1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как в таунхаусе получить 15кВ

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем dim-soft, 25.11.16.

  1. dim-soft
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    dim-soft

    Участник

    dim-soft

    Участник

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Как в таунхаусе получить 15кВ
    Дают 4,5 кВ опираются на:
    «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. СП 31-11-2003»
    Из Таблицы 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру, следует, что в 8-квартирном жилом доме с газовыми плитами мощность квартиры должна соответствовать от 2,3 до 2,8 кВт, в то время как в квартире имеются холодильник, телевизор, наряду с электрическим освещением и еще многие другие электротехнические приборы.

    Что можно сделать ?
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Номинал вводного автомата какой?
    Это всё в сумме сейчас не более 1 кВт. LED телевизоры меньше, чем лампа накаливания 75-100 Вт потребляют.
     
  3. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    Не путайте удельную нагрузку на квартиру в расчете на дом, и нагрузку на одну квартиру отдельно, это разные цифры.
     
  4. ИльяГущин
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    ИльяГущин

    Участник

    ИльяГущин

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Какая площадь Вашей квартиры? Отопление какое, от котельной поселка?
     
  5. dim-soft
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    dim-soft

    Участник

    dim-soft

    Участник

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Сам ещё не видел, говорят 25А
     
  6. dim-soft
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    dim-soft

    Участник

    dim-soft

    Участник

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    116м2, 2 этажа.
    Свой двухконтурный газовый котёл (отопление и гор. вода)
     
  7. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    3 фазы или одна?
     
  8. dim-soft
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    dim-soft

    Участник

    dim-soft

    Участник

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Одна
     
  9. ИльяГущин
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    ИльяГущин

    Участник

    ИльяГущин

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Ну, как проектировщик-электрик, скажу, что заложить 4,5 кВт на квартиру 116 м2 это жлобство со стороны застройщика, тем более, что табл. 6.1 из СП 31 обычно применяется для муниципальных, т. е. бесплатных квартир или квартир эконом-класса (также см. примечание 3 к этой таблице). Но, в принципе, если у вас газовая плита и вы не будете дополнительно ставить электронагреватели во всех комнатах и аккуратно подойдете к установке кондиционеров на лето, вам должно хватить
     
  10. dim-soft
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    dim-soft

    Участник

    dim-soft

    Участник

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    там не очень понятно как эти коэф. мне помогут ?
    Я так думаю что замена 25А на 32А (и если надо кабеля 2,5 на 4,0) меня спасет, вопрос на какие документы опереться ? таун в ипотеке, ещё не сдан.
     
  11. ИльяГущин
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    ИльяГущин

    Участник

    ИльяГущин

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Примечание 3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

    У вас же не типовая квартира и площадь больше 90 м2
     
  12. ИльяГущин
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    ИльяГущин

    Участник

    ИльяГущин

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    ни на какие. если проектная и рабочая документация уже согласованы (а скорее всего так и есть), то никто переделывать (изменять проект ради Вас) не станет.

    ну если только в партизанском порядке с эксплуатацией договориться, чтобы заменили автомат и кабель.
     
  13. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Так кто в итоге дает такое ограничение? управляющая компания или сетевая? как подключение оформлено?
     
  14. ИльяГущин
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    ИльяГущин

    Участник

    ИльяГущин

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Предполагаю, что таун-хаус находится в частном коттеджном поселке и подключается к сети поселка, следовательно рулит там управляющая компания. У нее есть проектная документация, где на квартиру полагается 4,5 кВт. Увеличивать мощность одному жильцу - создавать прецедент (все остальные то же захотят увеличения мощности). Во-первых, мощности может и не хватить на всех, а во-вторых, что тогда делать с уже утвержденной документацией? Пересогласовывать? Нереально.

    Если же квартира (таун-хаус) питается напрямую от местной электросетевой компании, то можно сходить туда. Там рассмотрят.

    Но, повторюсь, с 4,5 киловаттами можно жить (хотя и не роскошно). 15 кВт это для тех у кого нет газа
     
    Последнее редактирование: 01.12.16