Знатная дурь! Номиналов нету. А так красота. Пестрый салатик из Legrand, Scneider, ABB. Умиляет что схема закольцована и у неё просто нет ввода. Это на продажу? Такое пёстренькое и без номиналов будут покупать?
Василий я в электрике сильно не силен вот и хотелось бы услышать мнение профессионалов делаю для себя достраивается домик двух этажный дачный. перед приездом хотелосьбы с помощью телефона включить конвектора а потом приехать и отключить GSM модуль вот поэтому закольцевал схему по поводу производителей какие нашол картинки в нете такие и вставил. Ввод вроде бы через вводной автомат и реле напряжения
1,5мм2 - автомат 6-10А, кабель 2,5мм2 - автомат 16А, кабель 4мм2 - автомат 25А, кабель 6мм2 - автомат 32А
Ну и назначения кабельных линий. А то получится что там ошибки... Зачем в схеме после четырёхполюсного автомата на 40 ампер стоят на каждой из фаз двухполюсные автоматы на 40 ампер? Планировались трёхфазные нагрузки? Варочную панель можно было бы на пару фаз посадить. Автоматы на 20 ампер перед УЗО 25/10 для чего? От УЗО этого что получит питание? Автоматы на 20 и 25 ампер чего делают?
Двухполюсные автоматы на 40А выполняют роль рубильников на каждой линии Будет одна трехфазная розетка на тепловую пушку временно будет подключаться от вводного автомата через 3х полюсник к розетке Автомат 20 а перед узо вроде как положено для защиты (я не сильный электрик только учусь) Схему прикрепил только она прошла небольшие изменения
Таблицу непросто понять. Послушайте, а может быть вам схему нужно разработать и собрать этот щит за денежку? Мне проще начинать с технического задания, а не с исправления неправильностей.