    15 кВт TN-C => TN-C-S+УЗИП+УЗО+РКН+Генератор 220V в частном доме
    Прошу помощи в проверке правильности созданной схемы электрощита для частного дома с подведением трехфазного электропитания воздушным способом, а также подбора деталей и узлов для неё:
    291116.jpg

    QF...(10-16А) и EL... - автоматы и потребители в сети дома.

    Предлагаемые к использованию детали и узлы:

    Реле, пускатели, измерители, сигнализаторы, кабель:
    КV1-3: RBUZ D32t
    KV4: (ZUBR) RBUZ 3F
    KM: КМЭ PROxima 32А
    H1-2: TDM ЛСК-47
    PS: СА4-И678
    Кабель к генератору: КГ 3х4
    Кабель в щитке: ПВ3 1х10
    Кабель к уличному щитку: ВВГ 5х6 и ВВГ 1х4

    Переключатели и разъёмы:
    Q1: ABB 40А ОТ40F3C
    QF1: TDM ВА47-100 4Р 32А 10кА х-ка С или Legrand TX3 C32A 4P
    QF2: Класс 1, IEK ОПС1-В 4Р 30кА 400В
    QF3: IEK 4P 40А 300мА или ABB F204 AC-40A 300 mA
    QF4-5: TDM ВА47-100 3Р 32А 10кА х-ка С или ABB SH203L C32 2CDS243001R0324
    QF6-QF8: TDM ВД1-63 2Р 40А 30мА TDM или ABB FH202 AC-40A 30 mA
    XT1: IEK (PSR01-032-3) 2P+PE 32A 220B IP44
    XT2: IEK (PSR11-032-3) 2P+PE 32A 220В IP44
     
  2. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Первым делом нужно развязать нули сети и генератора
     
  3. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    64

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Удмуртия
    Зачем?
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Правила такие.
    "Шоб электрега со столба не уронило" вашим генератором.
     
  5. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Я никогда не развязывал ноль и все всегда работало и работает до сих пор
     
  6. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Заземление должно быть и никого тогда не уронит. А на схеме мы видим дополнительное заземление PEN проводника
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Существует прямой запрет на этот счет. Не мой :hello:
     
  8. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    @BBF97, Правильно я понял, что реле KV4 и контактор КМ нужны что бы отключить 3-х фазную нагрузку и электрокотел во время работы генератора? Схема мелкая плохо видно
     
  9. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Наверное что-то упустил, можно ссылку на норму?
     
  10. G_R_E_N
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    G_R_E_N

    Живу здесь

    G_R_E_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Я не спец, но кажется ноль нельзя разрывать на вводе и после счетчика. И УЗИП пусть спецы посмотрять, ноль не нужно в УЗИП включать.
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Да не коллекционирую я эти ссылки. Попалась - прочитал - легитимна? - всё, помню, что есть.
     
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Здесь все верно, рабочий можно.
     
  13. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Я думаю, что нет, потому что если посмотреть типовые схемы АВР для генератора, там ноль не рвется
     
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Увы, они неправильные. И контроллеров АВР с независимыми нулями не так много.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург