1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Комментарии к схеме2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alex777alex777, 25.11.16.

  1. alex777alex777
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    alex777alex777

    Участник

    alex777alex777

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Комментарии к схеме2
    Добрый день всем. Прокомментируйте пожалуйста схему. схема последняя1.jpg
     
  2. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Знатная дурь!
    Номиналов нету. А так красота. Пестрый салатик из Legrand, Scneider, ABB.
    Умиляет что схема закольцована и у неё просто нет ввода.
    Это на продажу? Такое пёстренькое и без номиналов будут покупать?
     
  3. alex777alex777
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    alex777alex777

    Участник

    alex777alex777

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Василий я в электрике сильно не силен вот и хотелось бы услышать мнение профессионалов
    делаю для себя достраивается домик двух этажный дачный.
    перед приездом хотелосьбы с помощью телефона включить конвектора а потом приехать и отключить GSM модуль вот поэтому закольцевал схему по поводу производителей какие нашол картинки в нете такие и вставил.
    Ввод вроде бы через вводной автомат и реле напряжения
     
  4. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    комментировать не буду.

    Для остального нужные номиналы все аппаратов и сечения кабельных линий.
     
  5. alex777alex777
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    alex777alex777

    Участник

    alex777alex777

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
  6. alex777alex777
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    alex777alex777

    Участник

    alex777alex777

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    1,5мм2 - автомат 6-10А, кабель 2,5мм2 - автомат 16А, кабель 4мм2 - автомат 25А,
    кабель 6мм2 - автомат 32А
     
  7. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Ну и назначения кабельных линий. А то получится что там ошибки...

    Зачем в схеме после четырёхполюсного автомата на 40 ампер стоят на каждой из фаз двухполюсные автоматы на 40 ампер?

    Планировались трёхфазные нагрузки? Варочную панель можно было бы на пару фаз посадить.

    Автоматы на 20 ампер перед УЗО 25/10 для чего? От УЗО этого что получит питание?

    Автоматы на 20 и 25 ампер чего делают?
     
  8. alex777alex777
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    alex777alex777

    Участник

    alex777alex777

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Двухполюсные автоматы на 40А выполняют роль рубильников на каждой линии
    Будет одна трехфазная розетка на тепловую пушку временно будет подключаться от вводного автомата через 3х полюсник к розетке
    Автомат 20 а перед узо вроде как положено для защиты (я не сильный электрик только учусь)
    Схему прикрепил только она прошла небольшие изменения
    схема.jpg
     
  9. alex777alex777
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    alex777alex777

    Участник

    alex777alex777

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Посоветуйте как правильно.
    Заранее спасибо
     
  10. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Таблицу непросто понять.
    Послушайте, а может быть вам схему нужно разработать и собрать этот щит за денежку?
    Мне проще начинать с технического задания, а не с исправления неправильностей.
     
  11. alex777alex777
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    alex777alex777

    Участник

    alex777alex777

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Сколько будет стоить
     
  12. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    Отправил в личку.