Правильно ли обвязали ТТ котел?

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nable, 26.11.16.

  1. nable
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nable

    Участник

    nable

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Правильно ли обвязали ТТ котел?
    Добрый день, уважаемые форумчане.

    Пожалуйста, помогите разобраться правильно ли сделали обвязку ТТ котла.

    Несколько вводых:
    * московская область.
    * дом ~50 квадратов. 5 алюминиевых радиаторов, 34 секции всего.
    * ТТ котел Dragon mini 10 кВт/час.
    * теплый пол на кухне. длину магистрали уже не вспомню. площадь обогрева 6 квадратов, клали улиткой, от бойлерной до контура отопления не более 5-ти метров в один конец.
    * бойлер косвенного нагрева Drazice 250 с одним контуром косвенного нагрева.
    * в ванной полотенцесушитель, подключенный к контуру ГВС от бойлера.

    К сожалению, договор с местными специалистами не заключил, но на словах просил малый контур, чтобы котел "не плакал" и подключение к бойлеру, чтобы в сезон греть ГВС от котла.
    Ниже фотография котельной с описанием всей разводки:
    1) котел Dragon mini
    2) расширительный бак отопления
    3) бойлер косвенного нагрева
    4) циркуляционный насос отопления
    5) трехходовой клапан (пока ручной) для выбора контура: малый или на радиаторы в дом.
    6) блок подмеса колодезной воды непосредственно в отопительный контур, естественно без предварительной водоподготовки.
    7) обратка контура теплого пола.
    8) подача в бойлер
    9) обратка от бойлера
    10) подача на радиаторы
    11) обратка от радиаторов
    12) ввод воды в дом. к схеме отношения не имеет.

    Я не специалист по СО. Возможно поэтому мне кажется, что имеются принципиальные нарушения в обвязке. Все просьбы об устранении либо игнорируются, либо сводятся к тому, что "а давайте мы вам еще один циркуляционный насос поставим" и попытками продать еще что-нибудь.

    Весь объем работ виден на фото. Я понимаю, что стоимость как оборудования, так и работ зависит даже от региона нашей необъятной, но буду признателен, если укажете хотя бы приблизительную вилку стоимости на аналогичный объем работы.

    Все же есть ли нарушения обвязки и насколько они критичны в моих условиях?
    Имеет ли смысл настаивать на их устранении?

    Заранее благодарю.
     

    Вложения:

    • котельная.jpg
  2. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    По этой фотографии трудно определить где какие косяки но трёхходовой это точно развод на деньги там можно было обойтись тройником и вентельным краном как байпас. Желательно иметь подробную принципиальную схему, с указанием всех диаметров трубтого, тогда можно поработать над ошибками.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Начиная отсутствием отсечных кранов..., обвязка вероятно необслуживаемая.
    Если не сделали сразу правильно, значит они не знают, что устранить, а что добавить. А советовать и совещаться можно изначально, до монтажа...
     
  4. nable
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nable

    Участник

    nable

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Набросал как мог схему. Что касается проекта, то его просто нет, все делалось "на коленке".

    больше всего беспокоит, что малый контур котла организован уже после теплого пола и бойлера.
    мне кажется, в этом случае весь смысл малого контура теряется, поскольку быстро прогреть такой объем воды+бетона невозможно.

    знаю, что подвод к котлу 50 труба металл. Везде диаметры труб какие задуманы производителем, не заужены. В этом плане ошибок нет.
     

    Вложения:

    • схема-котельной.gif
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Котел заужен наглушняк. Трехходовой ни разу не 50мм внутри. Ему мощь свою деть некуда, и при отсутствии света (если затушить не успеете) хорошего будет мало.
    Это муляж подвода. Стояк подачи под потолок не суждено было поднять? Хоть одну батарею сделать на ЕЦ? хоть что-то примет на себя перегрев. На полтора метра повыше и БКН можно в полуЕЦ приспособить. Смесительный узел на теплый пол? где? хоть термовентиль батарейный поставить...
    Совершенно согласен с Вами.
    @nable, Схема не удачная. При запуске пусть монтажники стоят рядом со своим детищем.
     
  6. nable
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nable

    Участник

    nable

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за разъяснения.

    Стоял терморегулятор с накладным датчиком типа такого Oventrop_Терморегулятор_с_накладным_датчиком.jpg
    "Специалисты" даже тут умудрились отличиться - прицепили датчик вплотную к металлической крестовинене посредственно за терморегулятором (№7 на фото из первого сообщения), по которой идет обратка от бойлера. Максимальная температура терморегулятора 50С. Когда котел кочегарил в прошлом году в самые морозы, подозреваю, что на крестовине было не меньше 70С, поэтому терморегулятор постоянно был закрыт и теплый пол не работал. Самым простым было снять датчик совсем.

    Весь объем работ виден на фото. Я понимаю, что стоимость как оборудования, так и работ зависит даже от региона нашей необъятной, но буду признателен, если укажете хотя бы приблизительную вилку стоимости на аналогичный объем работы.
     
  7. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    Не стоит им вообще платить пока с. о. не будет протестирована в разных режимах работы и если будут какие то проблемы устранять за ихний счёт.
     
  8. nable
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nable

    Участник

    nable

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Дело в том, что вся сумма им была заплачена еще прошлой осенью. Зимой, когда замерз теплый пол стали закрадываться сомнения в качестве, начал разбираться. Все лето названивал, просил подъехать устранить недоделки.

    Так что "поздно пить боржоми".
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Переделывать нуна...
     
  10. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    У вас на тёплом полу насос имеется? Если возможно то опишите какой у вас там стоит насос
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  11. nable
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nable

    Участник

    nable

    Участник

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Единственный насос указан на схеме
     
  12. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Систему по любому надо переделывать, вопрос только в том, как это сделать бюджетнее и используя имеющиеся материалы. Котел маленький, 10кВт, бойлер наверняка может большую мощность переварить. Его можно использовать в качестве аккумулятора, соединить бойлер последовательно с радиаторным отоплением, т. е. сначала подача идет в теплообменник бойлера, а из него в радиаторы.
    Так мы обеспечим приоритет гвс без какой либо автоматики, надо только на горячую воду поставить термосмеситель. А вот для теплого пола необходим второй насос и трехходовой смесительный вентиль, чтобы регулировать температуру, иначе по полу ходить будет невозможно.
    А вот если есть желание заморочиться с естественной циркуляцией, то это надо сделать гораздо больше...
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Кто сказал?
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Можно и двух-ходовым обойтись (например радиаторным термостатическим клапаном) так дешевле будет.
     
  15. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Вообще товарищ изначально сетовал, что этим горе монтажникам все деньги заплатил.