1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение термостата ZONT H-1 к электрокотлу ЭВАН ЭКСПЕРТ 12

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Algarshin, 28.11.16.

  1. Algarshin
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Algarshin

    Участник

    Algarshin

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подключение термостата ZONT H-1 к электрокотлу ЭВАН ЭКСПЕРТ 12
    Прошу помощи в информации по подключению термостата ZONT H-1 к электрокотлу ЭВАН ЭКСПЕРТ 12.
    Данный вопрос задавался в техподдержку ЭВАН. Мне была прислана схема из документации, размещенной на сайте, но котел при соединении с термостатом по ней не управляется.
    Техподдержка Микролайн мне не ответила вообще.
    ZONT H-1 выпуска февраля 2016 года, а электрокотел - апреля 2016 года. На ZONT H-1 первые три контакта шестиконтактного разъема (номера 1, 2 и 3) предназначены для управления электрокотлом. На электрокотле внешний термостат подключается к собственному разъему с контактами 1, 2 и ┴.
    Как их соединять? 1 с 1, 2 с 2 и 3 с корпусом или по другому? Также прошу сообщить возможные режимы работы электрокотла при подключении к нему ZONT H-1.
     
  2. Varlus
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    Varlus

    Живу здесь

    Varlus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Северск
    Насколько я помню там 3 контакта но на срабатывания собятия например включения котла там два контакта замыкаются и соответсвенно два размыкаются.
    Я просто не помню какие но это легко проверить тестером.
    Например у вас замыкаются 1 и 2, то 2 и 3 разомкнуты, и на обоборот 2и3 замыкаются 1и2 разомнкнуты.
    Вам надо определить какой тип подключение подходит для вашего котла когда замнкнуто или нет, те и подключать.
     
  3. Algarshin
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Algarshin

    Участник

    Algarshin

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ. Просто я до сих пор не понимаю следующее.
    Электрокотел ЭВАН ЭКСПЕРТ 12 имеет 9 ТЭНов и включает их в различных режимах.
    Я могу выставить температуру в комнате вручную и понимаю по каким алгоритмам (примерно) работает автоматика котла, включая необходимое количество ТЭНов.
    Теперь рассмотрим работу ZONTа. Везде написано, что это только реле которое включает котел.
    Хорошо, пусть он включает общий контактор котла, но как он регулирует количество ТЭНов, которое сейчас необходимо для работы.
    Поскольку техподдержка ЭВАН твердит, что при работе с GSM climate котел должен стоять в режиме "комнатный", то может быть, что котел с этим модулем работает по своим датчикам и установкам.
    Тогда непонятно, как я через сайт меняю режим работы (температуру воздуха).
    Создается впечатление, что это обман и никогда я не смогу установить другие режимы на котле.
     
  4. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    Ошибка. Зонт включается вместо комнатного термостата и выполняет ту же функцию - даёт котлу команду включиться. Дальше котёл сам решает, на какой мощности ему работать, ровно так же, как и при использовании термостата.
    Вы сначала в вопросе разберитесь, а потом обвиняйте других в обмане.
     
  5. Algarshin
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Algarshin

    Участник

    Algarshin

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения. Я на сайте задаю температуру в помещении. Зонт включает котел, а каким же чудесным образом котел узнает до какой температуры ему греться.
    Повторяю, если ТЭН только один, то все понятно, но у меня их девять.
     
  6. Algarshin
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Algarshin

    Участник

    Algarshin

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Кроме того, на ЭВАН ЭКСПЕРТ нет никаких комнатных термостатов. К котлу подключаются только два датчика температуры - комнатный и уличный. Согласитесь термостат и датчик температуры это разные вещи.
     
  7. Varlus
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    Varlus

    Живу здесь

    Varlus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Северск
    Смотрите вы выставили температура на zontе если датчик температурный вы вынесли в помещение то следовательно zont замыкает реле котел будет работать пока помещение не достигнет данной температуры, когда на датчике достигает заданная температура то zont размыкает рели и он отключает этим самым котел. (на самом котле можно выстовить температуру теплоносителя по достижению которой например 60гр. он сбавит мощьность и будет ее поддерживать это делает уже сам котел в автоматическом режиме zont на это не влеяет). У меня самомого стоит скат и zont h-2.
     
  8. Algarshin
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Algarshin

    Участник

    Algarshin

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Т. е. на котле надо выставлять режим "водонагрев" по максимуму мощности. Что-то такое мне говорили специалисты сервисного центра. Попробую в этом режиме, хотя техподдержка производителя котла предлагает режим "комнатный", а это совсем другая логика работы.
    Интересно, как себя будет чувствовать котел, когда он работает на 12 кВт (9 ТЭНов) и вдруг получает от ZONTа команду отключится. Отработает ли свое циркуляционник?
     
  9. Varlus
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    Varlus

    Живу здесь

    Varlus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Северск
    Насчет циркулярника это надо смотреть уже руководство котла, он же не резко отключается zont дает команду на отключение а не обрубает напряжение, т. е. он начинает медленно отключать фазы а не резко обрубает.
     
  10. Algarshin
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Algarshin

    Участник

    Algarshin

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Тема закрыта. Спасибо Varlus за грамотные комментарии в отличие от Avoronkov.
    (Дальше котёл сам решает, на какой мощности ему работать, ровно так же, как и при использовании термостата). В том то и дело, что видимо многоТЭНовые котлы можно использовать с Зонтом в двух режимах "водонагрев" и "комнатный".
    В первом случае надо будет устанавливать максимальную температуру теплоносителя +85 град.
    Во втором случае надо будет заранее установить на котле температуру в помещении заведомо выше той, которую я буду устанавливать на Зонте.
    Но в обоих случаях котел не будет решать сколько ступеней мощности подключить, а будет молотить со всей пролетарской ненавистью (12 кВт), пока Зонт его не отключит по своему датчику температуры в помещении.
    Говоря про обман я и имел в виду, что использование Зонта в таких случаях сужает эксплуатационные возможности котла (невозможно поочередное включение ТЭНов для их равномерного износа и, соответственно, увеличение времени работы котла до ремонта и т. д.).
     
