Всем привет. Надеюсь в правильной теме запостил. Встал вопрос по демонтажу балки над проемом дверным. Дом 9-и этажный, кирпич. 7 этаж. Дизайнер просит убрать балку над проемом между помещениями. У застройщика получил схему расположения перекрытий и прилагаю план, так же живое фото этого места. Очень нужен совет - можно убрать балку сверху и четыре ряда кирпича или нет. На плане и схеме место выделено жёлтым.
Согласование надо на такие работы у соответствующих органов, не боитесь что на вас потом верхние этажи обвалятся?
Сегодня был в проектном отделе застройщика, задал тот же вопрос. Посмотрели по своим документам и к моему удивлению, дали добро на демонтаж перемычки.
@Compas, Стена самонесущая." По документам " разборку согласуют, но надо учесть несколько нюансов: -выше этажом тоже проём или стена сплошная; -восьмой жилой или тоже в стадии ремонта; -технология разборки (последовательность, инструмент); -необходимость усиления участка под вышележащим дверным проёмом...
@Compas, Вот Вам и нужно подумать, как удержать от обрушения кирпичи между плитами и стяжку соседа сверху. Разберитесь с создавшейся ситуацией. Может там и нет проблемы.
Кладку-то Вы уберете, а что там между плитами положили знают только строители. Ну дык вот, Вы уберете кирпичи и межплитный наполнитель может благополучно выпасть. Если стяжка армирована, то нифига с ней не будет, а вот если нет, то возможен вариант к соседям ч/з дырку в гости лазить. Поэтому Вам и пишут: Я бы лично верхний кирпич разбил и посмотрел-пощупал, что между плитами, а тогда уже и решение как делать принимал-спрашивал.
Сейчас у Вас проём 90 см, после демонтажа перемычек будет 130 в верхней части (если не резать перемычки алмазом). Без усиления под плитами не обойтись. А значит два верхних ряда кирпича придётся оставить. Что скажет дизайнер? Вот с этого и нужно начинать: изучение проекта, обследование (осмотр), а потом определение реализуемости хотелок дизайнеров.
Если обратились в соответствующие органы, которые согласовали демонтаж перемычки и нескольких рядов кирпича, зачем разводить тему и рыть носом землю?
В гости может и не получится. Там у соседа вдоль проёма может бронированная дверь стоять. Вот она то или что-то более тяжёлое (транспортируемые ванна, холодильник...) может стяжку разрушить. Может договориться с соседом, разрушить участок стяжки в проёме с последующим бетонированием. Сначала ТС изучал возможность демонтажа. Но затем, как правило, возникает вопрос "Каким образом?", чтобы в дальнейшем не пришлось" рыть носом землю". Это планета Рика. Там всё серьёзно и по чесноку.
Ну как всегда дизайнеру наплевать на безопасность... Пусть сделает визуализацию с проемом и без него, там разницы большой не будет, ибо проход узкий очень...