1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6

Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?

Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
    Это очень часто встречающийся вопрос.
    И хоть на него много раз ответы были здесь, на форуме и присутствуют в различных источниках, они повторяются, а заказчики продолжают совершать ошибки.
    Несколько тем создавалось и я ранее заводил:
    К примеру: Печник против кризиса!

    Как заработать 50 000 на строительстве своего дымохода
    Когда правильно крыть крышу? До установки дымовых и вентиляционных труб, или после?
    А это не мои :В уже построенном доме печь не складывают?

    Кладка печи и устройство крыши и много других

    Но по прежнему, вопрос продолжают задавать везде и многократно, а заказчик по прежнему не предусматривает необходимую и правильную последовательность проведения этапов работ, поздно приглашают специалистов. многократно переделывают одни и те же участки, переплачивают на материалы и работы...
    Сначала "запускают" кровельщиков, потом приезжают "дымоходчики" и начинают по готовой кровле передвигаться, вырезать и переносить стропильные и другие балки...
    Сделав отделку зовут им поставить печку и удаляется часть отделки, а часть переделывается...И так многократно, и так везде и поступают так практически 99% всех заказчиков.

    Из-за этого всего теряют средства и в оконцовке, все равно, получают дом качеством хуже, чем он был бы, но при правильном проведении этапов работ.
    Пора прекратить это безобразие!
    Нужно самообразовываться и задуматься!
    Не думаю, что у Вас просто лишние деньги, много нервов и времени.
    Давайте Разберёмся!


    Данная статья - попытка систематизировать все ранее сказанное.
    (Обсуждение приветствуется)

    1. На этапе проектировании дома закладываются в проект данные о материалах, расположении и необходимых мерах для устройства КПД (здесь и далее, КПД - Камины Печи и Дымоходы).
    2. Во время закладки фундамента здания выполняются фундаменты для КПД определенных данным проектом;
    3. Стенные дымоходы устраиваются одновременно с кладкой стен;

      Способ перевязки или отсутствие таковой, между дымоходами и стенами (равно как печами, каминами, а так же конструкциями разделок и отступок) определяется проектом
      О кирпичном дымоходе тема
    4. При устройстве дымоходов коренных и приставных (навесных), на этапе возведения стен здания, выполняются проемы необходимого размера, в нужных местах, при постоянном контроле их осей привязки.

      Не выполнение данного требования, в дальнейшем, приводит к усложнению процесса строительства, частичным переделкам ранее выполненных работ, затягиванию сроков и дополнительным финансовым затратам.
    5. Монтаж (кладка) дымоходов выполняется до устройства кровли и тепловой изоляции ограждающих конструкции, и до проведения отделочных работ;

      Монтаж производится из надлежащих материалов, квалифицированными специалистами. Схема сборки и последовательность выполнения монтажных операций определяется планом производства работ.
    6. Одновременно с работами по монтажу (кладке) должны выполняться работы по защите конструкций здания от возгораний. Для параллельного расположения конструкций устраиваются отступки, для пересечения конструкций - разделки.

      Конструкция и размеры отступок и разделок должны соответствовать требованиям действующий нормативной базы страны проведения работ!

      При монтаже КПД заводского изготовления можно руководствоваться указаниям по устройству разделок и отступок предусмотренных заводом - изготовителем, указанных. в официальной монтажной инструкции на данный вид продукции.
      Читайте О правилах устройства Защиты.
    7. После завершения монтажных (кладочных) работ выполняются работы по тепловой изоляции ограждающих конструкций здания, с устройством паро- и гидро - изолирующих мембран.
      Выполняются ранее не выполненные или не завершенные огнезащитные мероприятия;

    8. Далее, производятся работы по устройству кровельного покрытия с гидроизоляцией мест примыкания кровли к дымоходу.

      При этом этапе, предусматриваются: меры по усилению статической устойчивости дымовых труб; Защита устья дымовых труб от атмосферного воздействия; Устройство декоративного покрытия поверхностей; Защита от схода лавин; Пути подхода к дымоходам для их осмотра и очистки.
      Читать: Зонты и оголовки на дымовых трубах рекомендуется устанавливать! Дымоход и вентканал под одним зонтом
    9. После закрытия «теплового контура» производится сушка КПД.

      Этапы, последовательность и продолжительность мероприятий по сушке и разогреву необходимо смотреть в соответствующей инструкции.
    10. Готовые печи, каминные и печные топки необходимо устанавливать на прочный, ровный и не сгораемый пол.

      Рекомендуется установка КПД на покрытие из кафеля, керамики, керамогранита и т. п., выдерживающих данные условия эксплуатации.
      Выбор места установки дымохода Schiedel UNI
    11. Во время проведения отделочных работ в здании, производится отделка и облицовка КПД, а так же декоративные покрытия и накладки на огнезащитные конструкции и места их соприкосновения с деталями зданий.
    12. Возможно выполнение работ по устройству КПД в готовом здании, однако это более сложный вариант приводящий как к общему ухудшению всего здания, так и к значительно большим финансовым затратам. Например гильзованием
    Тема: "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"

    И непременно следует всегда выполнять
    Правила Эксплуатации Каминов, Печей и дымоходов!

    Полезная информация:
    Запрещено строить дымоходы из кирпича пустотного, силикатного, и облегченного!

    Требования пожарной безопасности для воздуховодов разводки горячего воздуха (воздушного отопления)

    Хит-парад отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали

    Нарушение норм ПБ при устройстве Каминов печей и Дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться

     
  2. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.782
    Благодарности:
    3.862

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.782
    Благодарности:
    3.862
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Вы весьма далеки от реальности...сначала заказчик строит дом, а потом решает установить печь, камин. Так делает большинство. Потом начинают думать, а как трубу уместить, которая почему то упирается в стропилку и балку несущую.
     