  11. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    Я не знаю как ваш котел, но остальные "многотэновые" в вашем понимании котлы - именно что модулируют мощность в соответствии с собственными алгоритмами (по соотношению температур подачи и обратки) при подключении любого термостата (хоть зонта, хоть механической крутилки). Уверен, что ваш работает так же, поскольку зонт разрабатывался изначально для него. Вы опять что-то недопоняли, но традиционно в полной уверенности, что вас обманывают. Становится всё забавнее. Купите котел или хотя бы откройте инструкцию - надеюсь, хоть что-то станет понятнее.
    Наличие или отсуствие термостата никак не влияет на возможность котла модулировать мощность.
    Вы всё никак не поймёте, что зонт не выключает питание котла. Он говорит котлу, когда начинать работать и заканчивать. А котел сам управляет своим контактором, насосом и ступенями мощности. У котла есть специальный разъем под комнатный термостат. Логика работы с ним учтена производителем естественно.
     
  12. Algarshin
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Algarshin

    Участник

    Algarshin

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Котел куплен и прекрасно работает сам по себе. Вы откройте сайт Зонта и увидите там установку режимов работы с температурами. Если котел работает сам по себе (по своим предустановленным температурам), то как я меняя температуру на сайте могу менять нагрев помещения. Этот вопрос я и не понимал изначально. Ну Зонт дал команду на начало работы, котел включился. И до какой температуры он греется? Чтобы иметь температуру в доме по сайту Зонта внешний датчик температуры на котле вообще не нужен. Если Вы потрудитесь и откроете сайт Зонта, то увидите аж 4 режима: эконом, комфорт, антизаморозка и расписание. Ну и объясните мне чудаку зачем это все, если Зонт только говорит котлу когда начинать работать и заканчивать. Вообще какая разница между режимом "эконом" (+16 град) и режимом "комфорт" при установке на +16 град, а?
    У меня создается впечатление, что для Вас это просто тема для разговора, а у меня это жизнь. Котел подо мной на 1 этаже, там же Зонт и хотелось бы завтра уехав отсюда на зимние квартиры дистанционно установить котел градусов на 10-12, а перед очередным приездом, также дистанционно установить 20-21 град.
     
  13. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.789
    Благодарности:
    6.067
    Адрес:
    Москва
    У меня есть и зонт, и "многотеновый" котёл. Обоими я пользуюсь с первого дня существования зонта и добровольно консультирую по этим вопросам сотни людей. Так что сбавьте обороты.
    К зонту подключаются термодатчики. Зонт работает по основному из них, комнатному. Остальные информационные и для ПЗА. Поставили на зонте 17 градусов, зонт на 16.9 скажет котлу включиться, на 17.1 скажет выключиться. Дельта между вкл/выкл зависит от настроек зонта, там же можно выставить задержку включения.
    Режимы на сайте зонта - это профили, чтобы каждый раз не крутить температуру. Настроили эконом, комфорт и расписание под себя - и нажатием одной кнопки меняете режим.
    Настройка эконом 16 от ручной настройки 16 ничем не отличается. Это удобство.
    Единственный вопрос, который вас должен волновать и который надо задать @ilya zont или в тп эван - это какая настройка приоритетна для эван эксперт при одновременном подключениии внешнего термостата и обоих датчиков температуры.
    По логике при подключении термостата эван должен игнорировать комнатный датчик в плане термостатирования, но учитывать его вместе с уличным для погодной автоматики. Ну это так сделано в нормальных котлах, как сделали в эване - спрашивайте у Ильи или в тп.
     
  14. Varlus
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12

    Varlus

    Живу здесь

    Varlus

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Северск
    У меня стоит просто отопление теплыми водяными полами на котле стоят настройки (все тены и греть воду до 50гр.), на зонте выставлена температура на 24гр., и пару вспомогательных датчик от зонта только для информации (погода на улице, температура обратки и подачи) но это так только для информации мне удобно я могу посмотреть температуру на улице в любой момент либо какая была. По принципу работы как и писал Avoronkov при достижении темперутуры в помещении выставленной а именно 24гр., зонт дает команду отключить котлу если она упала в зависимости как дельта (температура гистерарезиса) от дает команду включиться. На сайте вы еще спрашиваете 4 ностройки экомон по расписанию и т. п. Это чтоб было понятно профили для них вы тоже можите задат нужную для вас температу и чтоб вам постоянно не выбирать температуры проще будет нажимать на эти профили. А по расписанию профиль по мимо нагрева по температуре можно еще выстовать по времени одновременно и по темепературе он будет включался, т. е. если у вас двух тарифный счетчик большую часть можно перенести на ночь и или нооборот.
     
  15. nznznz
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    133

    nznznz

    Живу здесь

    nznznz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Приношу извинения автору темы-но она живая и тут спрошу: что делать, за неделю приходит несколько раз то неисправен то недоступен датчик Т №2 (наверное тот что в котле). При этом все показывает-и датчики и Т на них и регулируется. Что это сбой
    ПО или что то хуже? Пару раз сброс датчиков делал все восстанавливает, иногда пишет не видит датчика.