Полотенцесушитель + теплый пол - проблема

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tyoma1982, 14.10.16.

  1. tyoma1982
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    tyoma1982

    Участник

    tyoma1982

    Участник

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина, Закарпатье
    Полотенцесушитель + теплый пол - проблема
    Здравствуйте ув. форумчане. Решил сделать ремонт в ванной комнате и туалете а заодно и котел поменять. Раньше котел находился в пристройке-котельной. Котел старый газовый 24 кВт. Система отопления-гравитационная. Новый котел (Westen Energy 240i) поставили вместо газовой колонки, которая находилась в кухне. Подключили через трубы диаметром 1 дюйм. Так как теплый пол надо было только в ванной и в туалете, то решено было не устанавливать гребенку, а подключить его (ТП) последовательно с полотенцесушителем. Но после запуска отопления вылезла проблема-пол нормально греется только в ванной. В туалете пол не холодный но и тепла там почти не ощущается. Площадь ванной-6 кв. м., туалета-2 кв. м. Подскажите пожалуйста что может быть причиной этого всего. Есть подозрение что это связано с краном, через который было подключено сушку и пол.
    Что если этот кран снять и поставить вместо него 2 стандартных крана для сушки. Улучшит ли это циркуляцию? Буду благодарен за помощь и советы
    P. s. ремонт делал местный мастерю
     

    Вложения:

    • IMG_2370[1].JPG
    • IMG_2371[1].JPG
    • IMG_2372[1].JPG
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Не нужно было прокладывать один контур в помещениях с разными теплопотерями.
    upload_2016-10-14_10-37-53.png
     
  3. tyoma1982
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    tyoma1982

    Участник

    tyoma1982

    Участник

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина, Закарпатье
    Ну это то я в какой то мере понял. Вопрос- что с этим все делать
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Или оставить как есть или переделать, разделить контуры.
     
  5. tyoma1982
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    tyoma1982

    Участник

    tyoma1982

    Участник

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина, Закарпатье
    А что если из-за слишком высокой (выше 55 градусов) температуры термовентель просто закрывает обратку и поэтому вода не успевает нагревать весь контур? хотелось бы узнать как правильно выставить настройку для объема теплоносителя-сейчас она установлена на максимуме (на 5)
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Действительно то-то не так :no::um:
    У меня от одного насоса типа "25-40" работает 10 помещений по 2-3 контура Теплых Полов
    Правда каждый из них не длиннее 50 метров
    Однако
    В совокупности свыше полукилометра:close::|:
    Но не думаю, что у Вас больше :close::no:
    Давайте разбираться:um:
    Какие еще вводные технические данные есть дополнительно для размышлений? :faq:
    И с какой области Украины Вы есть :faq:
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нарисуйте схему. будет более предметно.
     
  8. tyoma1982
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    tyoma1982

    Участник

    tyoma1982

    Участник

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина, Закарпатье
    Система старая 2-х трубная гравитационная. План перового этажа

    второй этаж
    2 этаж.JPG
    радиаторы чугунные мс-140. Второй этаж подключен стояками. Был установлен котел Westen и подключен к магистрали трубой 25мм. К этой трубе подключена труба 16мм. К этой трубе поключена сушка с полом. Разводка на схеме идет от котла КЧМ, который в даное время я использую как ТТ котел 1 этаж.JPG
    Система прокачивается только насос с Westen-а
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Схема не информационная, сложно додумывать как и что подключено.
    Если Вы про подключение VUA-40, то в данном случае оно не реагирует на температуру теплоносителя, т. к. без термоголовки два режима работы закрыто/открыто.
     
  10. tyoma1982
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12

    tyoma1982

    Участник

    tyoma1982

    Участник

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина, Закарпатье
    А если данное подключение (сушку + пол) подключить к системе через отдельный циркуляционный насос, включив его на минимальную скорость, ограничив при этом преднастройкой VUA-40 проток теплоносителя. Повлиляет ли это серйозно на остальную систему