1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли эксплуатировать такой дымоход?

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем автоТУР, 12.07.10.

  1. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Всем доброго времени суток! Прошу просветить несведующего по поводу дымохода. Буду премного благодарен!
    Купил 2-х этажный дом. Дымоход сделан так:
    1. От пола до потолка 1-го этажа из полнотелого красного кирпича.
    2. От пола до потолка 2-го этажа из силикатного кирпича.
    3. От пола чердака до конца трубы из облицовочного кирпича.
    Можно ли эксплуатировать такой дымоход? Если нельзя, то что делать?
     
  2. Stiks
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63

    Stiks

    Живу здесь

    Stiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Литва
    Нельзя. Сносить. Из силикатного кирпича, допускается только изготовление оголовков выступающих над крышей.
     
  3. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    А если поставить гильзы из нержавейки внутрь этого дымохода?
    Только как это сделать? Дымоход полностью сложен, а гильзы надо стыковать!
    Да и даст ли это эффект?
     
  4. Stiks
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63

    Stiks

    Живу здесь

    Stiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Литва
    Гильзы нужно ставить по любому. Ставятся просто в таком случае. В нижней стене разбивается штроба размером 1.2 метра. Снизу насаживаются один метровый отрезок трубы на другой и вся эта конструкция выталкивается вверх. Потом соответственно штроба заделывается.

    НО, дымоход не утеплен, а утеплять нужно обязательно. Если накладывать утеплитель снаружи, то клинкерный кирпич, уйдет под утеплитель, придется еще раз зашивать оголовок.
     
  5. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.071
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Ивье
    Проще разобрать и сложить из полнотелого красного кирпича на плашку (на ребро класть нельзя). Гильзы не обязательны, но если есть то не помешают, они увеличат срок службы дымохода.
     
  6. Stiks
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63

    Stiks

    Живу здесь

    Stiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Литва
    По европейским требованиям обязательны везде. Если дымоход под газовый котел, то без них вообще никуда.
     
  7. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    А как стыкуются отрезки труб-гильз? Не будет ли в месте стыка утечки угарного газа?
    Может есть длинные гильзы или самому сварить гильзу метров 6 и вставить через верх, т.е. через трубу?
    Можно ли для утепления засыпать чем-нибудь пространство между гильзой и стенками дымохода? размер канала дымохода 150*250.


    Да дымоход под газовый котел.


    Дымоход проходит посередине дома : с одной стороны кухня (1 эт), а с другой туалет, на 2-м этаже аналогично. Разве в таком случае утеплять надо? Может только от пола чердака до крыши?


    Что такое "клинкерный кирпич"?


    Если поставить гильзы, то не все ли равно из какого материала дымоход?
     
  8. Stiks
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63

    Stiks

    Живу здесь

    Stiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Литва
    Ну так, это самое главное. Без вставки никуда. Там еще должна быть прочистка и отвод конденсата. Можно вставить и через верх, но ничего сложного нет вставить снизу. Так проще. Засыпать керамзит,( мое мнение) нельзя. Вставка постоянно работает при нагреве, как в ширь, так и в длинну. Керамзит этому мешает. Прюс нет вентиляции. Соответственно коррозия.
    Варить ничего не нужно, что бы вставить 6 метровую вставку, понадобится кран. Зачем? Покупайте обычные метровые отрезки, прочистку с капельником 304 марки и вставляйте. У газовых котлов 140гр. на выходе, так что о не переживайте. Хотя опять же, если планируется атмосферник, а если конденсатный, то можно вставить пластиковую трубу в кирпичную шахту. Там вообще температуры нет.


    Утепляется только холодная зона. Другими словами, подчердачное неотапливаемое пространство плюс оголовок над кровлей.


    Клинкерный обычно используют как облицовочный.
     
  9. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Значит, если поставить гильзу в мой "винегретный дымоход"- (красный кирпич, силикатный кирпич, облицовочный кирпич) и утеплить его в подчердачном пространстве, да и над крышей, наверное, то эксплуатировать его можно?
    Или другой вариант:переложить из красного кирпича, начиная от пола 2-го этажа.
    А что дешевле , хоть на вскидку?
     
  10. Stiks
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63

    Stiks

    Живу здесь

    Stiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Литва
    Вставка нужна в обоих случаях. Так что ставьте вставку в тот дымоход, что есть. Если бы разговор был о дымоходе для камина или ТТ котла, тогда был бы смысл переложить.
     
  11. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Как и чем утепляется дымоход? Оказывается столько тонкостей!
     
  12. Stiks
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63

    Stiks

    Живу здесь

    Stiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Литва
    По разному, пенопласт, минвата. Обкладываете пластами, потом оголовок зашиваете, например металопрофилем.
     
  13. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Если гильзу ставить в любом случае, то ,очевидно, дешевле и проще оставить имеющийся дымоход без перекладки.
    А как крепится гильза-вставка в канале дымохода? Она должна на чем-то держаться?
     
  14. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Липецк
    Всем спасибо, кто откликнулся на мой вопрос! Особая благодарность Stiksу!
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Можно загильзовать Шиделевсим керамическим продуктом - Керанова!