1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбивает УЗО во время грозы

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем georgf, 08.07.10.

  1. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему бы такое может быть, уже второй раз во время грозы выбивает УЗО на 300 мА установленное в ящике на столбе. В доме стоит на 100мА и не срабатывает. Правда в доме Шнайдер а на столбе ИЭК, но всеже странно. Кабель метров 50 проложен в земле, заземление со стороны дома нормальное, на столбе не знаю. Посоветуйте куда смотреть.
     
  2. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    А нафига УЗО на столбе-то?
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Во время грозы на ВЛ возможны дифференциальные импульсные перенапряжения от которых исправно и срабатывает не селективное УЗО. По действующим нормам при многоступенчатой дифзащите если УЗО находятся в разных щитах должна соблюдатся селективность как по току, так и по времени срабатывания! В ЩУ на столбе нужно ставить только селективное S УЗО. Ну и на столбе ответвления должно быть повторное заземление, хоть ПУЭ и не требует. По действующим нормам молниезащиты по мимо столба ответвления на соседних столбах тоже должно быть повторное заземление!
     
  4. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Уважаемый Наблюдатель, прошу Вас приводить наименование документов, на которые ссылаетесь (хотя бы изредка). Это вызвано тем, что согласно профиля Вы проживаете в Киеве. А нормативные документы для Украины и России все же имеют отличия. Не всегда возможно разобраться, какие документы смотреть.
     
  5. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На столбе автомат, УЗО и счетчик, так в нашем СНТ решена проблема воровства электроэнергии.


    Наблюдатель:
    Так установка селективного УЗО на столбе позволит избежать срабатывания, или срабатывать начнет то что в доме?
     
  6. Olegko
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    1.666
    Благодарности:
    1.123

    Olegko

    Живу здесь

    Olegko

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    1.666
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Москва
    У нас тоже эту систему внедряют, но только без УЗО, только автомат и счетчик.
     
  7. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    А какое у вас ИЭКовское УЗО, а то у ИЭКа есть дифавтоматы АВДТ32 со встроенной защитой от импульсных (грозовых) перенапряжений.
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Не знаю, предположил более вероятную причину из полученной от Вас информации, утверждаю только то что у Вас в ЩУ стоит УЗО не с теми параметрами которыми должно стоять по действующим нормам! Причин сработки УЗО может быть много, один раз во время грозы оно может сработать от дифференциального импульсного перенапряжения, а другой раз во время грозы из-за того что кабель в земле имеет дефект и т. д. и т. п..

    Если Вы в ЩУ поставите селективное УЗО, дифференциальное импульсное перенапряжение будет проходить в сторону дома, но скорей всего в доме 100 мА срабатывать не будет, так как кабель в земле существенно подавляет импульсные перенапряжения. В доме УЗО 100 мА тоже должно быть селективное, действующие нормы просто допускают в одном щите не соблюдать селективность.
    Уважаемый Тюк, смотрите профиль автора темы или человека на чей вопрос я отвечаю и вопросов, документы чьей страны смотреть, у Вас не возникнет.
    Эти дифавтоматы не селективные, так же они электронные, что не есть хорошо, тем более для установки в ЩУ.
     
  9. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Похоже нужно пояснить ход моих мыслей. Эти дифы могут отключатся из-за грозовых перенапряжений. Я ни в коей мере даже не собирался их предлагать человеку.
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    От линейных импулсных перенапряжений УЗО не должно срабатывать, разве что сгореть от мощного импульса.
     
  11. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.451
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Чтобы домовладельцы вместе с хорошими соседями, сидящими на другой фазе, не оптимизировали расходы на электроэнергию. Котлы на 380 вольт, вообще-то, не редкость в наших краях...
     
  12. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    А УЗО-то тут при чем? Его задача отследить утечку в милиамперы, например при плохой изоляции. Да и я что-то с трудом представляю чтобы кто-то из соседей мог подключиться к моей отпайке? И даже если подключился - если у него утечек нет - УЗО и не чихнет. От воровства УЗО никак не спасет.