    Итак имеется:
    1. Т-образный МЗЛФ общей высотой 80 см (на 50-70см подушке из гравия 40-70, песка и пгс), сделана обратная засыпка песком, фундамент укрыт и засыпан опилками на зиму.
    2. Перепад высоты на пятне застройки - около 30 см, в лицевой части высота фундамента над уровнем земли около 10-15 см, в задней части - около 50 см.
    3. Дорога высотой +50 см от уровня земли (то есть окна будут на текущем фундаменте находиться на уровне дороги, что категорически не нравится). Почему так - косяки при планировании как фундамента, так и дороги (отсыпалась своими силами).

    Желания:
    1. Поднять фундамент на 30 см.
    2. Организовать водяной теплый пол.

    Теперь про возможности:
    1. Категорически не хочется связываться с бетонными работами в силу:
    1.1. Большая протяженность фундамента (94 пм) и ширина 30 см. При заливки с лотка разгрести это практически нереально.
    1.2. Подъезд с одной стороны в 6 метрах от фундамента - то есть заливка только бетононасосом. Опыт работы с бетононасосом есть (но скорее негативный) - опалубка из дюймовки требует чрезвычайного укрепления и массового использования шпилек, как показывает практика.
    1.3. Заливка самомесом (растаскивание тачкой готового раствора) - в 2-3 каски намесить 10м3 (или растащить) за день практически нереально.
    1.4. Таскание 70+кг щитов для опалубки в одну каску - это дело, которое мне повторять не хочется.
    Теперь прошу оценить план действий:
    Вариант 1:
    1. Поднимаем цоколь кирпичом (4 ряда) в один кирпич (ширина 25 см), при этом в местах дверных проемов делаем количество рядов -1 (3 ряда).
    2. Отсыпаемся песком до отметки от верха - 23 см, кладем ПЭ пленку 150-20 микрон, ПСБ-35 от Мосстрой 31 150 мм, стяжку 7-8 см с теплым полом по сетке 200х200х4.
    3. Разводим трубы теплого пола, реализуем дополнительные петли в местах максимального охлаждения (входная группа основного входа в дом, выход на веранду).
    4. Заливаем товарным пескобетоном (М200-М250) или товарным бетоном той же марки (здесь под вопросом - качество используемого гравия мне не известно) по маякам.
    5. Используем виброрейку и затирочную машину для формирования качественного пола под укладку плитки.

    Плюсы:
    1. Технологичность.
    2. Не надо месить 12+м3 бетона врукопашную или использовать бетононасос (да, в нашей деревне я не смог найти стационарный бетононасос, автобетононасосы у нас ездят из Клина) за конские деньги (22к рублей в текущем году).
    Минусы:
    1. Хранение 25 м3 ПСБ-35 стоимостью 100к рублей и трубы теплого пола 50-60к под открытым небом в течении 2-3 недель, что, как сами понимаете, чревато.
    2. Деньги нужны сразу - это около 250к, реализация работ - как можно быстрее.
    3. Все барахло будет палимо солнцем и обдуваемо ветрами.

    Вариант 2:
    1. Поднимаем цоколь кирпичом (4 ряда) в один кирпич (ширина 25 см), при этом в местах дверных проемов делаем количество рядов -1 (3 ряда).
    2. Отсыпаемся песком до отметки от верха - 23 см.
    3. Ставим коробку + крышу.
    4. Кладем ПЭ пленку 150-20 микрон, ПСБ-35 от Мосстрой 31 150 мм, стяжку 7-8 см с теплым полом по сетке 200х200х4.
    5. Разводим трубы теплого пола, реализуем дополнительные петли в местах максимального охлаждения (входная группа основного входа в дом, выход на веранду).
    6. Врукопашную заливаем 12 м3 бетона (возможно частями, отдельные помещения). Либо все таки находим стационарник (что маловероятно).
    Плюсы:
    1. Все в доме, не на виду, большая безопасность, что не упрут.
    2. Растянутость процесса по времени, меньше умирания в рабочем процессе, возможность финансирования "не в напряг".

    Минусы:
    1. Технологичность хуже, придется работать в замкнутом пространстве помещений.
    2. Месить 12 м3 бетона - то еще удовольствие (да и растаскивать его отдельная песня).

    Лично мое мнение: если бы нашел стационарник в Твери за 8-10к рублей, пошел бы по второму варианту.

    Ну и последняя просьба: никто не поделится узлом прохода теплого пола через несущие конструкции (дверные проемы).
     

    Вложения:

    • схема.png
  2. Voloha1976
    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    3.776

    Voloha1976

    Живу здесь

    Voloha1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.10
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    3.776
    Адрес:
    Иркутск
    @IgorKirillov, Долить бетоном самое лучшее, и конечно таскать его не в рукопашную а заказать швинг, хотя ваши 8м3 залитые швингом будут дороже. Про опалубку - если будете лить опалубка будет из дюймовки, то стойки и шпильки каждые 50-40 см тогда ничего не выпрет, не развалится ни куда ни чего не утечет. По отсыпке основания под пол по грунту- уплотнять, уплотнять и еще раз уплотнять- виброплитой, слоями по 10-15см с проливкой водой. Трамбовать до тех пор, пока не будет видно следов от каблука рабочей обуви. По этапам работ. Конечно ваш 1 вариант самый лучший, есть где развернуться с виброплитой, можно залить плиту ТП за 1 день, 2 вариант хуже тем, что вам придётся весь бетон карячить на своём горбу, так что ищите у кого можно оставить на хранение ваш ППС. Кстати, а коммуникации вы заложили? 5 пункт- не забывайте про рантовые зоны и опрессовку перед заливкой. Ваш узел прохода-
     

    Вложения:

  3. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.472
    Благодарности:
    1.058

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.472
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Ярославская область
    Ситуация почти как у ТС.
    Хочу пойти по второму варианту. Только рассматриваю заливку стяжки товарным бетоном.
    Но вот сомневаюсь, можно ли через лоток бетоновоза подать бетон через проем окна в каждое помещение (подъезд к дому возможен с любой стороны, высота проемов - не выше 1,6 м).
     