1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться с обезжелезиванием воды

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Denis1310, 22.11.16.

  1. Denis1310
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Denis1310

    Участник

    Denis1310

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Помогите разобраться с обезжелезиванием воды
    Доброго всем здравия! Помогите пожалуйста разобраться в очистке и обезжелезивании воды.
    Нужна установка для очистки воды. На выходе желательна питьевая вода. Как вариант, для бытовых нужд с отдельным фильтром для получения питьевой воды на один кран на кухне.
    Вода из скважины глубиной 50 метров.
    Дом для постоянного проживания круглый год.
    Семья из 4-х человек (2 взрослых и 2 ребенка).
    Водоразбор.
    1. Мойка на кухне.
    2. Стиральная машина.
    3. Унитаз.
    4. Душ.
    5. Планируется установка посудомоечной машины.
    Анализ воды прилагается.
    IMG_3814.JPG
    В одной и фирм, занимающихся продажей и монтажом такого оборудования предложили следующую схему:
    1. Комплекс пропорционального дозирования реагента AQUA.

    В связи с уточненными данными по качеству исходной воды – в воде присутствует большое количество органических и минеральных веществ, о чем говорит количество окисляемости перманганатной в воде, так-же превышение по марганцу и железу, которые необходимо только окислять. На исходную воду перед водоочистным оборудованием мы предлагаем установить комплекс пропорционального дозирования реагента (гипохлорид натрия) для окисления органики, марганца и железа. В дозирующий комплекс входит: насос дозатор, панель управления, импульсный водосчетчик, дозирующий контейнер на 60 литров, датчик уровня. По импульсному сигналу от водосчетчика, насос производит необходимое пропорциональное запрограммированному значению количество впрысков реагента.

    2. Бак 500л. с автоматической насосной станцией JP 700PA-24L.

    Затем вода подается в контактную емкость - бак на 500л. с автоматической насосной станцией JP 700PA-24L. Основная задача данного бака состоит в том, что вода с поданным в нее реагентом попадает в накопительную емкость где и происходит качественный процесс окисления органики, марганца и железа в не растворимую форму и далее органика и марганец просто высаживаются на последующих фильтр колоннах и смываются в дренаж. Емкость: диаметр – 750мм., высота – 1300мм. Вход/выход – 1 дюйм.

    3. Осадочник (обезжелезиватель) AquaHardсерии «F» WBI-F56А1-13T.

    После окисления вода с помощью насосной станции JP 700PA-24L подается на фильтр обезжелезиватель марки AquaHardF. Для фильтрации используется смешанная загрузка «Сорбент АС» и «Cорбент МС» загрузка действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия окислителя с соединениями железа (II) и (III), в результате которой образуется гидроксид железа (III), который является не растворимым соединением и легко удаляется обратным током воды. Смешанная загрузка способна сорбировать органические и хлорорганические соединения, СПАВы, понижать остаточные концентрации окислителей, окисляет и высаживает соединения двухвалентного железа и марганца, частично снижает мутность и цветность. Сорбент не требует для регенерации применение каких-либо химических реагентов. Установка состоит из фильтра с блоком управления и дренажно-распределительной системой. Управляющий клапан отвечает за работу фильтра, переводя фильтр в режим фильтрования или обратной промывки загрузки и смыва высаженных частиц в дренаж. Корпус и дренажная система фильтров изготовлены из высокопрочных полимерных материалов пищевого класса. Дренажная система и контактируемые с водой элементы выполнены из полимерных материалов пищевого класса.

    Обозначение «F56А1» – эл. клапан управления Runxin – фильтрация (ручной).

    Обозначение «Т» - работа установки фильтрация по таймеру.

    Обозначение «13х54» - типоразмер колонны (диаметр – 330мм, высота – 1500мм.) с клапаном.

    4. Установка сорбционная AquaHard серии «F» WAC-F56А1-13T.

    В конце вода будет подаваться на сорбционный фильтр. В качестве загрузки используется Активированный гранулированный кокосовый уголь Extrasorb 12х40. Данный фильтр удаляет из воды связанный аммиак, органику, запах, цветность, мутность, природные органические соединения (гуминовые и фульвокислоты) улучшает вкусовые качества воды, сорбирует остаточные марганец и железо. Убирает из воды остаточный хлор. Используется установка марки WAC (размер одной колонны: высота 1500мм. с клапаном, диаметр 330мм.)

    Обозначение «F56А1» – эл. клапан управления Runxin– фильтрация (ручной).

    Обозначение «T» - работа установки по таймеру.

    Обозначение «13х54» - типоразмер колонны (указан выше).

