    Схем электрики дома 15 кВт, от ВЛИ-0,4 кВ
    Настало время делать в доме электрику. Очень хочется чтобы опытные монтажники посмотрели схему на ошибки, если они есть. Линия новая ВЛИ, от нее на опоре поставили пластиковый ящик, завели СИП-4 4х16 сначала в счетчик (потребовала электроснабжающая организация), а потом на автомат 3P 40А. От автомата на опоре 40А проложен кабель алюминиевый подземно, брониронированный 4х16. Выполнено заземление в виде 3-х уголков в земле. Все. Остальное на бумаге. Есть ли ошибки в схеме?
     

    Вложения:

  2. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Ошибками я бы это не назвал, но для себя внес бы следующие изменения:
    1. На ввод противопожарное УЗО 40А 300мА (тут все пишут про селективное, но это если деньги некуда девать)
    2. На электро котел или автомат уменьшить до 20А или кабель заменить на 5х4 (я бы заменил кабель)
    3. На освещение автоматы 10А вместо 16А
    4. Дифы на розетки 16А 30мА вместо 20А
     
  3. G_R_E_N
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    G_R_E_N

    Живу здесь

    G_R_E_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    УЗО на вводе после долгих советов и чтений все за и против, решил не ставить. Про электрокотел электрик (проектировщик) по расчетом кабель 2,5 нормально для 25А. Остальные на розетки и на освещение тоже по расчету, давал кол-во приборов и светильников.
     
  4. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    УЗО на вводе, на мой взгляд это основное, это пожарная безопасность. ПУЭ

    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    Я сделал не один десяток домов и везде ставил на ввод УЗО и нигде никаких проблем, у самого дома нет, но в квартире стоит на вводе, за 7 лет выбило 1 раз, когда плиту подключал и ноль с землей случайно замкнул. Буду делать себе, поставлю однозначно.

    25А это предел для кабеля 2,5 мм2 положить 4 мм2 будет не дороже стоить.

    16А на розетки и 10А на выключатели, на мой взгляд автомат защиты должен защищать не только отходящую линию, но оконечное устройство. Для розетки максимальный ток 16А для выключателя 10А, но норм по этому поводу я нигде не нашел.
     
  5. G_R_E_N
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    G_R_E_N

    Живу здесь

    G_R_E_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Не дороже, кабель просто уже под плиткой... И электрический котел для резерва, если накроется газовый.
    В этом случае можно на котле поставить порог включения, например не больше 5-ти кВт.
     
    Последнее редактирование: 28.11.16
  6. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Это ненормально.
    Раз уж кабель уже проложен, то менять номинал автомата в меньшую сторону.
     
  7. G_R_E_N
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    G_R_E_N

    Живу здесь

    G_R_E_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Кабель можно заменить, придется 5 плиток удалить.
     
  8. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Согласен, если котел 9 кВт на него достаточно 3ф 16А, если нужен запас 20А
     
  9. G_R_E_N
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    G_R_E_N

    Живу здесь

    G_R_E_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Дешевле и быстрее заменить автомат на 20А вместо 25А.
     
  10. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    Приветствую! Если есть возможности, то я бы УЗИП в вводном щите поставил класса 1, а дома класса 2+3 или по отдельности 2 и 3. А то нуль не защищен
     
  11. G_R_E_N
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    G_R_E_N

    Живу здесь

    G_R_E_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Я бы тоже, если денег куча была)
     
  12. G_R_E_N
    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58

    G_R_E_N

    Живу здесь

    G_R_E_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    58
    Если ставить УЗО после вводного автомата на опоре 40А, подойдет 4п 63А 100мА 6кА АС ВД63?
     
  13. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    Я противник ставить УЗО на вводе, тем более на опоре. Исхожу из здравого смысла - безопасней было бы, если отдельное УЗО в доме сработало, чем после обесточивания всего дома в темень бегать на улицу. Я не прочь помочь с компоновкой щитов. Час твоем распоряжении!
     
  14. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    Опиши, из чего домик. Сколько комнат. Сколько киловатт по ТУ выделили?
     
  15. D_Dmitry
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63

    D_Dmitry

    Живу здесь

    D_Dmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    63
    Я бы поставил 300мА, можно посчитать проходит 100мА или нет:

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    для 100 мА на вводе ток утечки не должен превышать 33 мА.
    Данные обычно отсутствуют, поэтому:
    0,4х32=12,8 мА
    дальше сколько кабеля пошло на дом я не знаю, если 1000м, то 1000х0,01мА=10мА
    в сумме 22,8мА<33мА

    но я бы поставил 300мА)