Здравствуйте. При переводе котла в ручной режим работает постоянно насос контура отопления и загрузочный насос бойлера. Выставлял температуру ГВС на минимум, но насос бойлера это не останавливает. Автоматика 2107. Вопрос: что-то неправильно подключено, или это норма, которая мне непонятна? Непонятно, как быстро поднять температуру в доме (датчика комнатной температуры пока нет), т. к. боюсь перегреть бойлер.
@Igor77316, ручной режим= аварийный автоматика не задействована. Включите авто режим и отключите загрузку бойлера- в чем проблема то?
В авторежиме котёл дольше нагревает дом, т. к. ориентируясь на наружную температуру, которая сейчас не очень низкая, делает большие паузы в работе. Так мне кажется
Задайте расчётную комнатную 30 градусов и прогревайте. Ну если принципиально именно в ручном режиме - отключите насос загрузки бойлера. Только потом не забудьте его включить обратно, чтоб новую тему не создавать: "Не греется горячая вода"