    Здравствуйте! Интересует мнение специалистов по отоплению. Имеется деревянный дом 8*8 система отопления однотрубная 57 трубой открытого типа от котла Будерус 12кВт проработала без вопросов 6лет.На рисунке черным цветом. В связи с появившейся перспективой подключения газа и необходимостью расширения отапливаемой площади система переделана в закрытую и прокинута ветка протяженностью 30м ПП трубой на 32мм. Система работает нормально, приблизительная емкость СО 200л. Вопрос в следующем будет ли работать от ГК? И не будут ли мешать друг другу насосы газового котла и красной ветки (см.рисунок)? Котел куплен 24кВт Аристон.
    На рисунке (схемой назвать язык не поворачивается:)]) красным цветом выделена новая ветка.
    Радиаторы №1,3,4.чугунные совдеповские по 11 секций, №2 14 секций. Во вновь подключенном здании все радиаторы чугунные по 5 секций подключены по двухтрубной схеме. Насос на старой ветке 25*6 на новой 25*4, в газовом котле тоже однако 6-ка. №9 на рисунке РБ емкостью 19 литров. Расход угля в сутки увеличился примерно на одно 10-литровое ведро
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    • viber image 1.jpg
    • viber image 2.jpg
    • viber image.jpg
    Последнее редактирование: 22.12.16
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Обратные клапана нужны при совокуплении двух котлов, или перекрывать кранами один, при работающем другом.
    Будут. Вопрос в балансировке веток, поэтому краны в обязательном порядке.
    Если прижать старую ветку, то есть шанс, что хватит котлового насоса...,наверное..., хотелось бы...
    Нормально. Труба в утеплителе?
    Двухконтурный? (при режиме пользования ГВС, отопление не работает) Насос новой ветки будет качать в тупик!
     
  3. Виночерпий
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7

    Виночерпий

    Участник

    Виночерпий

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Алтай
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. Труба в пенопластовом кожухе, толщина около 5 см зарыта на 1.8 м
     
  4. Виночерпий
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7

    Виночерпий

    Участник

    Виночерпий

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Алтай
    Краны стоят на обоих ветках, но по ощущениям (на подаче нет термометра) в новую идет больше тепла хотя: кран в дом открыт полностью, на красной ветке наполовину и диаметр труб разный, вроде в 57 должно уходить больше?
    Да котел двухконтурный. Надеюсь что хватит котлового насоса.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Годится.
    Система живет своей жизнью. Ежели везде тепло, то значит все по плану...
     
  6. Виночерпий
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7

    Виночерпий

    Участник

    Виночерпий

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Алтай
    А мы зачем? :)] Чтобы по возможности влиять на эту жизнь и извлекать для себя пользу:um:.
    Здравствуйте! Извините за долгое молчание. Еще один вопрос: что Вы думаете про замену труб в доме на ПП или металлопластиковую таким же диаметром как вновь построенная ветка или оставить как есть? Мне видится уменьшение емкости системы, соответственно время прогрева меньше и котел с меньшей нагрузкой и по времени меньше будет работать? хотя этого наверно можно частично достигнуть прикрытием крана?
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Чтобы мешать технике работать, "польза" здесь только в плане занятости свободного времени, завтра переделываем, то что сделали сегодня.
    Будет чаще тактовать. Закон сохранения энергии от того что вы поменяете трубы \ радиаторы, не отменяется, как были теплопотери 10 кВт, так с новыми трубами они и останутся. Глубоко ровно, чем Вы будете их компенсировать, ведром или кружкой.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    У Вас там
    Для регистра это баловство конечно, но менять ее на пластик нереально. Ежели поставить батареи и развести 25 иль 32ПП, то не факт, что не оживут свознячки из углов... Сталью бы по периметру пола и радиаторы достойные под окна...
    ... zdorove-153.gif
     
  9. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172
    Добрый день!
    Если сейчас система работает, то наверняка будет работать и с котлом Аристон. Не рекомендуется устанавливать насосы последовательно, что может ухудшить гидравлику системы и работу котла. Рекомендую насосы убрать и оставить насос котла, он свободно прокачает 200 литров воды. Как вариант, можно установить коллекторы и к ним подключить котел. А с коллекторов насосами раздавать теплоноситель на существующие контура, что позволит улучшить работу котла и системы.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :faq::faq: Если не сложно, прокомментируйте пожалуйста два заявления, цитаты приведены.
     