    Добрый день!

    Смонтировал на даче попутную систему отопления. Часть радиаторов не греют.

    При открытых вентилях - горячие только радиаторы №1, №2, №9.

    №3 и №8 чуть теплые.

    №4, №5, №6 - холодные.

    Помогите разобраться в чем проблема.
     

    Вложения:

    • Схема отопления2.jpg
    • Схема отопления1.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Балансировать пытались? В системе вода или незамерзайка?
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Окрасим проблему...

    Схема отопления1.jpg
     
  4. magval
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    magval

    Участник

    magval

    Участник

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    В системе незамерзайка. Значительно прижимал 1 и 9, эффекта большого не было. Средние все равно были чуть теплые.
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Наверное, и трубы-то, "ПП25"..:faq:
    ..
    P. S.
    Ну да, поглядев на план..:um::ogo:
    Все (!) "хорошие" надо поджимать.
    Если и после этого, "средняя температура" в радиаторах вас не устроит,
    1. Вариант "косой", но ..щадящий деньги / трудоемкость - добавить насос на подачу.
    2. Вариант, который надо было делать сначала - трубы ПП32, (а то и ПП40), "вкруговую".
    ...
    А трубы ПП25 можно было использовать в "тупиковом" варианте, на 2 крыла.
    С сокращением "удельных" сопротивлений в контурах и более-менее нормальной работой приборов.
     
  6. Svakva
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    12

    Svakva

    Участник

    Svakva

    Участник

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Малоярославец
    Можно попробовать идти от обратного, полностью перекрыть обратку на горячих батареях, и через минут 15-20 смотреть на остальные, если эффекта нет, тогда дело в плохой циркуляции на остальных батареях. Причин может быть не так много или засор или воздух. Если эффект будет, тогда балансировка.
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    :super:
    Отличная иллюстрация проблемной попутки.
    Давите до тех пор, пока температура на обратках радиаторов не выравняется до "отстающих. Ну и № 2 не забудьте. Да и 3-й с 8-м, возможно, тоже придавить придется.
     
    Последнее редактирование: 02.12.16
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Котел настенный обвязан правильно? Подключен к сети правильно? Запуск первый произведен специалистом? Воздухоотводчики рабочие?
    Воздух удален? Краны (вентили) открыты?
    Схема не страшная. Косяк в первом пуске (если он первый ...)
    Трубы разводки ПП 20мм или меньше?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :no::no:
    ПП25.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Нашел. Пардон. Мелко писано. Зато вентиля угловые 1/2" насторожили. Народ любит красоту в виде балансировочных... Неизвестных охапка. За систему обидно.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Не может система перевернуться, если после холодных есть горячие батареи. Секции - значит люминий, на рисунке подключение низ- низ. Век живи, век учись...
     
  12. magval
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    magval

    Участник

    magval

    Участник

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Котел обвязан и подключен правильно. Запуск произвел специалист. Воздухоотводчики рабочие. Весь воздух удалил. Вентили полностью открытые.
     
  13. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Однозначно балансировать, что за вентили стоят на радиаторах?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Шаровый угловой кран. Пробуем заменить им вентиля на первой негреющей батарее. И смотрим...(не так давно человек понял в чем он был не прав. Тема промелькнула мимолетно...)
     
Статус темы: