    Здравствуйте уважаемые форумчане!

    Купили квартиру летом с уже готовым ремонтом и соответственно отоплением. Сейчас в отопительный сезон столкнулись с такой проблемой, что в спальне радиаторы Х7-Х10 очень плохо работают.

    Значит система однотрубная, сделана 32-ым полипропиленом и спрятана в полы (доступа к ней нет). Подъемы к радиаторам выполнены 20-ым полипропиленом. Просто из полов выходят две 20-ые трубы и через краны подключены к радиаторам. Радиаторы биметал, новые, недешевые.
    Все кроме спальни работает и греет отлично, даже в ванной радиатор и полотенцесушитель горячие и греют отлично (на схеме полотенцесушитель не указан, но он есть и является самой высокой точной системы и на нем же установлен автоматический воздухоотводчик).

    Но в спальне... Мало того что там стоит четыре радиатора, соединенные последовательно (видать добавляли потом уже), так они не греются. Точнее как: Х7 - теплый, Х8 - холоднее, Х9 - еще холоднее, Х10 - практически ледяной. При этом Х11 - горячий. Такое ощущение что Х7-Х10 нагреваются косвенно и протока через них нет, хотя давление в них есть и воздух свободно удаляется при необходимости.

    Вопрос как быть? Есть мысль поставить в ветку Х7-Х10 дополнительный насос для увеличения протока. Можно ли? будет ли нормально работать с насосом котла? Или какие другие варианты есть? 2016-11-16_111440.jpg
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, насос не выход. Решать надо с сцепкой, фото радиаторов можете выложить. Но даже, если решить вопрос по сцепке, ПП20 для 4-х радиаторов явно мало.
     
  3. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    У нас на форуме есть признанный специалист и "адепт" однотрубных систем:um:
    @Lyko,
    Лучше него, пожалуй, никто (из известных мне) не сможет ЭТО объяснить:close::no:
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @beutiflet, Ключевое слово "известных мне".. А то как-то ...одиноко..:flag: становится.
    - Кстати, мог бы стать "адептом" и 2-трубки :um:
    - Ежели б на нее "ругались" также, как на 1-трубку...
    - Такой вот .."тимуровец".:|:
    ..
    "Пособие по однтрубке" в FAQ-е:

    .1трубная СО от RudGot. https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
     
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Это просто я "в меньшинстве":|:
    (Со всякими двутрубками и прочими инновациями:|:)
    А адептов "однотрубки" - море:flag:
    А Вы - Лучший из них :victory:
    Подтверждаю еще раз :um::hndshk::hello:
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Соединить эти батареи в одну.
    Они на каком расстоянии друг от друга. Вариантов спаривания не много. Верх и низ обязательно. Диаметр дюймовый труб. Стальных труб!
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А потом окажется что просто тройник заплавили :))
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Если через двадцадку идет прогрев в первую, то кажется не так уж и смертельно. Движется водичка. Только провалы под батареями не дают заработать ЕЦ в этой конструкции. Может и по низам соединить, уже будет толк. (чисто мысль требующая проверки на практике).
     
  9. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Над полом перейти на 25 диаметр и соединить все радиаторы параллельно, то есть подача в каждый радиатор и обратка с него...
     
  10. ЯковGorn
    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    ЯковGorn

    Участник

    ЯковGorn

    Участник

    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Добавляю фоток радиаторов. Один большой повесит не вариант, так как комната овальной формы. Изначально, как мне видится были только радиаторы Х7 и Х10. Об этом говорят патрубки возле этих радиаторов. Радиаторы Х8 и Х9 были добавлены позднее WP_20161117_11_51_31_Pro.jpg WP_20161117_11_52_35_Pro.jpg .
     
  11. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Варианта действий два, Вам выше их уже советовали.
    1. Вскрываете пол и подключаете эти отопительные приборы не последовательно, а параллельно.
    2. Делаете более нормальную сцепку, как выше уже советовали. Выкручиваете пробки и соединяете отопительные приборы стальной трубой ду25 (и верх и низ).
    Вентили, не предназначенные для однотрубки, меняете на обычные угловые шаровые краны. При втором варианте это обязательно.

    Сейчас отопительные приборы работают правильно, в том смысле "как смонтировали, так и работают".
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Вот он и косячек! WP_20161117_11_52_35_Pro.jpg Так ЕЦ в радиаторах не работает. Стоп движение называется.
    Вопрос нужно пробовать решать таким путем: WP_20161117_11_52_35_Pro (1)2.jpg
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    @ЯковGorn, Если по правильному, то их нужно убрать и поставить панельные радиаторы. под вывода из стяжки как раз 500мм высотой. Всего два. Изогнутые. Нужно только задаться целью!
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  15. ЯковGorn
    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    ЯковGorn

    Участник

    ЯковGorn

    Участник

    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия