1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реально ли согласовать подключение без ограничителя мощности?

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1354640, 26.11.16.

  1. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    Реально ли согласовать подключение без ограничителя мощности?
    Получил ТУ на 15 квт...
    В качестве устройства контроля величины максимальной мощности СО требует ОМ (на столбе) или счетчик с ограничителем (в доме). Два месяца переписки по email результата не дали. Просрочил договор, написал новое заявление и получил прежние ТУ.
    Подскажите, реально ли добиться согласия СО на использование в качестве устройства контроля величины максимальной мощности АВ-25А, который и так прописан в ТУ? У кого-нибудь есть реальный опыт исключения из требований СО ограничителя мощности?
    Буду очень благодарен за помощь.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    У вас требуют установку ОМ (ограничитель мощности, так называется устройство) или все-таки Автомат на 25А?
     
  3. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    В ТУ прописаны АВ-25А во ВРУ и устройство контроля величины максимальной мощности на столб.
    На вопрос, что они понимают под "устройством контроля величины максимальной мощности" прописанным в ТУ и может ли в качестве него служить АВ-25А, который и так ограничит мою мощность 15ю квт., в электронной переписке и устно пояснили, что на столб надо повесить ограничитель мощности типа ОМ-630. Или ставь счетчик с ограничителем...
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Пишите мотивированный отказ по ТУ.
    В отказе напишите, что согласно каким нормативно-правовым актам Сетевая требует ограничители мощности.
    И знайте, требования ПУЭ не распространяются на физ. лиц. Это, конечно, не означает, что надо делать электропроводку как зря, но отбить необоснованные требования помогает.
    И не тратьте время на переписки по электронке, и особенно на звонки-разговоры.Только офф. письма.
    А если будут упираться, предъявите им разъяснение из Минэнерго, в котором говорится, что 15 кВт вы имеет право "брать" и по одной фазе.
     

    Вложения:

  5. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    Да и обязательства по ТУ у заявителя заканчивается на границах его участка. и посмотрите тему с решениями госорганов, одно из последних как раз по поводу автоматов и подобных ограничений.
     
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
  7. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    Спасибо за ссылку.
    Три фазы мне тоже не нужны. А во избежание проблем с перекосом фаз я предложил еще двух соседей добровольцев, чтоб они повесили всех троих на разные фазы. Это они тоже отвергли со ссылкой на ПУЭ, но конкретные пункты ПУЭ, регламентирующие невозможность подключения частника на 15квт по одной фазе указывать не стали.
    Ограничитель мощности они требуют на основании своей трактовки ПТП п. 25.1. в. Однако, какие устройства могут выступать в качестве устройства контроля величины максимальной мощности, как я понял, никакими нормативными актами не регламентируется. Я предложил в качестве него использовать АВ-25. По АВ-25 тоже нет понимания, тк я не спец. Он ограничит каждую фазу по 5,5 квт или будет общее ограничение на 15 квт?
     
  8. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    Вячеслав, спасибо за ссылку!
    По поводу границ - в электронной переписке они сначала написали, что я могу установить ограничитель не на столбе, а на границе. В дальнейшем они от этих слов отказались - типа наша с вами граница будет на столбе, а что мы имели в виду в переписке не помним...
    Вот мои ТУ:
     

    Вложения:

    • 20161128_112739.jpg
  9. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.451
    Благодарности:
    22.726
    Адрес:
    Гатчина
    Вот поэтому и нет смысла от электронной переписки. границы установлены правоустанавливащий документами, см. п. 13 договора. распределение выполнения обязательств по ТУ, п. 6 и 8 договора соответственно.
     
  10. alestakos
    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    160

    alestakos

    Живу здесь

    alestakos

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.16
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где в п. 25.1.ПТП они увидели, что в ТУ должно быть указано требование по обязательной установке устройства контроля величины максимальной мощности?

    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;

    Я например вижу, что в ТУ должны быть указаны требования к устройству (например цвет, размер, марка, модель, технические характеристики и т. д. и т. п.) в случае его установки.

    Им надо пусть и ставят на своей территории и за свой счёт.

    Да и типовая форма ТУ им на это намекает.

    10. Сетевая организация осуществляет <1>
    _
    (указываются требования к усилению существующей электрической сети
    _
    в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий
    _
    электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена
    _
    или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных
    _
    устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов
    _.
    электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования
    напряжения для обеспечения надежности и качества электрической
    энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности
    по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25(1)

    Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
    потребителей электрической энергии, объектов по производству
    электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
    принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
    к электрическим сетям)
     
    Последнее редактирование: 28.11.16
  11. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    Отправил отказ...
    1.jpg
     
  12. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    ... получил новые ТУ
    2.jpg

    Теперь требуют вынести счетчик из бытовки на границу)
     
  13. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    Направил новый отказ 3.jpg
     
  14. MusicM
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    MusicM

    Участник

    MusicM

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    @1354640, Здравствуйте! Судя по указанному источнику питания ТП-32847, мы с вами соседи. У меня в тех условиях ТП-32894. Видимо сетевая организация у нас одна - КПЭС (Красногорское предприятие электрических сетей)
    Не могли бы вы подсказать, как вы заполняли мотивированный отказ поподробнее и куда его направить?
    Проблема такая же, в тех условиях указан ограничитель мощности, хотелось бы без него обойтись.
    Тех условия прикладываю.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image-2.jpg
    • image-3.jpg
  15. 1354640
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14

    1354640

    Участник

    1354640

    Участник

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    14
    Тут все круто изменилось)
    На мой третий мот отказ сегодня пришло письмо:
    Untitled.jpg