    Добрый день, господа. В связи с тем, что вопросов достаточно много и разбросаны они по всем темам, решил создать тему про СТС котлы. Вопросы зачастую теряются в дальнейших обсуждениях и остаются неотвеченными, а самое главное, это то, что эти вопросы не относятся к теме, в которой они обсуждаются. Здесь вы можете перемывать металлические косточки моих котлов, мои и тд и тп. Милости прошу.
    И сразу выношу на обсуждение такой вопрос.
    Пишут, что наши котлы дороже других из за "наворотов", но:
    на данный момент мы внесли некоторые изменения в конструкцию котла.
    1. Избавились от заслонки (шибера) прямой тяги, чем облегчили пользование котлом.
    2. (Планируем установить) Читая на форуме, что ТТ котлами хотят отапливать дачи по несколько дней в неделю, решили сделать в наших котлах функцию авто розжига котла в нужное время и в нужный день, то есть, уезжая с дачи вечером в воскресенье, загружаете топку дровами, запрограммировав растопку котла в нужный день и время. Приезжаете в пятницу вечером, а котел включился в пятницу утром или в другое заданное время. Приехали уже в теплый дом. Так же функция 5 временных отрезков в течении суток по температуре и режим экономии тепла.
    3. Благодаря точной регулировке котла и возможностью его к самотушению, есть мысль подключения его к бойлеру и использовать в нагреве горячей бытовой воды даже летом.
    Суть вопроса, нужны ли такие навороты, нам , на наших, отечественных котлах? И стоят ли эти навороты удорожания продукции?
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Очень хорошее дело! Поддерживаю! Тем более, что вопросы как у практиков дровяного отопления, так и у просто любопытствующих, вроде меня, однозначно будут.

    2. (Планируем установить) Читая на форуме, что ТТ котлами хотят отапливать дачи по несколько дней в неделю, решили сделать в наших котлах функцию авто розжига котла в нужное время и в нужный день, ..
    Полезное решение. Так, потихоньку, ваш котел дойдет по удобству управления до нормального пеллетника.

    Суть вопроса, нужны ли такие навороты, нам , на наших, отечественных котлах? И стоят ли эти навороты удорожания продукции
    Навороты разные нужны. навороты разные важны! Не слушайте никого, улучшайте ваш котел, все эти улучшения народ в итоге оценит.

    Вот здесь недавно человек спрашивал стоит ли покупать импортный угольный котел, если есть почти такие же , и намного дешевле, отечественные котлы. И ответ ему - стоит, поскольку импортные котлы в деталях значительно лучше, чем отечественные.
    То самое можно вполне можно высказать относительно ваших котлов и обычных пиролизников.
     
  3. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Убрали заслонку на котлах с дымососом, или и на нагнатающем варианте ?
     
  4. СТС-мастер
    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146

    СТС-мастер

    Живу здесь

    СТС-мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Винница
    На котлах с дымососом. Сделали дополнительный канал. С одной стороны служит, как сухой шов, а с другой как канал вытяжки.
     
  5. Maxim911701
    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    77

    Maxim911701

    Живу здесь

    Maxim911701

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Бишкек
    А можно попдробнее и желательно с фото особенно про сухой шов?


    По Кузнецову СГД работает только на естественной тяге.Вы не подумайте,что это претензия.Сейчас варю автоматический угольный котел и при этом хочу применить сухой шов и может я что то не так делаю потому и спрашиваю.
     
  6. СТС-мастер
    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146

    СТС-мастер

    Живу здесь

    СТС-мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Винница
    Мы не ставили перед собой цели сделать сухой шов по Кузнецову. Нам нужен был канал, по которому пойдет отсос воздуха от двери, в момент их открытия. А так как верх (потолок) у нас не футерован, то этим каналом мы разделили камеру горения от верхней водяной рубашки. Второй конец этого канала выходит в горячую зону теплообменника, следовательно температура в канале будет высокой, вот и получилось что то типа сухого шва. Фотки сброшу в личку.
     
