1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Падает давление в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id2860847, 28.11.16.

  1. id2860847
    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    id2860847

    Участник

    id2860847

    Участник

    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    санкт-петербург
    Падает давление в системе отопления
    Добрый день!

    Замучились с падением давления в системе отопления. Система - водный теплый пол, радиаторов нет, котел дизельный. Непонятно куда уходит давление: подкачивали не так давно (месяц назад примерно), до 1,8 Атм, сейчас снова надо, упало до 0,4 Атм. Течей не видно, правда трубы заделаны в бетон. Вызывали строителей-монтажников, монтирующих систему, но они тоже не знают в чем дело.
    Накачать воду не трудно, но во-первых, вода недистилированная не есть хорошо для системы, а во -вторых, все таки надо разобраться куда уходит вода.
    Есть ли кто у кого была сходная проблема?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Россия
    @id2860847, проведите опрессовку труб на 10 атм, сразу все будет видно.
     
  3. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    Какой теплообменник в вашем котле чугун или сталь?
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ищите утечку, сначала визуально, на холодную.
    а затем по петельно. а дальше ремонт :))
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    :|::super: Правильно...Я только летом обнаружил протечку...
    когда холодная вода была. Увидел ржавую полоску. Зимой она
    успевала испариться.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Если половое отопление, то можно через коллектор все сразу поставить под давление...
    Для этого есть Testpump Я себе купил такой...Думаю, что он с годами себя оправдал, 100 раз.
     
  7. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Россия
    @Владимир Таллин, Главное в котел десятку не дать, эффект поразительный - я себе ротенберг ручной взял - все вопросы по утечкам закрылись в течении суток, как выше народ верно сказал - мелкие утечки на горячую чаще всего успевают испаряться.
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...У меня тоже этой фирмы...:|::super:
     
  9. id2860847
    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    id2860847

    Участник

    id2860847

    Участник

    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    санкт-петербург
    Понимаете, утечек визуально нет- у нас УШП плита и все трубки с водой в ней. И давление с самого начала падало (при начале эксплуатации), но не так быстро. А теперь, через год, стало реально быстро падать, за день- два с полутора атмосфер до 0,5. В системе есть бойлер косвенного нагрева, один специалист сказал что это вероятно он вышел из строя.
    Котел СТС, новый, теплообменик стальной, кажется.
    Проблема в том, что сейчас зима и холодно, эксперименты стремно проводить :) Да я и не решусь, откровенно говоря- что такое опрессовка труб на 10 атм понимаю не совсем :)

    Может, у кого-нить есть добрый и проверенный специалист из Петербурга по решению таких проблем? Был бы очень благодарен!
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.156
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы трудный :)
    ну если вам лень, я могу приезжать и закрывать по одной петле и смотреть падение давления.
    могу приехать один раз и научить это делать.
    ибо процесс наблюдения за такими утечками очень затяжной :)
    дорого получится.
     
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...А заливал плиту, ставил под давление трубы ТП...?:faq:
     
  12. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Россия
    @id2860847, так отключите бойлер от системы и смотрите, или ветки по одной закрывайте и напблюдайте.
     
  13. id2860847
    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    id2860847

    Участник

    id2860847

    Участник

    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    санкт-петербург
    Ну вот мы отключаем по 1 петле, как и было сказано. Пока ничего не нашли (утечек). Первый этаж. Потом перейдем на второй.
    Когда проводили монтаж системы, то ее, разумеется, проверяли, накачивали воздух, давление не падало, потом уже заливали бетоном...
    А сейчас вот такая ерунда началась.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Утечек можете не найти никогда. О дырявости ветки скажет манометр на СО.
     
  15. id2860847
    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    id2860847

    Участник

    id2860847

    Участник

    Регистрация:
    17.01.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    санкт-петербург
    Ну как- а вода куда будет уходить? По идее, должно бы быть видно...