    5. Финишная очистка воды на фильтре картриджного типа 20BigBlu.

    После фильтрации вода будет подаваться на фильтр тонкой очистки патронного типа Big Blue 20” со сменным элементом. Фильтр представляет собой колбу с линейными размерами 594 х184мм, с входным и выходным портом 1 дюйм. В качестве сменного элемента используется картридж из вспененного полипропилена (10мкм), для предотвращения выноса мелких частиц после фильтров и защиты последующего оборудования.

    Будет ли работать такая установка и возможны ли другие варианты более компактных установок.
     
  2. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Тюмень
    Более компактные установки будут только на ионообменных смолах. О них можете почитать в соответствующем разделе про Экотар.
    По вашему предложению - про дозирующий насос Aqua на данном форуме неоднократно писали, что он отвратительного качества. Если и выбирать из недорогих посмотрите хотя бы в сторону Seko Kompact.
    Управляющие клапана - китайские как я понял ручные, тоже не лучшее решение для такой воды.
    Объема емкости для промывки фильтра обезжелезивателя не хватит, нужна емкость большего объема.
    Насос также слабоват для промывки обезежелезивателя.
    Скорее всего, дозировать лучше одновременно гипохлорит и коагулянт при такой окисляемости.
    Более точнj по оборудованию и схеме подскажут консультанты раздела Килби и Lmv16.
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хлорирование воды при такой окисляемости не применимо. Сначала нужно снижать окисляемость (коагуляция), а потом хлорировать.
     
  4. Denis1310
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Denis1310

    Участник

    Denis1310

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Изначально предлагались клапана с электронным управлением в 5 раз дороже, того же производителя. Я так понял, что емкость служит не для промывки, а для накоплелния воды, чтобы увеличить время реакции с гипохлоритом а промывка осуществляется водой из скважины, а там стоит мощный насос. Или я ошибаюсь?
     
  5. Denis1310
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Denis1310

    Участник

    Denis1310

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    А меня уверяют, что это единственный способ очистки, который подходит для моей воды.
     
  6. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Тюмень
    Про это нигде у вас не написано. Тогда в данном случае обратная промывка проводится водой из скважины, а прямая водой из емкости.

    Этот вариант не единственный. Есть еще вариант на смолах как я уже говорил.
    Предложенный вариант идет в верном направлении, но не доработан на что вам и указал @Lmv16.
     
  7. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Тюмень
    А если сделать наоборот? По идее если сначала окислить железо, затем добавить коагулянт можно сразу в отстойнике получить прозрачную воду...
     
  8. Denis1310
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Denis1310

    Участник

    Denis1310

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Со слов специалиста, с которым я общался: гипохлорит подается насосом-дозатором в подающую трубу, которая подает воду от скважины в бак-накопитель, там происходит реакция. Далее насосной станцией вода подается на фильтрационную колонну с засыпкой АС МС. Далее - на фильтрационную колонну с активированным кокосовым углем. После нее стоит фильтр тонкой очистки.
     
  9. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Тюмень
    Это и так понятно, про промывку тут ничего не сказано.
     
  10. Denis1310
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Denis1310

    Участник

    Denis1310

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Предложенный вариант идет в верном направлении, но не доработан на что вам и указал @Lmv16.[/QUOTE]

    Я так полагаю, что доработанный вариант будет только после подписания договора и оплаты.
     
  11. Denis1310
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Denis1310

    Участник

    Denis1310

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего вы правы. Ведь на фильтрационные колонны подача от насосной станции с накопительной емкости. Насосную станцию то можно и помощнее поставить. А почему Вы думаете что объема емкости не хватит? В нее же постоянно закачивается вода из скважины в автоматическом режиме.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.468
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При такой окисляемости есть риск образования хлороформа, да и толку от хлорирования не будет.

    Сами можете покапать белизны в к исходной воде и посмотреть, что осветления не будет, а если и будет то при большом времени выдержки и диких дозах гипохлорита.
     
  13. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Тюмень
    На промывку надо литров 600 воды. Полный объем предложенной емкости 500 л. с учетом того что она заливается не полностью под горлышко, плюс на момент промывки она уже может быть частично опорожнена, плюс забор не с самого низа... В емкости в лучшем случае будет литров 400.
     
  14. Denis1310
    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Denis1310

    Участник

    Denis1310

    Участник

    Регистрация:
    02.07.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дак при понижении уровня воды в емкости, автоматически включается насос в скважине и закачивает в нее воду.
     
  15. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.450
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Тюмень
    [/QUOTE]
     
    Последнее редактирование: 22.11.16