  7. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А когда дозаправлять котел, дымосос работает , или тянет естественной тягой.Наверное работает
     
  8. СТС-мастер
    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146

    СТС-мастер

    Живу здесь

    СТС-мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Винница
    Дымосос при дозаправке работает всегда и на самых больших оборотах, не смотря на то, какие обороты вентилятора были выставлены до открытия дверей. Они (дымососы), у нас тоже частотно регулируемые.
    Прошу принять во внимание, что частотно регулируемые вентиляторы у нас стоят с самого начала, а канал отсоса воздуха и авторозжиг котла будут реализован в следующей модели начиная с августа месяца.
     
  9. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Насколько понимаю канал отсоса воздуха должен плотно закрываться при закрывании дверец.И интерестно что это за система авторозжига.Кудато газовый балончик вставляется плюс пьезоэлементы или как.В авторозжиге ничего не шарю.
     
  10. lobz
    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816
    Адрес:
    Ленинградская область
    Господа, цитируйте друг друга правильно, невозможно понять логику дискуссии... Вопрос задается одному человеку, а цитируете другого.
    Внимательнее и не спеша.

    Даже исправить трудно...
     
  11. СТС-мастер
    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146

    СТС-мастер

    Живу здесь

    СТС-мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Винница
    Новая система гораздо плотнее и надежнее перекрывает воздушный канал, чем заслонка, что исключает просачивание газов, через неплотно закрытую заслонку - это первое. Второе избавились от таких неприятных вещей, как залипание заслонки, деформации и тд. По исполнению - не сложно.
    Авторозжиг - пальчиковый воздушный тэн и небольшой вентилятор. Горячий воздух дует в одну точку разжигая бумагу, щепу и тд. Принцип работы записан в процессоре котла. Электроника проста для пользователя, но сложная в середине.
     
  12. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да уж , что тут скажеш, круто.
     
  13. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Может не так понял, про однократный розжиг через ТЭН понятно, а вот про 5 временных отрезков в течении суток - если это про розжиг, а чего будете разжигать, ведь разве что угольки там будут, возможно, что даже прогоревшие.
    Функция, конечно, интересная, но, видимо, Вам придется выйти ещё на сотовый канал для передачи информации о процессах в котле в этом случае. Иначе, вряд ли, можно довериться технике в столь жизненно важных системах.
     
  14. СТС-мастер
    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146

    СТС-мастер

    Живу здесь

    СТС-мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.10
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Винница
    Добрый день. Пять временных отрезков по температуре.
    Допустим пока Вы на работе с 8 до 16 и дома нет никого температура теплоносителя 65, с 16 до 23 температура 70 градусов, на ночь, чтоб легче было спать - 65 с 23 до 4, с 4 до 8 - 72. Вот таких 5 временных отрезков.
    Авторозжиг один раз по заданному времени, или как обычно, при розжиге котла нажав на кнопку розжиг, только без спичек. Накидали дровишек, бумаги, закрыли двери и нажали кнопку. Тэн будет работать ровно столько, сколько необходимо. После того, как разгорелось, тэн выключится. Функцию можно как включить, так и выключить и ею не пользоваться.
    Доверится технике - думаю можно, при соблюдении всех рекомендаций. Сейчас думаем об установке датчика тяги и датчика утечки угарного газа. Все это, планируется сделать в ближайшее время и после испытаний, в производство.
    Но вопрос тот же - надо ли это вам, пользователям ?
     
  15. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Мне в моем пеллетнике функция авторозжига нравится. Позволяет не заморачиваться со спичками и прочей ерундой. Кто-то считает её лишней.

    Канал связи с котлом вещь, конечно, хорошая, но совсем не обязательная.
    Не разделяю страхи mowo по работе котла в автоматическом режиме.
    Можно подумать, все автоматические котлы, газовые, жидкотопливные, пеллетные оснащены этим каналом.

    Самое страшное, что может произойти - это не сработает авторозжиг. Ну что же, придется распалить котел самому и померзнуть, пока дом не прогреется.