  3. Gimmi
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622

    Gimmi

    Живу здесь

    Gimmi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Беларусь
    Существуют модульные дымоходы. Да, они не бюджетны, НО они дают возможность более свободной компоновки помещений.
     
  4. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Минск
    Оно то так. Но всё равно монтировать дымоход до монтажа кровли намного проще.
     
  5. АлександрК22
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    176

    АлександрК22

    Печник и не только.

    АлександрК22

    Печник и не только.

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Боровичи
    В идеале, все это, в идеале. Обычно про печь вспоминают в последнюю очередь. И даже в случае имеющегося проекта печи и привязки к дому, все равно балку на место трубы вкорячат, а потом с матюгами переносят.
     
  6. АлександрК22
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    176

    АлександрК22

    Печник и не только.

    АлександрК22

    Печник и не только.

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Боровичи
    И строительство печи с незакрытой крышей, особенно в дождливую погоду, потянет за собой кучу проблем.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Призывааете всем стать "чудаками" (с буквы "М"), если до этого основная масса глупость творили?

    Тема о том как должно быть и чтобы заказчик мог для себя решить, делать ему правильно, и надежно, или неадекватно, кривенько, но как все...

    Вы сами делаете как?
    Ну, не всегда это так, хотя от части сендвич проще втискивать в готовое здание, нежели коренной дымоход.
    Так поэтапно планируйте!
    Если дымоход насадной - выполняется временная кровля над местом установки.

    @АлександрК22, @aquakamin, @Gimmi, @Минчанин, Господа!
    Ответьте на вопрос только честно:
    - Станет ли крыша новее новой, если любой из вас по ней полазает?
    И еще: " Кто берет на себя гарантию за кровельное покрытие?"
    - Герметизация лучше и надежней выполняемая сразу, вокруг установленного дымохода, или когда своими граблями кровлю взрезаете?

    Только (флудить) засорять и забалтывать тему, а так же призывать других к неадекватным поступкам приводящим к ухудшению качества строительства - не нужно!

    Или Вы своим заказчикам зла желаете?
     
  8. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.782
    Благодарности:
    3.862

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.782
    Благодарности:
    3.862
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    @Алексей Телегин, из моей практики 98 процентов зданий в которых я строил, имели кровлю и чаще всего там жили люди. Поэтому ваше "как должно быть" для будущих строящихся направлено.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Может в том-то и проблема, что заказчикам ранее не объяснили, что сначала, а что потом?

    А может еще ушляки выискались с известной аргументацией "100 раз так делал+Да пофиг и так сойдет+ ни кто не пожаловался"?

    Вы разве не хотите сделать заказчику добро?
     
  10. Gimmi
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622

    Gimmi

    Живу здесь

    Gimmi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Беларусь
    @Алексей Телегин, я камины устанавливаю в помещениях с выполненной отделкой на 95%. Дымоходы гильзую одновременно с установкой камина и облицовки. Гильзовка произвожу с низу в верх. Единственно, канал на высоту 2 м уже должен быть вскрыт. С ставить гильзу в момент кладки НЕДОПУСТИМО. Модульные дымоходы (а это не только сэндвич) на9о % выполняются в помещениях с уже готовой крышей. Сэндвич для этого кстати и придуман, что бы можно было сделать дымоход в уже существующем доме
     
  11. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.782
    Благодарности:
    3.862

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    6.782
    Благодарности:
    3.862
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Так они в большинстве так строят...хорошо если самостройщик, он хоть почитает, а если прораб и фирма, все, сливай воду, туши свет, под русскую будет дымоход 13х26, или под камин 13х13, уже столько таких примеров, о подводе воздуха забудьте. Могут еще под несущую угловую стропильную группу, барбекю планировать ставить или готовую шахту дымохода изогнуть и сузить так, что сэндвич овальный не лезет.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Вы не эксклюзивны и нам приходится так же работать, но не скажу что так и нужно и так правильно!
    И чаще всего заказчики сами себя обрекают на не нужные траты.
    В том числе доверившись плотникам, или кровельщикам, которые хотят быстрее объект сдать, и бабла хапнуть...
    Потому и торопят они заказчика и уверяют, что дырки потом лучше проковырять, а не сразу трубу поставить...
    Вы так же считаете?

    Расскажите как - обсудим.
    Можно здесь
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
    Про недопустимость - сочиняете, хотя конечно лучше и чище потом.
    Как же вы узнали, для чего придуман сендвич?


    Что только подтверждает:
    Заказчик, читай последовательность обозначенную в первом сообщении темы и не слушай ни кого, кто говорит иначе!
    Не дай себя обмануть!

     
  13. АлександрК22
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    176

    АлександрК22

    Печник и не только.

    АлександрК22

    Печник и не только.

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Боровичи
    И 90% заказов на печи в домах, где уже давно люди живут А из остальных 10, только 2 думают, как правильно сделать. А по поводу временной кровли, кто два раза платить согласится, лучше пусть печник по крыше два раза пройдет.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    И сколько кирпича, за эти два раза, Вы принесете?
     
  15. Gimmi
    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622

    Gimmi

    Живу здесь

    Gimmi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.14
    Сообщения:
    1.373
    Благодарности:
    622
    Адрес:
    Беларусь
    Вопрос не в чистоте, а в правильности работы в последствии вставки (она не должна быть зажата падающим раствором при кладке:hello: