1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Каким кабелем подключить бытовку?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zloialex, 28.11.16.

  1. zloialex
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    zloialex

    Участник

    zloialex

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Подольск
    Каким кабелем подключить бытовку?
    Прошу помощи у знающих людей.

    На участке установлен бетонный столб к нему подведено электричество. Мне нужно подключить бытовку которая расположена в противоположном углу участка. Рядом со столбом впоследствии будет строиться дом.

    Каким кабелем (сечение/марка) можно подключить бытовку с условием, что его нужно будет протянуть по забору. Нужно ли его будет протягивать в пластиковой или металлической гофре?

    Общая длина кабеля 80-90 метров. Забор - железная труба вбитая в грунт на 1 метра, натянута сетка рабица. Высота забора 2 метра.
     
    Последнее редактирование: 28.11.16
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это ненужная информация.
    Это нужная, но её маловато.
    1. Какую мощность нужно обеспечить в бытовке?
    2. На сколько лет будет проложен временный кабель?
    3. Как именно подведено электричество (лучше фото ящика).
     
  3. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Я бы добавил на всякий случай.
    4. Если ввод на участке трёхфазный, то возможно в бытовке запланированы трёхфазные нагрузки. Это так?
     
  4. zloialex
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    zloialex

    Участник

    zloialex

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Подольск
  5. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    ВВГ нг ls 5х6 в гофробрубе.
     
  6. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    А зачем LS- то, да и ВВГ? По забору, на улице, по несгораемым конструкциям? Дороговато для времянки, имхо... АВВГ 5х10, или 5х6 - дешевле, и не жалко выкинуть потом.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сразу же возникнет вопрос, а куда это богатство через 2 года девать.
    Если выкинуть, то уж АВВГ 2х6, потери 12В, одна фаза.
     
  8. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.600
    Благодарности:
    5.936

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.600
    Благодарности:
    5.936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бытовку с заземлением в системе ТТ будете подключать?
     
  9. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Я думал над этим. И мысли мои обратные. Прилично большой кусок ВВГ нг ls 5х6 пролежавший в гофре остаётся годным и ликвидным. А вот АВВГ уже на выброс, правда пришлось бы его брать уже 5х16.
    Почему пять жил? Я спросил про три фазы и про характер нагрузки, мне ответили что желательно. Не вижу способа передать три фазы по двужильному кабелю.
    Потери напряжения не считал, "исключительно на глазок".

    Какой-то очень большой участок. Если поменять условия задачи и сделать 30 метров, одна фаза, нагрузка 2 кВт, то хватит АВВГ 2х4, там буквально одна тысяча рублей. Но кабель всё же убрать в гофру.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут и условий-то толком нету, кроме 90 метров и будущий дом на прямом пути. Типа "хочу всё", а вот как только дойдёт до стоимости...
     
  11. zloialex
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9

    zloialex

    Участник

    zloialex

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Подольск
    @Василий_Зимин, @Avs7153, Спасибо за ответы.
    Тут вопрос больше не в цене, а в правильности выбора сечения кабеля.

    Участок не большой всего 37*25, но кабель надо провести на диагональный угол, а это как минимум 61 метр + 10 метров от угла +- на всякие непредвиденные вверх/вниз. По меньшей стороне не провести там установлены ворота.

    Да с заземлением, но мне кажется это на количества проводов не влияет.
     
  12. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Московская область
    А почему от столба до бытовки нельзя СИП-4 протянут? На столбах забора подвесить с помощью поддерживающих зажимов. Ввод в бытовку - медью через прокалывающие зажимы...
     
  13. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    Да можно и СИПом. И ВВГнг лс, и АВВГ, и бронированным. Что дешевле, тем и тянуть, для времянки может вообще одной фазы хватит. Все от хотелок зависит.
     
  14. Yriy
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682

    Yriy

    Живу здесь

    Yriy

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    1.194
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Московская область
    СИП все дешевле АВВГ, а уж тем более бронированного и ВВГ медного. Да и СИП для воздушных линий.
     
  15. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Поддерживаю: СИП-4 4х16 и для надежности - в металлорукаве и по трубе без стоек. Это на многие случаи жизни.