как в общем то и все остальное. Иногда закусывают. Так что про надежность еще не факт.
     
  4. kyza67
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11

    kyza67

    Участник

    kyza67

    Участник

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Посмотри living eco будет проще и красивее.
     
  5. Виктор19
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Виктор19

    Участник

    Виктор19

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков
    Идея здравая, и работать будет только советую органы управления поставить все таки в комнатах, потому что ходить добавлять в котельную не очень удобно, да и гости себе сами настроят температуру которая комфортная для них (но это мое мнение). А на счет гидроудара я думаю бояться не стоит, у вас есть расширительный бак (мембранный бак в котле) да и врядли он будет проявляться с какими-то последствиями. Кстати сила гидроудара (повышение давления) зависит от длинны трубопровода т. е. если участки от гребенки до клапана небольшое, то ничего не будет возникать если жидкости есть хоть куда нибудь уходить (открыт хотя бы один контур).
    Ну на крайний случай никто не запрещает поставить гаситель гидроударов!
     
  6. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы реанимировать тему.
    @Khozain2000, Схема реализована? Как работает?

    Сам думаю делать подобную схему: лучевая с ЭМ клапанами по каждой ветке и термостатами в каждой комнате (только 2-й этаж). Задумался о такой схеме т. к. во-первых необходима регулировка температуры в каждой комнате, а во-вторых хочу отрубать котел (по сигналу термостатов) при отсутствии запроса на тепло от потребителей. Схема управления без прорисовки этажей:
    [​IMG]

    По сигналу термостата выключаю соответствующий насос и котел. При этом сигналы управления котлом запараллелены и при наличии запроса хоть от одного потребителя котел в работе.
    На втором этаже три комнаты и будет такая же схема с тремя реле, контакты реле будут управлять ЭМ клапанами и формировать общий сигнал управления котлом (на схеме "Термостат 2й ЭТАЖ").

    Буду рад конструктивной критике.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  7. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    6.459
    Адрес:
    Хотьково
    Лучевая система отопления реализована, однако пока отказался от установки клапанов, по причине нецелесобразности. Дело в том, что был установлен умный котел, который адаптируется к системе отопления и подстраивает под нее оптимальный режим своей работы. Так вот погоняв (2 года) систему и понаблюдав за ее работой понял, что внедрение в систему всевозможных примочек, не управляемых самим котлом, точнее его мозгами (клапана, узлы подмеса и т д) может принести больше вреда нежели пользы. Они будут сбивать с толку котел и он будет вечно пытаться найти свой оптимальный режим. Проще говоря конфликтовать.
    И вывод мой таков. Идея хороша, но только для примитивных котлов (электрических например, или тупых газовых) А в моем случае это лишнее. Тем более, что я доволен результатом. Топлю 2 зимы весь дом (120м2) 22 градуса и потратил на СУГ 30000 рублей (15000 в год) Буквально неделю назад заправил газгольдер первый раз за два года.
     
  8. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Котел умный конечно и модуляция есть и работает даже, но вот когда запроса на тепло нет он работает на коллектор малой емкости, который остывает очень быстро В результате этого он тактует, нагоняя температуру в коллекторе за секунды и стоит 3 минуты, и все по кругу. Пришел к выводу, что нужно его выключать принудительно.
     
  9. ispytatel_P
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599

    ispytatel_P

    Живу здесь

    ispytatel_P

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    599
    Мне вот интересно стало.
    Хочу попробовать термодатчики на несколько батарей повесить в три комнаты, и к контроллеру. Ну и попробовать реализовать, разные температуры в течении суток.
     
  10. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Уже скоро запущу на втором систему отопления по выше обозначенной схеме. Посмотрим что и как.
     
  11. gorchakov
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    80

    gorchakov

    Живу здесь

    gorchakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    80
    Прикиньте затраты и срок окупаемости. Экономия будет примерно 5% а отбиваться затраты будут лет 30.
     
  12. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    У себя по отдельности в комнатах регулирую так