1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электроснабжение кухни в квартире

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Zalrus, 27.11.16.

  1. Zalrus
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Zalrus

    Новичок

    Zalrus

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Электроснабжение кухни в квартире
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с электроснабжением. Есть трехкомнатная квартира с газопроводом. Хочу перенести кухню в гостиную. Так как горгаз не дает разрешение переноса газа хочу поставить электрическую варочную панель. Электрическая варочная панель при работе всех конфорок потребляет 7.1 кВт. В кухне будет еще холодильник с потреблением 200 Вт, Микроволновка 1250 Вт, Посудомойка 1930 Вт, вытяжка 385 Вт, духовой шкаф 2900 Вт, электрочайник 1000 Вт. В щите от основного кабеля идет кабель 1х6мм2 до вводного автомата на 40А далее счетчик и по автоматам в квартиру на освещение 1,5 мм2 и розетки 2,5 мм2. В квартире будут потребители освещения до 800 Вт, стиральная машина 1700 Вт и другая техника до 1000 Вт. Счетчик рассчитан на нагрузку максимально 60А. Хочу пустить отдельный провод в квартиру от щита и установить щиток в квартире для кухни и разделить розетки для кухни по группам. Вот и встает вопрос каким сечением пустить провод в квартиру? Какие автоматы поставить для кухни? надо ли менять вводный кабель 6мм2 на большее сечение и если да то на какое? И какой вводный автомат надо установить если счетчик рассчитан на максимальный ток 60А?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При наличии газа потребляемая мощность квартиры обычно ограничивается величиной 5.5кВт и автоматом в 25А. Без газа - 11кВт 50А. Впрочем, бывают и трёхфазные подключения.
    А есть кто-то, кто не даст самовольно увеличить выделенную мощность? Типа жилконторы, ТСЖ, электросбыта...
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Текста много, но что и где непонятно... Видимо, похоже на этот случай:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12036/view
    Под 40 или 50А нужен кабель 10мм2, но никак не 6.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Разрешение на реконструкцию квартиры в МКД выдается только при наличии проекта. В том числе и на электрическую часть. И на все ваши вопросы ответы будут даны в рамках этого проекта.

    Удачи вам, и чтоб не обстреляли © В. Вишневский
     
  5. Валерон1977
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5

    Валерон1977

    Живу здесь

    Валерон1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день уважаемые форумчане !
    Прошу помочь и подсказать.
    Приобрел новостройку 22г с эл. плитой и увидел всего 10,5квт на квартиру в однофазном проводе 6кв. и вводной автомат 32А.
    Потребители планирую такие проточный водогрей 8квт, индукцию плита 7квт, эл. полотенчик, и тд
    Максимальная в ПИКЕ примерно 30квт.
    Вопрос - хватит ли этой мощности для нужд.
    Или - Как увеличить мощность
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    5.743
    Адрес:
    Иваново
    А вот проектировщики дома такие понятное дело не планировали.

    Повесьте накопительный бойлер
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Планируйте по-другому и хватит
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проточник исключите. На плиту хватит, ну а так как-то маловато - 32А 1ф - это 230*32 = 7кВт.:faq:
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно фото увиденного?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для жизни - безусловно хватит.
    Для произвольной, случайным образом выбранной техники - не хватит.

    Можно попробовать. Насколько я знаю, один киловатт третьей категории сейчас стоит порядка 20 тысяч рублей, но случается и халява.
     
  11. Валерон1977
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5

    Валерон1977

    Живу здесь

    Валерон1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Буду на квартире завтра и все сфотографирую
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    6.917
    Благодарности:
    2.918

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    6.917
    Благодарности:
    2.918
    Адрес:
    Краснодар
    Почему его надо исключать? Если что-то смущает, можно поставить не на 8 кВт, а на 6, хватит за глаза. Я сейчас 3,5 использую — прекрасно принимаю душ, вопреки всем сказкам, фейкам и мифам.
     
    Последнее редактирование: 23.05.22
  13. Валерон1977
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5

    Валерон1977

    Живу здесь

    Валерон1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Radio-
    А какая на выходе струя воды, маленькая или нормальная, напор воды ? Просто 3,5кВт справятся ли ?
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    6.917
    Благодарности:
    2.918

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    6.917
    Благодарности:
    2.918
    Адрес:
    Краснодар
    Внезапно оказалось, что я в нормальном режиме, с гвс, моюсь под меньшим напором, чем выходит из проточника. :ogo: Когда я в первый раз включил свой привычный напор, агрегат даже не включился :aga: пришлось добавить копоти.
     
  15. Валерон1977
    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5

    Валерон1977

    Живу здесь

    Валерон1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Radio
    Извините, подскажите что у вас за проточник, модель какая ?