Подскажите, котел твердотопливный без буферной емкости, пеллетный. Постоянно проблемы с давлением в системе отопления, на холодную 1,2 атм, начинает нагревать при температуре 80 гр - уже 2,5 атм. Думал в баке расширительном (12 л.) упало давление, подкачал до 1 атм, но ничего не помогло, подскажите, что не так? 700 м теплых полов и 6 батарей 500*800, плюс котел 75 - примерно 130 литров вся система, грешу на недостаток бака, хотя сантехники уверяют что все правильно, и это типа нормальная работа котла!
Вообще-то при нагреве давление должно подниматься. А у Вас похоже маловат расширительный бачек. Хотя 2,5 очка это еще не критично.
Не компенсирует, все равно скачки будут. Если расширительный был-бы побольше, то скачки были-бы меньше. Сделайте на холодную систему давление 0.6 и в груше по манометру 0.6 и после нагрева понаблюдайте.
Соответственно минимум 0.2 бара (2 метра от манометра)+ 0.2-0.3 бара (на запас) = 0,4-0,5 бара, т. е. минимальное давление на холодный котел с системой должно быть не менее этих значений В моей системе, на горячую 0.5-0.6 ,верхняя точка выше манометра на 1 метр, в системе с котлом около 140 литров, бак 38 закрытого типа
Всегда думал, что минимум 1 должна быть в системе, а оказывается и нет... Так может мне бак увеличить?
В открытых системах вообще давление минимально. Увеличивайте бак если есть желание, можете этот подстроить и дальше с ним жить, проблем не вижу.
Да, у меня стоит тройник, кран отдельный, перекрываешь подачу теплоносителя и открываешь слив из бака. Был пустой бак, я обрадовался, что в этом и дело, но когда накачал, ничего не изменилось
@Polua, дело в том что при указаном объёме 12 л ваш ГА/экспанзомат фактически работает на 2/3 своего объёма максимум. Как и любой другой, кстати. Посему если вас напрягает 2,5 атм (а это возможно уже начало работы некоторых моделей подрывников) то ставьте бак большего объема. Также если расчет делался на воду а у вас антифриз, то у него коэфф расширения больше чем у воды.