1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стал закипать котел

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 17.11.16.

  1. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    Стал закипать котел
    Добрый день, имеется система ТА (3куба)+Котел Куппер42 подключены на прямую то есть котел забирает воду из ТА нагревает и отдает её в ТА. Такая система про работала прошлый сезон нормально без каких либо проблем котел прогревал за проход через него воду на 15-20г максимум, то есть если в котел подача 50г то на выходе макс 70г
    вот схема подключения
    5556.jpg
    В этот сезон появилась проблема котел начал закипать то есть за проход через него жидкость нагревается спокойно на 40г то есть если подача в котел 50 то на выходе уже 90г и работа котла стала старт-стоп то есть нагревается терморегулятор опускает заслонку он тухнет, остывает и далее опять так по кругу
    Думал причина в насосе 25/4 он был старенький лет 5 наверно и издавал уже странные звуки пошёл купил новый такой же 25/4 (50л/мин макс) работает нормально, но это не помогло котел так же перегревается.
    В чем может быть причина?
     
  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    А зачем обратный клапан? Причина может быть в нём. И ещё может, где-то воздушная пробка или банальный "затык" шламом, мусором, отслоившейся ржавчиной. Фильтр на насосе есть?
    Если насос исправен, другого быть не может.
     
  3. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    Ну что бы после нагрева ТА, вода в котел не поступала.
    В котле вроде нет пробки по крайне мере когда его трясешь не булькает не чего) фильтра на насосе нет, как можно определить затык где или пробка?
     
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Котёл трясёте? Однако.
    Я не экстрасенс, фото хотя бы.
     
  5. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    Ну не трясу, а пошатываю.
    Фото чего?
    Завтра попробую убрать обратный клапан, может он
     
  6. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Вашей системы. Ваша принципиальная схема в первом сообщении говорит очень мало. Важны детали.
     
  7. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    Снял обратный клапан, он работает нормально, поставил взамен пока пустой от него корпус, но думаю он тут не причем. А вот из ТА сразу стало давить ввех (
    вот фото но они не чем не отличаются от схемы
    IMG_20161118_141931[1].jpg IMG_20161118_142135[1].jpg
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Это однозначно свидетельство малого потока теплоносителя. Больше не скажу. Но это чистая физика. Диагноз вам в руки, а конкретно уже сами разберетесь.
     
  9. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.392
    Благодарности:
    5.958
    Адрес:
    Столица
    Может фото искажает, но кран Маевского оказался как бы в яме, возможно в углах скопление воздуха, я бы опустил трубу и сделал ее с уклоном в сторону ТА от котла.

    Очень полезно при выключеном насосе периодически спускать воздух с опускного участка подачи.
     

    Вложения:

    • ТА.jpg
  10. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    Да этот Маевский просто затыкает дырку) Труба была загнута вверх т. к думал, что в этом случае не будет давить из ТА в котел после топки, но увы все равно продавливает через верх горячею воду в котел поэтому и был поставлен обратный клапан.

    Затопил без обратного клапана и ура за оборот не поднимается температура 15г, значит действительно он стал плохо пропускать, хотя он даже ртом продувается без усилий в принципе, вроде и новый он так же работал.

    Это уже третий обратный клапан, да этого они клинили в открытом состоянии и давило в котел из ТА, может кто посоветует нормальную замену этому клапану, что бы когда котел не топится из ТА не давило вверх?

    Если кому интересно вот так обстоят дела онлайн) https://personal.xively.com/feeds/774195303
     
  11. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Лепестковый горизонтальный обратный клапан ставьте. @Ranae, спасибо не забудьте сказать.
     
  12. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    У нас в городке таких нет, да и в ближайших тоже уже искал как то, может знаете онлайн магазинчик который почтой отправляет такие?
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот в
    поисковике яндекс набрал https://yandex.ru/search/?from=chromesearch&clid=2224314&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=197 пятой позицией интернет-магазин http://megaplast1.ru/catalog/?SECTION_ID=3230, выбирайте .
     
  14. avgaz
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316

    avgaz

    Живу здесь

    avgaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Вологодская обл
    @Sergeslink, ключевое слово "почтой отправляет" у нас не одной ТК даже нет (
     
  15. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    15 минут порылся в интернете, пока не нашел. Если у вас время есть может сами поищите