  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
    Пока в соседней ветке общими усилиями рождается народный контроллер для геотермального ТН https://www.forumhouse.ru/threads/352693/page-89#post-16821590
    хочу оценить спрос на уже готовый контроллер собственной разработки, умеющий управлять любым инверторным внешним блоком Mitsubishi Electric (мицубиши электрик), Mitsubishi Heavy industries (митсубиши хэви индастриес) или Haier DC inverter. Старт-стопный (on-off) внешний блок тоже можно подключить, но есть ограничения. Родные японские контроллеры стоят просто космос (от 70 тыс) и имеют более скудный функционал. Подробнее про функционал можно посмотреть в приложенном документе. Есть поддержка GSM/SMS мониторинга и управления.

    Таким образом, купив любой предложенный внешний блок нужной мощности, подключив вместо внутреннего блока теплообменник нужной мощности, и выполнив электрические подключения к контроллеру, получается практически готовый ТН воздух-вода (нужно добавить корпус и циркуляционный насос).
    В стоимость контроллера конечно будет включена поддержка и гарантия.
     

    Вложения:

  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    Для старт стопа такая цена неинтересна, карел новый контроллер для управления эрв и СО стоит 250евро. Это заводское изделие проверенной нормальной фирмы, давно выпускается. По поводу инвертора не знаю.
    Столько же наверное стоит самый мелкий их ТН воздух - вода?
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Поддержку старт-стоп делали только чтобы управлять испытательным стендом)
    У мицубиши ТН воздух-вода идут со встроенным теплообменником (то есть моноблок) и стоят просто нереальных денег, много больше 70 тыс. руб.
     
  4. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.745
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Сильно интересует под гришные инверторные наружки, под стартстопы полно бюджетных решений
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Под GREE пока не делали поддержку, но можем сделать) Подробности можем обсудить здесь или в личке
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Контроллер может управлять внешними инверторными блоками Mitsubishi Electric, Haier DC inverter, до четырех штук на один контроллер в любой комбинации
     
  7. Vortexianzzz
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    79

    Vortexianzzz

    Живу здесь

    Vortexianzzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Орск
    Контролер интересен, но мне например внутри нужен канальник а не вода, он мне подойдет?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Да, подойдет.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    1.215
    Адрес:
    Псков
    Чайную ложечку глупости запущу. Может, чтобы не требовался шеф монтаж, для людей ведующих в этих вопросах, сделать servis manual. pdf
    И выхлоп пойдет, за счет увеличения коолличества проданных блоков?
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Шеф-монтаж все равно требуется, слишком много нюансов...А servis manual в разработке уже)
     
  11. Romanov64
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Romanov64

    Участник

    Romanov64

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    немного порассуждаю.
    1) кто будет целевой аудиторией данного товара? Те кто купил НБ в магазине за космические цифры или изобретатели-самоделкины которым данный НБ достался каким-либо другим способом.
    Житель столицы который купил НБ с магазина как правило купит тамже и контроллер. Идейный новатор из провинции как правило делает это на деньги которые скроил от семьи, а 30 тр в регионах это месячная зарплата... хорошо и дешево не бывает по этому переходим ко второму пункту
    2) Думаю что как вариант для привлечения покупателей нужно разделить контроллер хотябы на пару модулей- первый модуль сам контроллер, второй модуль GSM.
    Если посмотреть с позиции покупателя, как он думает в момент покупки данного контроллера- "я должен купить непонятную хрень, непонятного производителя, непонятного качества, да ещё и по цене месячной зарплаты... а оно мне надо?" а денег возможно уже и нет по тому что все потрачено на НБ и ТП
    А когда стартовая цена меньше человек в зависимости от своих финансов и потребностей может уже сам определится что ему нужно... купить сначала контроллер, поюзать, оценить достоинства данной системы отопления и контроллера, а потом при необходимости докупить GSM модуль или ещё чтото
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    @Romanov64,
    1) Много внешних блоков на вторичном рынке, бывает даже по цене металлолома. Контроллер от мицубиши стоит под сотню тыс.
    2) Контроллер, к сожалению, не делится) Стоимость указана без модуля GSM, но с модулем WiFi. Производитель, кстати, достаточно известный)
    Есть альтернатива, народный контроллер для ТН, но управлять напрямую внешними блоками он не умеет. А это значит нужно покупать преобразователь частоты для компрессора (а если там BLDC - это непросто), вносить существенные изменения. Не все готовы к такому.
    Имея контроллер, достаточно купить внешний блок б/у и ППТО - и получится тепловой насос воздух-вода, практически заводского изготовления, с минимумом временных затрат и гарантированным результатом.
     
  13. Bob_qwert
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    152

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПМСМ, вещь интеренсная.
    И цена определена вполен правильно.

    Но есть нюанс - думаю, (я сам так воспринимаю), что контроллер будут всопринмать как основа набора "сделай сам" и техподдержку будут напрягать не только по контроллеру, а вообще по ТН (почему внешний блок плохо работает? и т. п.)

    Посмтотрел по питеру наружные блоки - купить БУ нужной мне мощности реально (12 тыр), ПТО у меня есть китайский (для геотермального готовил).

    Да, почситал разницу с геотермальным по годовым затратам от реальной погоды - получилось 1,5 тыр, с учетом, что ТНом топить только до -20, дальше уходить на дизель/ЭЭ.

    Т. е. контроллер нужен, но как сердце набора "сделай-сам". Т. е. с возможностью скомплектовать нужным барахлом :)
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    По возможности конечно будем оказывать поддержку не только по контроллеру, но и по ТН)
     
  15. Levely
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    47

    Levely

    Живу здесь

    Levely

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, а может этот контроллер управлять AU96NMTAHA - наружные блоки мультизональной сплит-системы Haier из серии MRV II - 31,50 Квт на нагрев-инвертор? Вот пример по ссылке: proclimatgroup. ru/Haier-AU96NMTAHA/