    Подскажите пожалуйста!
    В счётчик со столба алюминевый провод. Далее половина дома сделано алюминевым проводом (и розетки и освещение 2мм).
    Сейчас необходимо смонтировать электрику ещё в 5ти помещениях. Ест-но. буду брать медный (1,5 свет, 2,5 розетки).
    Вопрос - как алюминевый будет-ли нагреваться? По всей линии деревни алюминевые.
    И ещё, - может мне и старую всю сменить на медную (пока не поздно). Оставить алюминевые только до счётчика?
     
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Лучше заменить на медь и забыть на долгие годы. А если и до счетчика люминь старый, то и его замените на СИП.
     
  3. Danchenkoff
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    НиНо
    Спросил соседа, строились вместе - говорит полдома алюминий, половина медь и ничего не плавится?!
     
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну раньше можно было алюминием, сейчас в доме только МЕДЬ. И в счетчик если он дома тоже медь. Медь более надежна в соединениях особенно при больших нагрузках
     
  5. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Если переход с алюминия выполнен верно, алюминий не старый и если нагрузка на провода адекватная, можно оставить и старую проводку. Только вы видите сколько всего "если".
     
  6. Danchenkoff
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    НиНо
    Верно выполнить переход с Ал на Медь - как нужно? В одном месте точно, стыковать придётся провода...
     
  7. floyd
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229

    floyd

    Живу здесь

    floyd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Казань
    Либо на счетчике, либо на основном входном (кстати тоже опломбированном) рубильнике. Входит рекомендованный СИП, а на выходе уже медь.
     
  8. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    через клемники, на вводе если с СИП, то прокалывающие зажимы, есть еще "орешки" , в доме на небольших нагрузках WАGО , на больших можно через автоматы
     
  9. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Надежнее всего автоматом.
     
  10. Danchenkoff
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    НиНо
    Задам вопрос напрямую... Делаю скрытую ветку с узо и 3мя розетками. Сразу после входа в дом (до счётчика), не могу поставить узо, надо сразу отвести медный под штукатурку в штробе (скрыто), а уж гораздо ниже поставлю УЗО в скрытом коробе и далее последовательно.
    А какие клемники для такого скрытого соеденения использовать? Я накупил колпачков, которыё с резьбой внутри. Не хочу там ставить не распредкороб не перекусывать кабель - просто накинуть и заштукатурить.
    Спасибо за ответы!
     
  11. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    Самый простой способ - металлический болт, а на нем:
    гайка - шайба - алюминий - шайба - медь - шайба
    Главное, исключить прямой контакт алюминия с медью. Получившая связка - Al-Fe-Cu будет нормально работать.
     
  12. Danchenkoff
    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Danchenkoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    НиНо
    Вау! Век живи - век учись...
    Буду подбирать такие клемники. И пожалуй куплю крупную термоусадку, отсоеденю от счётчика провода и продену. Когда заштукатурю должно всё намертво быть.
    А если электрик прибором металл просветит - скажу там арматура или шкаф какой-нить свояю.:)