1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Растет давление

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Polua, 26.11.16.

  1. Polua
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4

    Polua

    Живу здесь

    Polua

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4
    Растет давление
    Подскажите, котел твердотопливный без буферной емкости, пеллетный. Постоянно проблемы с давлением в системе отопления, на холодную 1,2 атм, начинает нагревать при температуре 80 гр - уже 2,5 атм. Думал в баке расширительном (12 л.) упало давление, подкачал до 1 атм, но ничего не помогло, подскажите, что не так? 700 м теплых полов и 6 батарей 500*800, плюс котел 75 - примерно 130 литров вся система, грешу на недостаток бака, хотя сантехники уверяют что все правильно, и это типа нормальная работа котла!
     
  2. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Вообще-то при нагреве давление должно подниматься. А у Вас похоже маловат расширительный бачек. Хотя 2,5 очка это еще не критично.
     
  3. Polua
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4

    Polua

    Живу здесь

    Polua

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4
    Ну я то предполагал, что расширение все полностью должен компенсировать бак
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не компенсирует, все равно скачки будут. Если расширительный был-бы побольше, то скачки были-бы меньше. Сделайте на холодную систему давление 0.6 и в груше по манометру 0.6 и после нагрева понаблюдайте.
     
  5. Polua
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4

    Polua

    Живу здесь

    Polua

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4
    Не маловато ли будет 0.6
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дайте свои данные, от расположения манометра верхнюю точку систему отопления
     
  7. Polua
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4

    Polua

    Живу здесь

    Polua

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4
    Котел на 1 этаже, верхняя точка примерно 2 метра над монометром
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Соответственно минимум 0.2 бара (2 метра от манометра)+ 0.2-0.3 бара (на запас) = 0,4-0,5 бара, т. е. минимальное давление на холодный котел с системой должно быть не менее этих значений
    В моей системе, на горячую 0.5-0.6 ,верхняя точка выше манометра на 1 метр, в системе с котлом около 140 литров, бак 38 закрытого типа
     
  9. Polua
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4

    Polua

    Живу здесь

    Polua

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4
    Всегда думал, что минимум 1 должна быть в системе, а оказывается и нет...
    Так может мне бак увеличить?
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    В открытых системах вообще давление минимально. Увеличивайте бак если есть желание, можете этот подстроить и дальше с ним жить, проблем не вижу.
     
  11. krim
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110

    krim

    Живу здесь

    krim

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Бак расширительный качали отсоединив от системы отопления ?
     
  12. Polua
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4

    Polua

    Живу здесь

    Polua

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4
    Да, у меня стоит тройник, кран отдельный, перекрываешь подачу теплоносителя и открываешь слив из бака. Был пустой бак, я обрадовался, что в этом и дело, но когда накачал, ничего не изменилось
     
  13. krim
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110

    krim

    Живу здесь

    krim

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    Бак больше поставьте тогда, может в системе больше 130 литров ?
     
  14. Polua
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4

    Polua

    Живу здесь

    Polua

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    4
    Думаю врятле ошибся с расчетами объема, спецы считали еще меньше цифра получалась...
     
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    11.575

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.541
    Благодарности:
    11.575
    Адрес:
    Мытищи
    @Polua, дело в том что при указаном объёме 12 л ваш ГА/экспанзомат фактически работает на 2/3 своего объёма максимум. Как и любой другой, кстати. Посему если вас напрягает 2,5 атм (а это возможно уже начало работы некоторых моделей подрывников) то ставьте бак большего объема. Также если расчет делался на воду а у вас антифриз, то у него коэфф расширения больше чем у воды.