Купил кондиционер LG S09AF с Инверторным регулированием. Такое ощущение, что он с обычным регулированием вкл/откл. Даёт мощную струю холода, потом работает только вентилятор во внутреннем блоке, потом опять ситуация опять повторяется, не комфортно. Как пишет компании LG. В кондиционерах с инвертором компрессор работает постоянно, не выключаясь, плавно изменяя частоту вращения и, соответственно, холодо- или теплопроизводительность по мере изменения температуры воздуха в помещении. Но у меня на внешнем блоке вентилятор останавливается(я так понимаю что и компрессор встаёт тоже) а на внутреннем продолжает работать. Вопрос спецам. Как проверить инверторный он или с обычным регулированием вкл/откл? Может как-то инвертор надо включать?
Самый простой способ, это приложить руку к корпусу наружнего блока и по вибрации определить как работает компрессор. Работа вентилятора наружнего блока в прямую не зависит от того, работает компрессор в данный момент или нет. Инвертор включать не надо. Позвоните установщикам.
Не большой специалисть в этой области, но думаю, что не может компрессор работать "в пол-накала". Ему нужно давление создавать в системе, чтобы хладогент толкать в испаритель. Думаю, что "плавный ход" относиться к внутреннему блоку.
Может. Именно в этом и фишка т. н. инверторных кондиционеров. Не уверен, но вычитывал что на компрессор бывает что питание опускается до 200 Вт. Как бы 1/5 от полной примерно. Если бы только вентилятор внутреннего плавно регулировался, так удорожание было бы незначительное.
Еще вопрос ставлю температуру c пульта 27 гр. в комнате 25 гр. по температурному датчику в пульте кондиционера и по комнатному. Ставлю 25 в помещении 23. Почему температура не правильно поддерживается? Где температурный датчик стоит?
Ставте функцию " измерять температуру по выносному датчику"( в пульте) если такая фишка есть, а так датчик находится во внутреннем блоке.
Не буду сейчас искать таблицы давлений по фреонам при котором они переходят в жидкое состояние, но допустим это будет 8 бар. Не думаю, что если компрессор будет работать на 1/5 мощности, то он сожмет фреон до этих 8 бар. А иначе и не может быть. Там хитрость во внутренем блоке и способности плавно регулировать количество выделяемого холода.
Пульт меряет и показывает температуру, но такой функции не по выносному датчику измерение температуры в мануале не написано. Пробовал оставлять пульт в прямой видимости внутреннего блока что-бы они обменивались параметрами, эффект 0. Что-то компания LG намудрила... А вот интересно сервисный режим есть кондиционерах, как в теликах там может, что посмотреть подправить можно?
все правильно он мерит температуру там где установлен а вы очевидно ниже повесьте термометр сверху кондюка.функция айфил отсутствует лыжа-не крутой аппарат.инвертор проверить для чайника в момент запуска компрессора инвертор запускается медленно а потом разгоняется.а если вы человек цивилизованный на нар.блоке есть бирка-проверить соответствие не трудно по каталогам!почитайте инструкцию экономичный режим должен быть! Nikolas-хороший инвертор может работать от30-130 % от номинала и качает не 8 а 35 кг\см а 7.5 -отсасывает так что вся хитрость именно в наружном блоке-плавный запуск и изменнение оборотов вращения компрессора и отсутствие больших пусковых токов. не ставьте 16-18 поставьте 22-24 оставьте часа на 3-4 и тогда поймете что такое комфорт и инвертер. Пульт меряет и показывает температуру,-это они у делонгов содрали но до ума не довели!
Не особо вникал за ненадобностью но вроде есть внутренние блоки замеряющие температуру не только втягиваемого воздуха, но и дистанционно. Скорее всего инфракрасный датчик. А так просто нужно мерять сверху где воздух втягивается и уже по этим данным судить о точности поддержания температуры. По стечению обстоятельств (мебель, гардины или еще что) он запросто может подтягивать уже охлажденный воздух и некорректно ее выдерживать.